Доброго времени суток,
Подскажите, пожалуйста, имел ли кто дело с модулем гальванического разделения токовой петли МГРТП-001? Как данный модуль проявил себя в эксплуатации? Данный модуль планируется использовать как аналог разделительного усилителя с развязкой цепи MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP (арт. 2864752) от Phoenix Contact. Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Гальваническая развязка
-
- осмотрелся
- Сообщения: 159
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 07:32
- Имя: Антон Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 3 раза
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Re: Гальваническая развязка
И то, и то - это обычная опторазвязка. Если Вас устраивает огрубление АЦП до 4000, то оба модуля идентичны. На входе МГРТП-001 есть падение напряжения 5 Вольт, поэтому он неприменим для работы с некоторыми датчиками. Например, с вихревыми расходомерами. MINI MCR-SL-RPS-I-I-SP - на то он и разделительный усилитель, падения напряжения не будет.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 ноя 2011, 08:51
- Имя: Глеб Кусакин
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Гальваническая развязка
Заинтересовался. Что, думаю, за чудо? Посмотрел доку на Phoenix contact. Он позволяет два режима работы: с питанием от токовой петли (как и МГРТП), так и с питанием от внешнего источника. В первом режиме падение напряжения есть, и по доке составит 4,5 В. Так что нет чудес: пассивная развязка всегда будет иметь падение на входе.
С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика".
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика".