калибратор с функцией задачи сопротивления
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
калибратор с функцией задачи сопротивления
Господа, может кто встречал калибратор, который может выдавать сигнал сопротивления, с высокой точностью, как магазин сопротивлений?
уж очень неудобно пользоваться магазином, да и долго, а те которые у нас есть в наличии калибраторы безбожно врут и калибровку произвести невозможно.
уж очень неудобно пользоваться магазином, да и долго, а те которые у нас есть в наличии калибраторы безбожно врут и калибровку произвести невозможно.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
CA71, CA150 и др. от Yokogawa
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
- Имя: Владимир
- Страна: Русссия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 2 раза
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Beamex MC5-R-IS
Мы таким пользуемся. Жалоб и нареканий за 7 лет не было...
Мы таким пользуемся. Жалоб и нареканий за 7 лет не было...
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Называется эта штука "электронный потенциометр". Например типа С-103 пр-ва ф."Нева-Электрик".
Ещё можно применить классический моторизованный потенциометр, но нужна обратная связь, которой такие потенциометры как правило не имеют. Правда ничто не мешает в мотор-потенциометре установить сдвоенный потенциометр вместо стандартного, и тогда она будет.
Решение скорее для автоматизированного тестирования, а для ручной калибровки лучше подойдут те что Вам предложили Выше.
Ещё можно применить классический моторизованный потенциометр, но нужна обратная связь, которой такие потенциометры как правило не имеют. Правда ничто не мешает в мотор-потенциометре установить сдвоенный потенциометр вместо стандартного, и тогда она будет.
Решение скорее для автоматизированного тестирования, а для ручной калибровки лучше подойдут те что Вам предложили Выше.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Имеются и бимексы и ёкогавы и мартели и дрюки, но ни один не может похвастаться точность задания, пробовали выбирать и сразу термосопротивление и просто задавали сопротивление каналы в допуск не попадают, подключаем магазин - каналы в допуске)))
Потому и хочется заказать реально проверенный прибор...кстати, Евгений, не знаете нева-электрик на пробу дает потенциометр данный на пробу?)
Потому и хочется заказать реально проверенный прибор...кстати, Евгений, не знаете нева-электрик на пробу дает потенциометр данный на пробу?)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Вы меня удивили - с калибраторами от CA100 (сняты с производства, но ещё служат), CA71, CA150 и др. от Yokogawa у нас работают давно и плотно. Никаких расхождений с магазином сопротивлений никогда не было.
Другое дело, что на магазины этилового спирта можно списывать прорву, так времена вроде уже не те...
Другое дело, что на магазины этилового спирта можно списывать прорву, так времена вроде уже не те...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
как раз таки са100 и есть в наличии, прибор добротный, аккумуляторы сдохли только.Ryzhij писал(а):Вы меня удивили - с калибраторами от CA100 (сняты с производства, но ещё служат), CA71, CA150 и др. от Yokogawa у нас работают давно и плотно. Никаких расхождений с магазином сопротивлений никогда не было.
Другое дело, что на магазины этилового спирта можно списывать прорву, так времена вроде уже не те...
Но идеала, чтоб прям как у магазина добиться не получается.
Вот по поводу электронных потенциометров стало интересно, специализированные устройства, как мне кажется, точнее и надежнее универсальных.
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Знаю, не дают. Во-первых, потому-что это Нева-Электрик, во-вторых штука эта применяется не настолько часто чтобы держать её запасы на складах. Лично я её не применял ни разу - применял только чистые моторные потенциометры (потенциометр с редуктором и двигателем). Сам потенциометр там стоит обычный Bourns с валом, если не ошибаюсь, 5х20 мм, так что заменить его на такой же но сдвоенный потенциометр для получения обратной связи нет никаких проблем.megavolt86 писал(а):кстати, Евгений, не знаете нева-электрик на пробу дает потенциометр данный на пробу?)
Однако для нужд калибровки мне кажется это всё-таки перебор. Не зря калибраторы придуманы. Для какой-нибудь проверочно-испытательной установки ещё можно (как раз такую изобретаю сейчас), но и то возни много.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Долго и плодотворно используем для задания сопротивления/температуры измеритель-калибратор универсальный ИКСУ-260Ех фирмы "Элемер" (http://www.elemer.ru/production/metrology/iksu/). При эмуляции величины сопротивления электрическому току, точность задания сопротивления, в соответствии с Описанием типа, +/- 0.015 Ом. Прибор, на мой личный взгляд, удобен в эксплуатации. Срок жизни встроенных аккумуляторов - около 3 лет.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
К слову сказать, тоже подыскиваю, не калибратор, но управляемый задатчик эталонного сопротивления, для размещения в электрошкафе (можно на лицевой части), управляемый по какому-нибудь общеизвестному протоколу (только НЕ полевому типа HART) или на крайний случай дискретными входами. Как уже сказал - для испытательного стенда (выходной контроль изделий после сборки). Поэтому внимательно читаю тему.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Указанный мной выше ИКСУ-260 имеет интерфейс RS-232 для управления своей работой дистанционно с помощью служебного ПО, но у нас на предприятии оно не используется (приобретается отдельно).
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Завтра запрошу на пробу иксу, пощупаем, если не врет то будет здорово!
Насчет интерфейсов большинство современных устройств имеют цифровой интерфейс, минус только по платное(
Насчет интерфейсов большинство современных устройств имеют цифровой интерфейс, минус только по платное(
-
- администратор
- Сообщения: 17577
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Ye я же написал "общеизвестный", а не собственный со своим ПО, который они не раскроют всё равно.megavolt86 писал(а):Насчет интерфейсов большинство современных устройств имеют цифровой интерфейс, минус только по платное(
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Если еще актуально:
http://www.meatest.ru/dekadnye-magaziny ... m630-m630a
"Комплект поставки:
Программируемый декадный магазин M630(А).
Кабель RS-232.
Компакт-диск с программным обеспечением.
Руководство пользователя."
http://www.meatest.ru/dekadnye-magaziny ... m630-m630a
"Комплект поставки:
Программируемый декадный магазин M630(А).
Кабель RS-232.
Компакт-диск с программным обеспечением.
Руководство пользователя."
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
Спасибо, но больно громоздкий он, для "полевых" условий не совсем подходит по моему, хотелось бы ручной...
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Re: калибратор с функцией задачи сопротивления
В поле долгое время использовал метран 510. Имеет два кода погрешности. Поверил его и пользовался. Спецификацию можно посмотреть тут http://www.indelta.ru/userfiles/file/me ... _PKM_0.pdf