1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ИВК+ датчики 4...20 мА

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
DzirT34669
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 18:16
Имя: Городилов Антон Павлович

ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение DzirT34669 »

Имеются датчики давления метран 150, расходомер promass 83F, температуры метран 286, плотности micromotion 7845, поточный влагомер УДВН-1пм1, все обладают выходным сигналом 4-20 мА. необходим ли к ним вычислительный комплекс?
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 68 раз

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение megavolt86 »

Нет !
:ext_secret:

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение Давыдик С. »

У меня есть 4 колеса, нужна ли к ним машина?
Уважаемый DzirT34669, уточните цель, для чего необходимы приборы, для индикации, для учёта, ...
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
DzirT34669
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 18:16
Имя: Городилов Антон Павлович

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение DzirT34669 »

Я имею схему автоматизация с предприятия и хочу уточнить почему там стоит вычислитель solartron 7951AA.

Автор темы
DzirT34669
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 18:16
Имя: Городилов Антон Павлович

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение DzirT34669 »

Зачем вычислитель, если имеется контроллер, который может обрабатывать сигналы 4...20 мА?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17551
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение Jackson »

DzirT34669 писал(а):Я имею схему автоматизация с предприятия и хочу уточнить почему там стоит вычислитель solartron 7951AA.
С этого неплохо было бы начинать вопрос, а не заканчивать. И схему в студию. Экстрасенсы все в отпусках.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
DzirT34669
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 18:16
Имя: Городилов Антон Павлович

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение DzirT34669 »

самый нижний круг это вычислитель solartron 7951AA. Начало справа идет счетчик, 2 влагомера, 2 плотномера.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение Ryzhij »

DzirT34669 писал(а):Я имею схему автоматизация с предприятия и хочу уточнить почему там стоит вычислитель solartron 7951AA.
Согласно схеме - для измерений и регистрации.
Ваш Кэп.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
DzirT34669
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 18:16
Имя: Городилов Антон Павлович

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение DzirT34669 »

а если используем контроллер можно без него?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3912
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение Никита »

Теоретически можно. Только зачем морочиться с программированием контроллера, если есть готовый прибор. И второе - в схемах учета, особенно коммерческого, намного проще поставить сертифицированный комплекс из приборов и вычислителя и опломбировать, чем протаскивать через ВНИИМС самодельные алгоритмы контроллера.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение Ryzhij »

Ну, я же не знаю какой там у Вас учёт, коммерческий или технический. При коммерческом если сертифицируете свой АПК как средство измерения, то - можно.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
DzirT34669
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 15 сен 2014, 18:16
Имя: Городилов Антон Павлович

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение DzirT34669 »

Это не коммерческий, после узла нефть идет на ЦППН

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение Ryzhij »

Тогда у Вас руки развязаны - уточните вопрос по локальным нормативным документам компании, и можете применять ПЛК со СКАДА, если есть желание. Только дешевле никак не будет. Просто финансовые потоки пойдут по другим направлениям.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: ИВК+ датчики 4...20 мА

Сообщение Давыдик С. »

Solartron 7951AA используется как ИВК для БИК. Нормальное решение, хотя и не самое дешевое.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»