1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

XMLP010BC21V

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
chessemaker
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 09:01
Имя: Петров

XMLP010BC21V

Сообщение chessemaker »

Здраствуйте ребята! помогите пожалуйста не соображающему сыровару как подключить датчик XMLP010BC21V(токовый 4...20мА тип подключения т. петля) к ЧП CommanderSK 2.2кВт. Схема работы довольно проста при нужном давлении включать ЧП а при необходимом выключать. Заранее спасибо!
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: XMLP010BC21V

Сообщение Никита »

chessemaker писал(а):Здраствуйте ребята! помогите пожалуйста не соображающему сыровару как подключить датчик XMLP010BC21V(токовый 4...20мА тип подключения т. петля) к ЧП CommanderSK 2.2кВт. Схема работы довольно проста при нужном давлении включать ЧП а при необходимом выключать. Заранее спасибо!
:ges_hmm: Схема-то простая, вот с реализацией может быть сложно. Честно, не знаком с этим аппаратом, но судя по большинству недорогих - заставить ЧП регулировать обороты по датчику проблемы нет. А вот сравнивать сигнал с уставкой и формировать команды умеет не каждый частотник. Тут уже танцы с бубном могут начаться. Какого-нить показометра с релейными выходами в цепи датчика случаем нет?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

GrayMsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:07
Имя: Данилов Сергей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: XMLP010BC21V

Сообщение GrayMsk »

В 12 группе меню настраиваете компаратор и его выход используете для включения преобразователя, или используете логику встроенного ПЛК.
Документация http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»