1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Автоматическая перекидка клапанов - двигатели/ИМ

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
userr
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 мар 2015, 23:17
Имя: Дмитрий

Автоматическая перекидка клапанов - двигатели/ИМ

Сообщение userr »

Здравствуйте!

Вот разрабатываю функциональную структуру автоматизации (студент).
Интересует вопрос по автоматической перекидке клапанов в печах (например, в регенеративном нагревательном колодце - 2 пары регенераторов).

Собственно, с контурами регулирования температуры, соотношения и т.д. все понятно:
подбираем нужные технические средства - датчики, вторичные приборы, пускатели, исполнительные механизмы.

А вот с контуром перекидки клапанов пока еще разбираюсь.

Управляющим воздействием для регулирования является температура, например, в верхних рядах регенеративных насадок. То есть датчики (термопары) подобрать уже можно, а вот что с исполнительными механизмами и пускателями для перекидных клапанов? (для заслонок в трубопроводах, понятно, ИМ выбираем какой-нибудь МЭО и ПБР, а вот для данных перекидных клапанов...)

В регенеративном колодце используются следующие перекидные устройства:
для газа – герметичный клапан золотникового типа (клапан Фортера)
для воздуха – негерметичный клапан мотылькового типа (клапан "симплекс")

Какие исполнительные механизмы нужно использовать с данными клапанами или там какой-то двигатель идет с ними и требуется только пускатель? Что-то не могу найти информации в интернете.
Подскажите, пожалуйста, кто знает (по примеру из других объектов, где имеется перекидка клапанов)
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»