калибратор с функцией задачи сопротивления

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение megavolt86 »

Господа, может кто встречал калибратор, который может выдавать сигнал сопротивления, с высокой точностью, как магазин сопротивлений?

уж очень неудобно пользоваться магазином, да и долго, а те которые у нас есть в наличии калибраторы безбожно врут и калибровку произвести невозможно.
:ext_secret:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение Ryzhij »

CA71, CA150 и др. от Yokogawa
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение cosmi4 »

Beamex MC5-R-IS

Мы таким пользуемся. Жалоб и нареканий за 7 лет не было...
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение Jackson »

Называется эта штука "электронный потенциометр". Например типа С-103 пр-ва ф."Нева-Электрик".
Ещё можно применить классический моторизованный потенциометр, но нужна обратная связь, которой такие потенциометры как правило не имеют. Правда ничто не мешает в мотор-потенциометре установить сдвоенный потенциометр вместо стандартного, и тогда она будет.

Решение скорее для автоматизированного тестирования, а для ручной калибровки лучше подойдут те что Вам предложили Выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение megavolt86 »

Имеются и бимексы и ёкогавы и мартели и дрюки, но ни один не может похвастаться точность задания, пробовали выбирать и сразу термосопротивление и просто задавали сопротивление каналы в допуск не попадают, подключаем магазин - каналы в допуске)))
Потому и хочется заказать реально проверенный прибор...кстати, Евгений, не знаете нева-электрик на пробу дает потенциометр данный на пробу?)
:ext_secret:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5635
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение Ryzhij »

Вы меня удивили - с калибраторами от CA100 (сняты с производства, но ещё служат), CA71, CA150 и др. от Yokogawa у нас работают давно и плотно. Никаких расхождений с магазином сопротивлений никогда не было.
Другое дело, что на магазины этилового спирта можно списывать прорву, так времена вроде уже не те...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение megavolt86 »

Ryzhij писал(а):Вы меня удивили - с калибраторами от CA100 (сняты с производства, но ещё служат), CA71, CA150 и др. от Yokogawa у нас работают давно и плотно. Никаких расхождений с магазином сопротивлений никогда не было.
Другое дело, что на магазины этилового спирта можно списывать прорву, так времена вроде уже не те...
как раз таки са100 и есть в наличии, прибор добротный, аккумуляторы сдохли только.
Но идеала, чтоб прям как у магазина добиться не получается.

Вот по поводу электронных потенциометров стало интересно, специализированные устройства, как мне кажется, точнее и надежнее универсальных.
:ext_secret:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение Jackson »

megavolt86 писал(а):кстати, Евгений, не знаете нева-электрик на пробу дает потенциометр данный на пробу?)
Знаю, не дают. Во-первых, потому-что это Нева-Электрик, во-вторых штука эта применяется не настолько часто чтобы держать её запасы на складах. Лично я её не применял ни разу - применял только чистые моторные потенциометры (потенциометр с редуктором и двигателем). Сам потенциометр там стоит обычный Bourns с валом, если не ошибаюсь, 5х20 мм, так что заменить его на такой же но сдвоенный потенциометр для получения обратной связи нет никаких проблем.

Однако для нужд калибровки мне кажется это всё-таки перебор. Не зря калибраторы придуманы. Для какой-нибудь проверочно-испытательной установки ещё можно (как раз такую изобретаю сейчас), но и то возни много.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение dtv »

Долго и плодотворно используем для задания сопротивления/температуры измеритель-калибратор универсальный ИКСУ-260Ех фирмы "Элемер" (http://www.elemer.ru/production/metrology/iksu/). При эмуляции величины сопротивления электрическому току, точность задания сопротивления, в соответствии с Описанием типа, +/- 0.015 Ом. Прибор, на мой личный взгляд, удобен в эксплуатации. Срок жизни встроенных аккумуляторов - около 3 лет.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение Jackson »

К слову сказать, тоже подыскиваю, не калибратор, но управляемый задатчик эталонного сопротивления, для размещения в электрошкафе (можно на лицевой части), управляемый по какому-нибудь общеизвестному протоколу (только НЕ полевому типа HART) или на крайний случай дискретными входами. Как уже сказал - для испытательного стенда (выходной контроль изделий после сборки). Поэтому внимательно читаю тему.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение dtv »

Указанный мной выше ИКСУ-260 имеет интерфейс RS-232 для управления своей работой дистанционно с помощью служебного ПО, но у нас на предприятии оно не используется (приобретается отдельно).
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение megavolt86 »

Завтра запрошу на пробу иксу, пощупаем, если не врет то будет здорово!

Насчет интерфейсов большинство современных устройств имеют цифровой интерфейс, минус только по платное(
:ext_secret:
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение Jackson »

megavolt86 писал(а):Насчет интерфейсов большинство современных устройств имеют цифровой интерфейс, минус только по платное(
Ye я же написал "общеизвестный", а не собственный со своим ПО, который они не раскроют всё равно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 17 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение erv_asutp »

Если еще актуально:
http://www.meatest.ru/dekadnye-magaziny ... m630-m630a

"Комплект поставки:
Программируемый декадный магазин M630(А).
Кабель RS-232.
Компакт-диск с программным обеспечением.
Руководство пользователя."
Аватара пользователя

Автор темы
megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение megavolt86 »

Спасибо, но больно громоздкий он, для "полевых" условий не совсем подходит по моему, хотелось бы ручной...
:ext_secret:
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

Re: калибратор с функцией задачи сопротивления

Сообщение RomTom »

В поле долгое время использовал метран 510. Имеет два кода погрешности. Поверил его и пользовался. Спецификацию можно посмотреть тут http://www.indelta.ru/userfiles/file/me ... _PKM_0.pdf
Ответить