- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ
-
- освоился
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ
Здравствуйте, профессионалы! Помогите разобраться, что может быть с уровнемером ИСУ-100МИ: по непонятным причинам показания то резко возрастут, то резко падают. Некоторое время проходит, опять все нормально. Обычно зимой такое бывает
-
- администратор
- Сообщения: 17486
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ
Может конденсат или пар?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ
Бывает иней на электроде зимой, это может быть причиной? Если да, то как можно решить эту проблему? Желательно, чтобы датчик остался тот жеTEB писал(а):Может конденсат или пар?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ
Иней влияет конечно. Попробуйте утеплить фланец и голову датчика.
-
- освоился
- Сообщения: 288
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ
А каким образом?dimagoreev писал(а):Иней влияет конечно. Попробуйте утеплить фланец и голову датчика.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Проблемы с емкостным уровнемером ИСУ-100МИ
Либо заводским изделием типа "чехол утепляющий теплоизоляционный". Либо обычным хорошим водоотталкивающим утеплителем укрывать датчик с фланцами.