Помогите подобрать расходомер для учетного узла

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Помогите подобрать расходомер для учетного узла

Сообщение bah »

Нужен расходомер для измерения мгновенного расхода сжатого воздуха, минимальное значение расхода 1000л/сек, для пневматического пломбира. Диаметр трубопровода 50 мм, рабочее давление 6 бар

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Помогите подобрать расходомер для учетного узла

Сообщение Ryzhij »

Точность? Диапазон измерений (а не только нижний предел)? Интерфейс? Диапазон рабочих температур? Исполнение?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Re: Помогите подобрать расходомер для учетного узла

Сообщение beard_spb »

bah писал(а):Нужен расходомер для измерения мгновенного расхода сжатого воздуха, минимальное значение расхода 1000л/сек, для пневматического пломбира. Диаметр трубопровода 50 мм, рабочее давление 6 бар
Где то ошибка. При таком расходе (1000л/с) на ДУ50 линейная скорость будет >400м/с ... никакой расходомер не поможет :)
С Уважением,
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите подобрать расходомер для учетного узла

Сообщение bah »

Спасибо. В проекте была ошибка - в минуту, а не в секунду. Вопрос закрыт