Трактовка СП 5.13130.2009

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 70 раз

Трактовка СП 5.13130.2009

Сообщение Dotarev »

Уважаемые коллеги, позволю себе цитату СП 5.13130.2009:
"п. 12.3.1. Кроме общих требований, аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать:
...
ж) автоматический контроль:
соединительных линий запорных устройств с электроприводом на обрыв;
..."
Запорным устройством является задвижка, перекрывающая поток воды в трубопроводе. Электропривод - другое устройство, конструктивно связанное с задвижкой и преобразующее электрическую энергию в механическую. Соединительная линия - часть конструкции, передающее механическую энергию от электропривода на задвижку. Так получается, если разобрать все предложение с точки зрения грамматики русского языка.
Чем больше вчитываюсь, тем меньше понимаю, необходимо контролировать соединение чего с чем и какими средствами это реализовывать?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17577
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: Трактовка СП 5.13130.2009

Сообщение Jackson »

Как я понимаю, речь идёт всё же об электрической части, т.е. о цепях питания привода, и о цепях управления (концевики) если такие есть.