Помогите подобрать Метран-150

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Помогите подобрать Метран-150

Сообщение bah »

Выбираю Метран-150 для измерения давления и разности давлений метана (природного газа) во взрывозащищенном исполнении с искробезопасной цепью. Не могу определиться с материалом деталей, контактирующих с рабочей средой: в данных для заказа предлагается сталь 316 SST и Хастеллой. Также с материалом разделительной мембраны - то же самое плюс тантал. Крепежные детали из стали 35ХГСА/30ХГСА или 09Х16Н4Б/14Х17Н2. Помогите выбрать оптимальный вариант. Может быть глупый вопрос задаю, просто не имею опыта в подборе. Хотелось бы по подробнее узнать о данных материалах, какие когда и где применяются. Заранее спасибо

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение dimagoreev »

Подскажите ваш техпроцесс, диапазон давлений и температур измеряемой среды.

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение bah »

dimagoreev писал(а):Подскажите ваш техпроцесс, диапазон давлений и температур измеряемой среды.
Измерения расхода и давления природного газа на ГРП (газорегуляторный пункт), давление до регулятора 10 бар (там будет стоять датчик дифференциального и избыточного давления), после регулятора - две линии по 4 бар, одна 1,6Бар. Температура зависит от температуры на улице (труба находится на улице).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5623
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение Ryzhij »

bah писал(а):Температура зависит от температуры на улице (труба находится на улице).
Какая прелесть!
Теперь осталось подождать пока некто с задатками телепата определит климатическую зону Вашей установки и сообщит нам.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение dimagoreev »

Это не важно. -40...+85 как правило хватает.

Тантал и Хастеллой избыточен , если нет сероводорода.

Материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316 SST

Материал разделительной мембраны 316L SST

Крепежные детали я бы тоже посоветовал попроще, из сталей 35ХГСА или 30ХГСА.

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 288
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите подобрать Метран-150

Сообщение bah »

dimagoreev писал(а):Это не важно. -40...+85 как правило хватает.

Тантал и Хастеллой избыточен , если нет сероводорода.

Материал деталей, контактирующих с рабочей средой 316 SST

Материал разделительной мембраны 316L SST

Крепежные детали я бы тоже посоветовал попроще, из сталей 35ХГСА или 30ХГСА.
Большое спасибо! :thankyou: