Датчик температуры в дренажную емкость
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
- Имя: Микулов Игорь Дмитриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Республика Татарстан
Датчик температуры в дренажную емкость
Добрый день, коллеги!
Вопросик небольшой назрел, решил написать на ваш форум :)
Поставляем дренажную емкость объемом 100м3. Данная емкость закапываться в землю. Необходимо контролировать несколько параметров, одним их них является температура жидкости. Так вот, на примете датчик Rosemount 644 с протоколом Foundation Fieldbus (протокол диктует Заказчик), диаметр емкости 3м + патрубок для установки датчика примерно 600-800мм. По факту получается датчик с оооочень длиным чувствительным элементом, который не очень удобно транспортировать и монтировать. Есть и более удобное решении данной ситуации?
Вопросик небольшой назрел, решил написать на ваш форум :)
Поставляем дренажную емкость объемом 100м3. Данная емкость закапываться в землю. Необходимо контролировать несколько параметров, одним их них является температура жидкости. Так вот, на примете датчик Rosemount 644 с протоколом Foundation Fieldbus (протокол диктует Заказчик), диаметр емкости 3м + патрубок для установки датчика примерно 600-800мм. По факту получается датчик с оооочень длиным чувствительным элементом, который не очень удобно транспортировать и монтировать. Есть и более удобное решении данной ситуации?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
День добрый, Игорь Дмитриевич!
Относительно длины кармана под термодатчик - это от конструктивных особенностей вашей установки зависит. Как удобно, так и делают.
Можете также применить выносной полевой термопреобразователь с нужным Вам интерфейсом.
На рынке таких предостаточно.
Относительно длины кармана под термодатчик - это от конструктивных особенностей вашей установки зависит. Как удобно, так и делают.
Можете также применить выносной полевой термопреобразователь с нужным Вам интерфейсом.
На рынке таких предостаточно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
- Имя: Микулов Игорь Дмитриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Республика Татарстан
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
Спасибо, я так и думал :) Поставлю 644 с чувствительным элементов 3600мм :)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
Если емкость теплоизолируется хоть минимально, что мешает поставить на стенку емкости накладной датчик с выносным преобразователем типа тех, что делает Термоприбор? На трубопроводном транспорте работают достаточно успешно. Единственное, как они будут работать в условиях отсутствия протока и достаточно большой емкости, в которой температура по объему может сильно гулять.
Как вариант также монтаж гильзы горизонтально на стенке емкости на отметке ниже минимального уровня. Надо только смотреть, чтоб точка установки была наиболее характерной с точки зрения измерения температуры. Кабель от ТС тогда выводить выше поверхности земли и ставить нормирующий преобразователь там.
В обоих случаях имеет смысл использовать ТС с двумя чувствительными элементами.
Как вариант также монтаж гильзы горизонтально на стенке емкости на отметке ниже минимального уровня. Надо только смотреть, чтоб точка установки была наиболее характерной с точки зрения измерения температуры. Кабель от ТС тогда выводить выше поверхности земли и ставить нормирующий преобразователь там.
В обоих случаях имеет смысл использовать ТС с двумя чувствительными элементами.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
2 perfect_gentleman
И в обоих случаях вместе с ёмкостью придётся устраивать рядом КИП-овский колодец...
И в обоих случаях вместе с ёмкостью придётся устраивать рядом КИП-овский колодец...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
Не обязательно.
Идея термоприборовских накладных датчиков подземного исполнения заключается в том, чтобы уйти от колодцев и не врезаться в трубу. Более того, на трубопроводах они монтируются под изоляцию, что даже при наличии колодца явно не облегчит доступ к чувствительному элементу.
Как бы есть понимание того, что доступ ко всем элементам системы измерения крайне желателен, но существуют и припаянные к ТЭНу где-то в корпусе компрессора термопары, и датчики всего чего только можно в реакторах АЭС, и датчики сигнализаторов прохождения очистных устройств на газопроводах, и вот такие накладные термопреобразователи. Межповерочный/межкалибровочный интервал у королевских термометров- 5 лет. Что-то подсказывает, что регламент работ по обслуживанию емкости предполагает где-то такие же сроки ее обследования. Тем более, если чувствительных элементов больше одного- что с ними станется? Данные преобразователи вовсю используются вашим Газпромом, и именно в таком варианте- закопаными где-то в поле на крановых площадках.
Идея термоприборовских накладных датчиков подземного исполнения заключается в том, чтобы уйти от колодцев и не врезаться в трубу. Более того, на трубопроводах они монтируются под изоляцию, что даже при наличии колодца явно не облегчит доступ к чувствительному элементу.
Как бы есть понимание того, что доступ ко всем элементам системы измерения крайне желателен, но существуют и припаянные к ТЭНу где-то в корпусе компрессора термопары, и датчики всего чего только можно в реакторах АЭС, и датчики сигнализаторов прохождения очистных устройств на газопроводах, и вот такие накладные термопреобразователи. Межповерочный/межкалибровочный интервал у королевских термометров- 5 лет. Что-то подсказывает, что регламент работ по обслуживанию емкости предполагает где-то такие же сроки ее обследования. Тем более, если чувствительных элементов больше одного- что с ними станется? Данные преобразователи вовсю используются вашим Газпромом, и именно в таком варианте- закопаными где-то в поле на крановых площадках.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
"Нашему" Газпрому (заверните, кстати, дома разберусь :), возможно, средства позволяют извлекать 100-кубовую дренажную емкость каждые 5 лет, но даже там таких глупостей не делают.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
Зачем извлекать-то бандуру длиной метров 15? Раскопать локально.
Реально, не советовал бы такого, наверное, если б не видел оборудования КИП, которое или трудно извлечь, или вообще невозможно. Не всегда это верная практика, но иногда вполне оправданно.
Кстати, даже вариант с КИПовским колодцем может оказаться более рациональным, чем четырехметровый ТС. Но там надо смотреть, где температуру мерять, чтоб и в таком случае ТС не оказался четырехметровым.
Реально, не советовал бы такого, наверное, если б не видел оборудования КИП, которое или трудно извлечь, или вообще невозможно. Не всегда это верная практика, но иногда вполне оправданно.
Кстати, даже вариант с КИПовским колодцем может оказаться более рациональным, чем четырехметровый ТС. Но там надо смотреть, где температуру мерять, чтоб и в таком случае ТС не оказался четырехметровым.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 07:45
- Имя: Шляпин А.В.
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
Зачем ломать голову, когда существуют гибкие многозонные термометрические сборки.http://vakuummash.ru/catalog/datchiki-t ... p-uts.html, фото пока не могу поставить.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
По накладным измерениям все равно есть погрешность, даже не смотря на изоляцию и глубину закапывания. Такие средства измерения рекомендуются в случаях технологической невозможности обеспечить врезку или нецелесообразности.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 57 раз
Re: Датчик температуры в дренажную емкость
Кстати, о птичкахAndrejSMZ писал(а):Зачем ломать голову, когда существуют гибкие многозонные термометрические сборки
http://www.albatros.ru/catalog/products ... itters.php