Датчик температуры в дренажную емкость

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Igor_116
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
Имя: Микулов Игорь Дмитриевич
Страна: Россия
город/регион: Республика Татарстан

Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение Igor_116 »

Добрый день, коллеги!

Вопросик небольшой назрел, решил написать на ваш форум :)
Поставляем дренажную емкость объемом 100м3. Данная емкость закапываться в землю. Необходимо контролировать несколько параметров, одним их них является температура жидкости. Так вот, на примете датчик Rosemount 644 с протоколом Foundation Fieldbus (протокол диктует Заказчик), диаметр емкости 3м + патрубок для установки датчика примерно 600-800мм. По факту получается датчик с оооочень длиным чувствительным элементом, который не очень удобно транспортировать и монтировать. Есть и более удобное решении данной ситуации?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение Ryzhij »

День добрый, Игорь Дмитриевич!
Относительно длины кармана под термодатчик - это от конструктивных особенностей вашей установки зависит. Как удобно, так и делают.
Можете также применить выносной полевой термопреобразователь с нужным Вам интерфейсом.
На рынке таких предостаточно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Igor_116
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 09:45
Имя: Микулов Игорь Дмитриевич
Страна: Россия
город/регион: Республика Татарстан

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение Igor_116 »

Спасибо, я так и думал :) Поставлю 644 с чувствительным элементов 3600мм :)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение perfect_gentleman »

Если емкость теплоизолируется хоть минимально, что мешает поставить на стенку емкости накладной датчик с выносным преобразователем типа тех, что делает Термоприбор? На трубопроводном транспорте работают достаточно успешно. Единственное, как они будут работать в условиях отсутствия протока и достаточно большой емкости, в которой температура по объему может сильно гулять.
Как вариант также монтаж гильзы горизонтально на стенке емкости на отметке ниже минимального уровня. Надо только смотреть, чтоб точка установки была наиболее характерной с точки зрения измерения температуры. Кабель от ТС тогда выводить выше поверхности земли и ставить нормирующий преобразователь там.
В обоих случаях имеет смысл использовать ТС с двумя чувствительными элементами.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение Ryzhij »

2 perfect_gentleman
И в обоих случаях вместе с ёмкостью придётся устраивать рядом КИП-овский колодец...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение perfect_gentleman »

Не обязательно.
Идея термоприборовских накладных датчиков подземного исполнения заключается в том, чтобы уйти от колодцев и не врезаться в трубу. Более того, на трубопроводах они монтируются под изоляцию, что даже при наличии колодца явно не облегчит доступ к чувствительному элементу.
Как бы есть понимание того, что доступ ко всем элементам системы измерения крайне желателен, но существуют и припаянные к ТЭНу где-то в корпусе компрессора термопары, и датчики всего чего только можно в реакторах АЭС, и датчики сигнализаторов прохождения очистных устройств на газопроводах, и вот такие накладные термопреобразователи. Межповерочный/межкалибровочный интервал у королевских термометров- 5 лет. Что-то подсказывает, что регламент работ по обслуживанию емкости предполагает где-то такие же сроки ее обследования. Тем более, если чувствительных элементов больше одного- что с ними станется? Данные преобразователи вовсю используются вашим Газпромом, и именно в таком варианте- закопаными где-то в поле на крановых площадках.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение Ryzhij »

"Нашему" Газпрому (заверните, кстати, дома разберусь :), возможно, средства позволяют извлекать 100-кубовую дренажную емкость каждые 5 лет, но даже там таких глупостей не делают.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение perfect_gentleman »

Зачем извлекать-то бандуру длиной метров 15? Раскопать локально.
Реально, не советовал бы такого, наверное, если б не видел оборудования КИП, которое или трудно извлечь, или вообще невозможно. Не всегда это верная практика, но иногда вполне оправданно.
Кстати, даже вариант с КИПовским колодцем может оказаться более рациональным, чем четырехметровый ТС. Но там надо смотреть, где температуру мерять, чтоб и в таком случае ТС не оказался четырехметровым.

AndrejSMZ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 07:45
Имя: Шляпин А.В.

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение AndrejSMZ »

Зачем ломать голову, когда существуют гибкие многозонные термометрические сборки.http://vakuummash.ru/catalog/datchiki-t ... p-uts.html, фото пока не могу поставить.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение dimagoreev »

По накладным измерениям все равно есть погрешность, даже не смотря на изоляцию и глубину закапывания. Такие средства измерения рекомендуются в случаях технологической невозможности обеспечить врезку или нецелесообразности.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 57 раз

Re: Датчик температуры в дренажную емкость

Сообщение Boris Parkhomenko »

AndrejSMZ писал(а):Зачем ломать голову, когда существуют гибкие многозонные термометрические сборки
Кстати, о птичках
http://www.albatros.ru/catalog/products ... itters.php