Трех или четырехпроводное соединение?
-
- освоился
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Трех или четырехпроводное соединение?
Подскажите, для термометра ТСМТ201 будет оптимально трех или четырехпроводное соединение при длине кабеля около 100м? И насколько увеличивается погрешность, если вместо четырех использовать трехпроводное соединение? Сейчас сделано четырехпроводное соединение, резерва на них нет, надо заказать до конца месяца, вместо четырехпроводных предлагают трех, вот и думаю, стоит ли.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1040
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Ни разу не встречал медный термометр, подключенный по четырёхпроводной схеме. По моему она используется только для платиновых термометров там, где требуется погрешность измерения менее 0,5 градуса.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
А в чем разница между измерением по трех- и четырех-проводке знаете?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
А Ваше средство измерений допускает вариант подключения датчика по 3-х проводке?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Проще всего посмотреть по требуемой погрешности измерений и по длине и сечению кабеля посчитать, сколько он внесет в эту погрешность.
Если укладывается с запасом в требования. то можно сделать и трехпроводную схему. Если нет, то делать четырехпроводную.
Если укладывается с запасом в требования. то можно сделать и трехпроводную схему. Если нет, то делать четырехпроводную.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Такие есть, я видел.rwg писал(а):Ни разу не встречал медный термометр, подключенный по четырёхпроводной схеме. По моему она используется только для платиновых термометров там, где требуется погрешность измерения менее 0,5 градуса.
Автору я бы ответил вопросом на вопрос: А какое подключение поддерживает вторичный прибор, к которому Вы хотите подключать термометр? И не проще ли вообще установить таблетку или выносной преобразователь в унифицированный сигнал как можно ближе к датчику?
Была вот такая тема:
viewtopic.php?f=20&t=5975
-
- освоился
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
У нас установлены медные ТСМ, все 4 контакта задействованы.rwg писал(а):Ни разу не встречал медный термометр, подключенный по четырёхпроводной схеме. По моему она используется только для платиновых термометров там, где требуется погрешность измерения менее 0,5 градуса.
-
- освоился
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Как посчитать? Мне вот и нужно знать, на сколько изменится погрешность для такой длины кабеля при использовании 3-х проводного соединенияAlex question писал(а):Проще всего посмотреть по требуемой погрешности измерений и по длине и сечению кабеля посчитать, сколько он внесет в эту погрешность.
Если укладывается с запасом в требования. то можно сделать и трехпроводную схему. Если нет, то делать четырехпроводную.
Последний раз редактировалось bah 22 май 2015, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
-
- освоился
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Конечно. В точности измерений (по 4-х точнее). При больших длинах соединительного кабеля применяется 4-х проводное соединение, а вот при каких длинах допустимо 3-х проводное соединение?Михайло писал(а):А в чем разница между измерением по трех- и четырех-проводке знаете?
-
- освоился
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Если честно, не знаю, какое подключение поддерживает вторичный прибор. Пока только хотелось бы узнать, на сколько увеличится погрешность. С таблеткой тоже можно, если найти такую с требуемым диапазоном по напряжениюАвтору я бы ответил вопросом на вопрос: А какое подключение поддерживает вторичный прибор, к которому Вы хотите подключать термометр? И не проще ли вообще установить таблетку или выносной преобразователь в унифицированный сигнал как можно ближе к датчику?
Была вот такая тема:
viewtopic.php?f=20&t=5975
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Так вот имеет смысл определиться сначала с природой входа вторички. Вполне возможно, что он поддерживает только один вид подключения. Также вероятно, что он поддерживает исключительно унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения, тогда вопрос выбора схемы сведется к выбору нормирующего преобразователя.bah писал(а): Если честно, не знаю, какое подключение поддерживает вторичный прибор. Пока только хотелось бы узнать, на сколько увеличится погрешность. С таблеткой тоже можно, если найти такую с требуемым диапазоном по напряжению
Если уже привязываться к естественному сигналу (измерению сопротивления), то, насколько я помню из института, сопротивление линии при подключении к КСМ по трехпроводной схеме принимается 5 или 15 Ом. Более того, оно до этих значений подгоняется с помощью подгоночных сопротивлений. Делается это для выравнивания сопротивлений плеч моста.
При четырехпроводной схеме меряется падение напряжения на ТС при протекающем через него токе постоянной величины. Соотвественно, чисто теоретически сопротивление линии вообще не влияет на точность измерения. Однако следует помнить, что чем выше сопротивление линии, тем больше вероятность наводок на линию.
Почитайте здесь теорию: http://bookasutp.ru/Chapter6_3_4.aspx
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Ну чисто теоретически: трехпроводное подключение НАМНОГО лучше двухпроводного, т.к. компенсируется падение сопротивления в проводах. Четырехпроводное подключение практически ничем не отличается от трехпроводного, только можно применять кабель отвратительного качества, разного сечения жил и т.п. Погрешность измерения будет устойчивой к пережатию и передавливанию кабеля... Но если кабель в порядке, то никакой разницы нет.
Наверное при ОЧЕНЬ большой длине кабеля накапливается разница сопротивлений жил из-за неравномерно удельного сопротивления кабеля по его длине. При трехпроводке все зависит только от качества кабеля и поэтому трудно сказать что-то про влияние на погрешность.
Возможно, кто-то на практике вывел для себя правило типа "более 500 м - четырехпроводка", но это правило для его измерительного прибора и для его кабеля. (Падение сопротивления зависит от величины тока, подаваемого на термосопротивление и у каждого измерительного прибора свой ток.)
Наверное при ОЧЕНЬ большой длине кабеля накапливается разница сопротивлений жил из-за неравномерно удельного сопротивления кабеля по его длине. При трехпроводке все зависит только от качества кабеля и поэтому трудно сказать что-то про влияние на погрешность.
Возможно, кто-то на практике вывел для себя правило типа "более 500 м - четырехпроводка", но это правило для его измерительного прибора и для его кабеля. (Падение сопротивления зависит от величины тока, подаваемого на термосопротивление и у каждого измерительного прибора свой ток.)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1040
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
С этого надо начинать. Если вторичный прибор для четырёхпроводной схемы, то только четырёхпроводка, но датчик может быть трёх- и двухпроводный, лишь бы кабель везде 4 провода. Если нужна точность более 0,5 градуса, то Вам нужен прецизионный четырёхпроводный платиновый терморезистор и четырёхпроводка, хотя, может быть, метрологи меня поправят. В остальных случаях она Вам не нужна.bah писал(а):Если честно, не знаю, какое подключение поддерживает вторичный прибор. Пока только хотелось бы узнать, на сколько увеличится погрешность. С таблеткой тоже можно, если найти такую с требуемым диапазоном по напряжению
Погрешность трёхпроводной схемы возникает из-за разброса сопротивлений жил в кабеле и сопротивлений контактов в клеммниках. 0,2 Ом для градуировки ТСМ50 дают погрешность 1 градус. В идеале всегда 0.
А таблетки различаются не напряжением, а градуировкой первичного преобразователя и диапазоном измерения. Причём более дорогие - универсальные.
А вообще скачайте каталог Овена и полистайте вечерком на досуге. Там есть про всё, и про градуировки, и про первичные преобразователи, и про таблетки. Если, конечно, Вы планируете профессионально заниматься КИПом.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Универсал писал(а):А куда падает сопротивление в проводах?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
Я вот может чего не понимаю, но вроде у нас с Владимиром (rwg) мысли сходятся. Если вторичник и кабель изначально были под четырехпроводку, то количество винтов в головке у ТСМ сильно не повлияет. У сопротивления два конца, оди могут быть выведены на два, три или четыре винта. Подключить по два провода под винт проблемы не вижу. Чтобы вот так заметно упаоа точность за счет кусков провода внутри ТСМ от головки до рабочего конца - что то не верится. Если эти провода там вообще есть, а то и просто распараллелены в головке...
Что соображающие в метрологии скажут?
Или топикстартер имел в виду как раз замену вторичника - так тут еще проще, из четырех проводов в ТСМ сделать три всегда можно. А метрологические характеристики в этом случае будут соответствовать тому, что написано про вторичник и трехпроводку
Что соображающие в метрологии скажут?
Или топикстартер имел в виду как раз замену вторичника - так тут еще проще, из четырех проводов в ТСМ сделать три всегда можно. А метрологические характеристики в этом случае будут соответствовать тому, что написано про вторичник и трехпроводку
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
В общем-то, так и есть. Двух- и трехпроводная схема отличаются только физическим расположением точки подключения силовой диагонали моста (если это мост). По схемотехнике- одно и то же.Никита писал(а):Я вот может чего не понимаю, но вроде у нас с Владимиром (rwg) мысли сходятся. Если вторичник и кабель изначально были под четырехпроводку, то количество винтов в головке у ТСМ сильно не повлияет. У сопротивления два конца, оди могут быть выведены на два, три или четыре винта. Подключить по два провода под винт проблемы не вижу. Чтобы вот так заметно упаоа точность за счет кусков провода внутри ТСМ от головки до рабочего конца - что то не верится. Если эти провода там вообще есть, а то и просто распараллелены в головке...
Что соображающие в метрологии скажут?
Или топикстартер имел в виду как раз замену вторичника - так тут еще проще, из четырех проводов в ТСМ сделать три всегда можно. А метрологические характеристики в этом случае будут соответствовать тому, что написано про вторичник и трехпроводку
Ну и четырехпроводку сделать тоже проблем нет
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 16 раз
Re: Трех или четырехпроводное соединение?
В общем-то, так и есть. Двух- и трехпроводная схема отличаются только физическим расположением точки подключения силовой диагонали моста (если это мост). По схемотехнике- одно и то же.Никита писал(а):Я вот может чего не понимаю, но вроде у нас с Владимиром (rwg) мысли сходятся. Если вторичник и кабель изначально были под четырехпроводку, то количество винтов в головке у ТСМ сильно не повлияет. У сопротивления два конца, оди могут быть выведены на два, три или четыре винта. Подключить по два провода под винт проблемы не вижу. Чтобы вот так заметно упаоа точность за счет кусков провода внутри ТСМ от головки до рабочего конца - что то не верится. Если эти провода там вообще есть, а то и просто распараллелены в головке...
Что соображающие в метрологии скажут?
Или топикстартер имел в виду как раз замену вторичника - так тут еще проще, из четырех проводов в ТСМ сделать три всегда можно. А метрологические характеристики в этом случае будут соответствовать тому, что написано про вторичник и трехпроводку
Ну и четырехпроводку сделать тоже проблем нет