- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Совет по расходомеры для пульпы
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 19:17
- Имя: Чуев Вячеслав Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
Совет по расходомеры для пульпы
Подскажите, нужен расходомер для измерения расхода пульпы (песок с водой), как вариант TRANSMAG 2, но уж очень дорого.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Совет по расходомеры для пульпы
Endress+Hauser Promag 35S
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2015, 12:00
- Имя: Егерев Александр Олегович
- Страна: Россия
- город/регион: Владикавказ
Re: Совет по расходомеры для пульпы
Электромагнитный расходомер от Йокогава. Зовут ADMAG. Правда, не дешёвый. Есть модификация с индуктивными датчиками т.е. весьма устойчив к абразиву и агрессивным средам (ограничение Ду не более 100).
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Совет по расходомеры для пульпы
Дешево не получится. Все вышеперечисленное + Rosemount 8700 с опцией High Signal
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3922
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Совет по расходомеры для пульпы
Электромагнитные есть почти у всех брендов. Вопрос в материале футеровки и электродов. Ценник изрядный.
Если дешево-дешево и не сильно точно - щелевая диафрагма или подобное (лотки Паршаля, сужения и т.п.) и уровнемер. Но их считать надо и монтировать.
Кстати, очень частое явление с пульпой - частично заполненная труба или вообще безнапорный лоток. Тут и самый дорогой электромагнитный не поможет.
Года три назад прорабатывали этот вопрос для ГОКов. Будут подробности - мож чего и вспомню
Если дешево-дешево и не сильно точно - щелевая диафрагма или подобное (лотки Паршаля, сужения и т.п.) и уровнемер. Но их считать надо и монтировать.
Кстати, очень частое явление с пульпой - частично заполненная труба или вообще безнапорный лоток. Тут и самый дорогой электромагнитный не поможет.
Года три назад прорабатывали этот вопрос для ГОКов. Будут подробности - мож чего и вспомню
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 31 авг 2015, 09:43
- Имя: Владимир К.
- город/регион: СПб
Re: Совет по расходомеры для пульпы
chuev,
"Взлёт ЭМ (эксперт)".
Электромагнитный, футеровка полиуретаном/фторопластом на выбор.
В эксплуатации себя показывает хорошо, стоимость адекватная, заметно ниже зарубежных производителей.
"Взлёт ЭМ (эксперт)".
Электромагнитный, футеровка полиуретаном/фторопластом на выбор.
В эксплуатации себя показывает хорошо, стоимость адекватная, заметно ниже зарубежных производителей.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Совет по расходомеры для пульпы
Щелевая диафрагма или лоток наверно больше на открытые каналы подходит. Там еще уровнемер ультразвуковой будет нужен по идее. А если нужна точность, то и датчик скорости потока.Никита писал(а):Электромагнитные есть почти у всех брендов. Вопрос в материале футеровки и электродов. Ценник изрядный.
Если дешево-дешево и не сильно точно - щелевая диафрагма или подобное (лотки Паршаля, сужения и т.п.) и уровнемер. Но их считать надо и монтировать.
Кстати, очень частое явление с пульпой - частично заполненная труба или вообще безнапорный лоток. Тут и самый дорогой электромагнитный не поможет.
Года три назад прорабатывали этот вопрос для ГОКов. Будут подробности - мож чего и вспомню
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3922
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 219 раз
Re: Совет по расходомеры для пульпы
Именно так. И очень много на пульпе именно безнапорных лотков... А на новые технологии, типа метсовского треллекса, надо еще подумать как прибор приделать....Щелевая диафрагма или лоток наверно больше на открытые каналы подходит
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "