Добрый день прошу дать рекомендации в настройке ПИД-регуляторов.
Объект 3-х зонная шахтная печь с вертикальным расположением зон, без принудительной циркуляции.
Проблема: верхняя зона перегревается за счет средней зоны. Величина проскока температуры в верхней зоне при выходе на режим составляет от 20 °С, при установившемся режиме превышение от 6 до 8 °С. При этом нагреватели верхней зоны практически не включаются.
Вопрос: 1) как корректно провести автонастройку ПИД-коэффициентов
2) имеет ли смысл программным способом ограничить скорость нагрева или мощность?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 23 дек 2011, 16:38
- Имя: Пидгурский Сергей Николаевич
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи
Если нагрев зоны не включается, а зона перегревается, не поможет никакой регулятор. Это проблема технологов.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Настройка ПИД-регулятора трех зонной печи
Добрый день,
Печь греется электрическими нагревателями ? Вы чем хотите управлять ?
Печь греется электрическими нагревателями ? Вы чем хотите управлять ?