1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Диафрагменный клапан

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Диафрагменный клапан

Сообщение VaBo »

Коллеги, вопрос следующий:
Имеем дифрагменный клапан непрямого действия (ASCO, если что), установленный на линии охлаждения танка. Качество ледяной воды отвратительное - в прямом трубопроводе около 1,5 бар - в обратном 1 бар (измерено непосредственно в точке установки клапана). Минимальная разность для данного клапана - 0,3 бар.
Периодически возникает следующая ситуация - на катушку клапана подано напряжение, а клапан вроде как закрыт, продукт не охлаждается.

Может ли возникнуть ситуация, когда на клапане непрямого действия оказывается слишком малый (или вообще отрицательный) перепад давления и он при этом закроется и не откроется при нормализации перепада?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Диафрагменный клапан

Сообщение Ryzhij »

Да, для клапанов подобного типа не зря указан минимальный рабочий перепад давления и диапазон рабочих температур. /Обычно эти параметры зависят от материала мембраны/.
Проверьте. Я с такими "фокусами" сталкивался.
А если у вас жидкость идёт с включениями, то надо применять клапана рассчитанные на "грязный" продукт. Как правило это будут уже клапана прямого действия, или иные, но неиспользующие в золотнике рабочую субстанцию трубопровода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Диафрагменный клапан

Сообщение VaBo »

Про клапана прямого действия все понятно. Мне непонятно, почему непрямой клапан после коллизии не возвращается в нормальное открытое положение. Ну, поколбасило диафрагму противодавлением туда-сюда, а дальше?
Вода достаточно чистая, но вот разводка трубопроводов - жуть!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Диафрагменный клапан

Сообщение Ryzhij »

VaBo писал(а):Может ли возникнуть ситуация, когда на клапане непрямого действия оказывается слишком малый (или вообще отрицательный) перепад давления и он при этом закроется и не откроется при нормализации перепада?
Будем считать, что температура в пределах рабочего диапазона и что золотник и каналы управления чисты, но даже при этом после воздействия на мембрану обратного перепада для открывания клапана как правило потребуется давление бОльшее нормированного.
При нулевом, а тем более при обратном перепаде, клапан закроется вне зависимости от сигнала на соленоид.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Диафрагменный клапан

Сообщение Ryzhij »

VaBo писал(а):Мне непонятно, почему непрямой клапан после коллизии не возвращается в нормальное открытое положение. Ну, поколбасило диафрагму противодавлением туда-сюда, а дальше?
А когда легче выдернуть пробку, после того как её нормально заткнули, или после того как загнали с дополнительным усилием? А как ведёт себя золотник под обратным перепадом, так это вообще "вопрос космический", имеет полное право заклинить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Диафрагменный клапан

Сообщение VaBo »

Ясно, спасибо.
Хочу еще для себя уточнить про понятие "минимальное давление", - нужно ли стремиться обеспечивать его (за счет соотношения расхода и Ду) при открытом клапане?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Диафрагменный клапан

Сообщение Ryzhij »

VaBo писал(а):Ясно, спасибо.
Хочу еще для себя уточнить про понятие "минимальное давление", - нужно ли стремиться обеспечивать его (за счет соотношения расхода и Ду) при открытом клапане?
Нет, минимальный перепад давления нужен для открытия, для поддержания клапана в открытом состоянии он уже не нужен, Но инверсия перепада при этом, т.е. смена направления потока, по-прежнему недопустима..
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Re: Диафрагменный клапан

Сообщение VaBo »

Спасибо. Уже заказал клапаны прямого действия. И блоки питания ;)