Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 10:00
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 2 раза
Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Есть преобразователь сигнала с тензодатчика с верхним сигналом измерения +-320мВ и 24бит. АЦП и стоит 7 т.р. всего. Можно ли подключить дифф. сигнал на вход в пределах +-300мВ и получить точный (24бит) результат?
http://<цензура>/seneca/preobrazovat ... z-sg-l.htm
http://<цензура>/seneca/preobrazovat ... z-sg-l.htm
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Да, конечно. Но только это будут не 24 бита, и результат измерений будет слегка привязан к опорному напряжению встроенного АЦП, и нужно еще модуль настроить, чтобы не пытался измерять на знакопеременном напряжении (если он это умеет).
И еще одно но, - нужно будет привязать ваш источник (через резистивный делитель) к потенциалу где-то посередине между + и - питания датчика.
И еще одно но, - нужно будет привязать ваш источник (через резистивный делитель) к потенциалу где-то посередине между + и - питания датчика.
-
- эксперт
- Сообщения: 1247
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Нет, конечно. Иначе вы смогли бы фиксировать топот гиппопотама в Лимпопо своими весами в Москве.maks писал(а):получить точный (24бит) результат?
http://<цензура>/seneca/preobrazovat ... z-sg-l.htm
Или взвесить 16 тонн с точностью в 1 грамм.
АЦП в 24 бита означает всего лишь, что вы считаете с него число в 3 байта, а уж что они будут означать - зависит от множества факторов, например, от температуры окружающей среды.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Очень интересно узнать, что за тензодатчик у автора с выходным сигналом +/- 320 мВ? В жизни такого не встречал, и не слышал о таком. Или речь идет чисто о прибамбасе для тензодатчика, и возможности использования его для других целей?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 10:00
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Понятно, что 24 бита я не получу. Мне бы отличить 299,99 мВ от 300мВ и уже отлично. На 24битном АЦП это вполне возможно, имхо.
Александр, у меня нет тензодатчика вообще. Хочу дешевым модулем оцифровать сигнал +-300мВ.
Александр, у меня нет тензодатчика вообще. Хочу дешевым модулем оцифровать сигнал +-300мВ.
-
- эксперт
- Сообщения: 1247
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
"Погрешность калибровки: 0,01% от в.п. (верхнего предела)
нелинейность: 0,01 % от в.п.
температурная нестабильность: 0,0025 %/°С от в.п."
Т.е. погрешность составит в идеальном случае 0,03 мВ при верхнем пределе 300 мВ.
Вы же хотите измерять с точностью до 0,01 мВ. Это не отлично, это утопично.
нелинейность: 0,01 % от в.п.
температурная нестабильность: 0,0025 %/°С от в.п."
Т.е. погрешность составит в идеальном случае 0,03 мВ при верхнем пределе 300 мВ.
Вы же хотите измерять с точностью до 0,01 мВ. Это не отлично, это утопично.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Вы сейчас напутали абсолютную точность и разрешающую способность.Универсал писал(а):"Погрешность калибровки: 0,01% от в.п. (верхнего предела)
нелинейность: 0,01 % от в.п.
температурная нестабильность: 0,0025 %/°С от в.п."
Т.е. погрешность составит в идеальном случае 0,03 мВ при верхнем пределе 300 мВ.
Вы же хотите измерять с точностью до 0,01 мВ. Это не отлично, это утопично.
maks хочет отличить 300 и 299.99, т. е. получить разрешающую способность измерения 30000. Это 15 бит, если что...
С 24-битным АЦП он уверенно получит 17-18 битное стабильное (незашумленное) выходное значение (т. б. если правильно настроит внутренние фильтры).
-
- эксперт
- Сообщения: 1247
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Если показания будут 300 мВ, а через некоторое время 299.99 мВ - это что изменилось, измеряемая величина, или температура окружающей среды?
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Некоторое время - штука очень относительная.Универсал писал(а):Если показания будут 300 мВ, а через некоторое время 299.99 мВ - это что изменилось, измеряемая величина, или температура окружающей среды?
ТТ автора нам неведомы, может ему необходимо сделать несколько не растянутых во времени замеров? Это получится.
И еще, среди списка погрешностей вы не указали главную - начальную погрешность напряжения питания датчика (оно же является и опорным напряжением АЦП). В ТХ модуля оно даже не указано, поскольку принцип измерения ратиометрический (относительный) и абсолютная в-на опорного там неважна, но реально (из даташитов на микросхемы АЦП) эта погрешность составляет порядка 1% + температурная, и при измерении внешнего напряжения тоже будет сказываться.
Но тем не менее (с оговоркой!) повторюсь: при неизменных внешних условиях получить высокую разрешающую способность измерения вполне реально.
-
- эксперт
- Сообщения: 1247
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
У ТС, как он написал, вообще нет датчика.VaBo писал(а): И еще, среди списка погрешностей вы не указали главную - начальную погрешность напряжения питания датчика (оно же является и опорным напряжением АЦП)
Что у него за источник сигнала - неведомо, и какими метрологическими характеристиками обладает - тоже.maks писал(а): у меня нет тензодатчика вообще. Хочу дешевым модулем оцифровать сигнал +-300мВ.
http://www.chipnews.ru/html.cgi/arhiv_i ... tat_53.htm
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 10:00
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Всем спасибо за помощь!
Подал с калибратора сигнал в милливольтах и вот что получилось:
99,99мВ 20291 попугаев
99,98мВ 20289 попугаев
99,97мв 20287 попугаев
0,01мВ 5 попугаев
0,02мв 8 попугаев
Меня этот результат скорее всего устроит. Продолжаю наблюдения.
Подал с калибратора сигнал в милливольтах и вот что получилось:
99,99мВ 20291 попугаев
99,98мВ 20289 попугаев
99,97мв 20287 попугаев
0,01мВ 5 попугаев
0,02мв 8 попугаев
Меня этот результат скорее всего устроит. Продолжаю наблюдения.
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Датчика нет, а напряжение его питания на модуле есть, прикольно?Универсал писал(а): У ТС, как он написал, вообще нет датчика.
А ссылка ваша не в тему, извините.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 23 июн 2012, 10:00
- Имя: Максим
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
У меня сигнал не от тензодатчика. Сейчас сигнал от калибратора, два конца - плюс и минус. Получилось померить диапазон +-300мВ с точностью 0,01мВVaBo писал(а):Датчика нет, а напряжение его питания на модуле есть, прикольно?
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Я вас прекрасно понял. Подайте на "вход-" модуля смещение от резистивного делителя (два по 100 Ом), подключенного к "питание+" и "питание-". В середине диапазона питаний АЦП должно работать устойчивей, в крайних точках может иметь место погрешность, вызванная входными цепями (встроенные в АЦП буферы и усилители).maks писал(а):У меня сигнал не от тензодатчика. Сейчас сигнал от калибратора, два конца - плюс и минус. Получилось померить диапазон +-300мВ с точностью 0,01мВVaBo писал(а):Датчика нет, а напряжение его питания на модуле есть, прикольно?
Ну а свой сигнал, ес-но, подаете как и раньше, на "вход-" и "вход+" не обращая внимание на смещение.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3912
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Если "попугаи" - это выход АЦП, то паре младших разрядов можно верить только собирая статистику. Дребезг правых битов - нормальное явление.
VaBo, точность в середине шкалы лучше, но вот из чего собрать делитель? Чего-то я не уверен что у двух одинаковых китайских пленочных резисторов будет одинаковый температурный дрейф.
Питание, опять же, нестабильность имеет и пульсации
VaBo, точность в середине шкалы лучше, но вот из чего собрать делитель? Чего-то я не уверен что у двух одинаковых китайских пленочных резисторов будет одинаковый температурный дрейф.
Питание, опять же, нестабильность имеет и пульсации
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- частый гость
- Сообщения: 441
- Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
- Имя: Вадим
- город/регион: Северодвинск
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 39 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Дрейф и даже номиналы абсолютно безразличны. Там имеет место дифференциальный (или псевдодифференциальный) вход. Задача смещения - привести его потенциал к точке между 0V и опорным напряжением АЦП, туда, где он работает при подключенном тензомосте.Никита писал(а): VaBo, точность в середине шкалы лучше, но вот из чего собрать делитель? Чего-то я не уверен что у двух одинаковых китайских пленочных резисторов будет одинаковый температурный дрейф.
Питание, опять же, нестабильность имеет и пульсации
Нестабильности и пульсаций там практически нет, это все-таки генератор опорного напряжения. Начальное его значение нормируется с точностью 1%, а вот со стабильностью и шумами там все в порядке.
-
- эксперт
- Сообщения: 1108
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 321 раз
- Поблагодарили: 218 раз
Re: Можно ли к модулю тензодатчиков подлючить сигнал в мВ?
Встречал: измерение веса от Metler-Toledo и бестолковые программеры...VaBo писал(а):Некоторое время - штука очень относительная.Универсал писал(а):Если показания будут 300 мВ, а через некоторое время 299.99 мВ - это что изменилось, измеряемая величина, или температура окружающей среды?
Измерение веса картофеля после картофелечистки: конвейер уже пуст, а показания веса меняются с каждой каплей воды - упавшей на конвейер и упавшей с конвейера. Контроллер ждет освобождения конвейера: Weigth = 0. Долго ждет, а масло горит не дождавшись сырья...
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу