несколько трм от одного датчика
-
- осмотрелся
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 3 раза
несколько трм от одного датчика
Уважаемые коллеги! Возникла потребность подавать на входы двух трм212 + индикатор токовой петли (итого 3 прибора) сигнал от одного датчика давления 4-20 мА. Как это правильнее сделать? Просто соединить входные цепи устройств последовательно или необходимо применять специальные разветвители?
Спасибо.
Спасибо.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: несколько трм от одного датчика
Специальные разветвители. Типа такого: http://www.nucleron.ru/pr_nuc-102.html
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: несколько трм от одного датчика
На первый взгляд все можно соединить последовательно. Но последовательно сопротивления токовых датчиков 4-20 суммируются и сумма равна нагрузке на токовый источник 4-20мА. Если токовый источник протянет такую нагрузку, то можно. Скорее всего для такой конструкции потребуется повышенное напряжение, которое определяется просто по закону Ома и скорее всего ваш датчик не работает с таким напряжением (порядка 40-50В).
Вообщем дешевле будет поставить простенький PLC или 3 датчика :) Остальной "огород" весьма сомнителен и стоит в области эксперимента.
Вообщем дешевле будет поставить простенький PLC или 3 датчика :) Остальной "огород" весьма сомнителен и стоит в области эксперимента.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 191
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: несколько трм от одного датчика
Тарас Валерьевич и Сергей Викторович - все понятно рассказали. Большое спасибо.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: несколько трм от одного датчика
Правильнее использовать повторитель/размножитель сигнала или полевую шину.
А для последовательного соединения надо:
1) Убедиться в наличии или обеспечить гальваническую развязку входов прибора от линий питания;
2) Проверить соответствие нагрузочной способности датчика исходя из напряжения источника питания и суммы входных сопротивлений приборов;
3) Проверить приборы на допустимое напряжение на входе относительно общего;
4) Принять меры к недопущению обрывов петли при снятии приборов (диоды и/или перемычки на доп.клеммах).
Вот, как-то так.
А для последовательного соединения надо:
1) Убедиться в наличии или обеспечить гальваническую развязку входов прибора от линий питания;
2) Проверить соответствие нагрузочной способности датчика исходя из напряжения источника питания и суммы входных сопротивлений приборов;
3) Проверить приборы на допустимое напряжение на входе относительно общего;
4) Принять меры к недопущению обрывов петли при снятии приборов (диоды и/или перемычки на доп.клеммах).
Вот, как-то так.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: несколько трм от одного датчика
По 1 или 2 Вольта нужно для каждого из ТРМов, Вольт 7 на индикатор токовой петли и Вольт 7 для сохранения работоспособности датчика. Если соединительные провода не более нескольких сотен метров, то ещё 1Вольт на них. Итого нужен источник питания не менее 19 Вольт. Стандартный источник 24В - с большим запасом.Serex писал(а):На первый взгляд все можно соединить последовательно. Но последовательно сопротивления токовых датчиков 4-20 суммируются и сумма равна нагрузке на токовый источник 4-20мА. Если токовый источник протянет такую нагрузку, то можно.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: несколько трм от одного датчика
Дайте два!rwg писал(а):...Вольт 7 для сохранения работоспособности датчика.
Обычно 9-10 V
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: несколько трм от одного датчика
Для солидности можно вот этим. Внутри стабилитрон КС156.Ryzhij писал(а):4) Принять меры к недопущению обрывов петли при снятии приборов (диоды и/или перемычки на доп.клеммах).
http://www.mzta.ru/produkcziya/vypuskae ... hitnye-v01
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: несколько трм от одного датчика
24 Вольт питания всё равно хватает.Ryzhij писал(а):Обычно 9-10 V
-
- эксперт
- Сообщения: 2091
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: несколько трм от одного датчика
Да, пожалуй. Комплектуется резистором 50 Ом. Падение напряжения на нем не более 1,2 Вrwg писал(а): По 1 или 2 Вольта нужно для каждого из ТРМов
Обычно токовые входы имеют несколько большее сопротивление для меньшей чувствительности к помехам.