Вихретоковые датчики вибрации
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 20:29
- Имя: Сафронов Василий Владимирович
Вихретоковые датчики вибрации
Добрый вечер форумчане. Есть аппаратура вибро контроля СВКА-5 НПФ Виброн. Вихретоковые датчики контролируют вибрацию ротора компрессора, в компрессоре применены безмасляные магнитные подшипники и система сухих газовых уплотнений.При работе агрегата, получили пару аварийных остановов. Механики предполагают, что внутри корпуса компрессора образуется влага, которая и влияет на работу СВКА. Подскажите сталкивался ли кто нибудь, с поведением вихретокового датчика в условиях когда между объектом измерения и датчиком в зазор попадает влага?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Вихретоковые датчики вибрации
В принципе появление рядом с вихретоковым датчиком любой проводящей среды может повлиять на его показания, но крайне сомнительно чтобы влага удерживалась в зазоре между датчиком и валом или на поверхности вала при таких скоростях вращения.
Более вероятными причинами представляются:
- плохое качество контактов;
- плохое уравнивание потенциалов (в частности инструментальное заземление) и;
- недостаточная антистатическая защита ротора.
Более вероятными причинами представляются:
- плохое качество контактов;
- плохое уравнивание потенциалов (в частности инструментальное заземление) и;
- недостаточная антистатическая защита ротора.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Вихретоковые датчики вибрации
В условиях пусть даже постоянного магнитного поля подшипника на вибрирующем валу вихревые токи будут возникать? Есть вероятность того, что вихретоковый датчик ловит не только отклик на свое магнитное поле, но и на поле подшипника.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 20:29
- Имя: Сафронов Василий Владимирович
Re: Вихретоковые датчики вибрации
Самое интересное, что датчик настраивается не на сам вал, а на втулку из немагнитного материала (предположительно алюминия) и производитель магнитных подшипников исключает воздействие поля на датчики. При этом три других агрегата в такой же компоновке проблем не имеют.perfect_gentleman писал(а):В условиях пусть даже постоянного магнитного поля подшипника на вибрирующем валу вихревые токи будут возникать? Есть вероятность того, что вихретоковый датчик ловит не только отклик на свое магнитное поле, но и на поле подшипника.