1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вихретоковые датчики вибрации

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
snag777
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 20:29
Имя: Сафронов Василий Владимирович

Вихретоковые датчики вибрации

Сообщение snag777 »

Добрый вечер форумчане. Есть аппаратура вибро контроля СВКА-5 НПФ Виброн. Вихретоковые датчики контролируют вибрацию ротора компрессора, в компрессоре применены безмасляные магнитные подшипники и система сухих газовых уплотнений.При работе агрегата, получили пару аварийных остановов. Механики предполагают, что внутри корпуса компрессора образуется влага, которая и влияет на работу СВКА. Подскажите сталкивался ли кто нибудь, с поведением вихретокового датчика в условиях когда между объектом измерения и датчиком в зазор попадает влага?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Вихретоковые датчики вибрации

Сообщение Ryzhij »

В принципе появление рядом с вихретоковым датчиком любой проводящей среды может повлиять на его показания, но крайне сомнительно чтобы влага удерживалась в зазоре между датчиком и валом или на поверхности вала при таких скоростях вращения.

Более вероятными причинами представляются:
- плохое качество контактов;
- плохое уравнивание потенциалов (в частности инструментальное заземление) и;
- недостаточная антистатическая защита ротора.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Вихретоковые датчики вибрации

Сообщение perfect_gentleman »

В условиях пусть даже постоянного магнитного поля подшипника на вибрирующем валу вихревые токи будут возникать? Есть вероятность того, что вихретоковый датчик ловит не только отклик на свое магнитное поле, но и на поле подшипника.

Автор темы
snag777
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 20:29
Имя: Сафронов Василий Владимирович

Re: Вихретоковые датчики вибрации

Сообщение snag777 »

perfect_gentleman писал(а):В условиях пусть даже постоянного магнитного поля подшипника на вибрирующем валу вихревые токи будут возникать? Есть вероятность того, что вихретоковый датчик ловит не только отклик на свое магнитное поле, но и на поле подшипника.
Самое интересное, что датчик настраивается не на сам вал, а на втулку из немагнитного материала (предположительно алюминия) и производитель магнитных подшипников исключает воздействие поля на датчики. При этом три других агрегата в такой же компоновке проблем не имеют.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»