- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
XMLP010BC21V
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 апр 2015, 09:01
- Имя: Петров
XMLP010BC21V
Здраствуйте ребята! помогите пожалуйста не соображающему сыровару как подключить датчик XMLP010BC21V(токовый 4...20мА тип подключения т. петля) к ЧП CommanderSK 2.2кВт. Схема работы довольно проста при нужном давлении включать ЧП а при необходимом выключать. Заранее спасибо!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3899
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Re: XMLP010BC21V
Схема-то простая, вот с реализацией может быть сложно. Честно, не знаком с этим аппаратом, но судя по большинству недорогих - заставить ЧП регулировать обороты по датчику проблемы нет. А вот сравнивать сигнал с уставкой и формировать команды умеет не каждый частотник. Тут уже танцы с бубном могут начаться. Какого-нить показометра с релейными выходами в цепи датчика случаем нет?chessemaker писал(а):Здраствуйте ребята! помогите пожалуйста не соображающему сыровару как подключить датчик XMLP010BC21V(токовый 4...20мА тип подключения т. петля) к ЧП CommanderSK 2.2кВт. Схема работы довольно проста при нужном давлении включать ЧП а при необходимом выключать. Заранее спасибо!
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:07
- Имя: Данилов Сергей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 3 раза
Re: XMLP010BC21V
В 12 группе меню настраиваете компаратор и его выход используете для включения преобразователя, или используете логику встроенного ПЛК.
Документация http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf
Документация http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf