bah писал(а):Уже поздно. У нас уже установлен датчик, и он должен работать. Но он не работает так, как надо. Поэтому вот и ищу способ решения проблемы. С меня просто требуют, чтоб он работал, а это моя обязанность. Вообще, он там не нужен, если бы работало отопление. Но просто убрать его уже не получится, это надо делать обоснование, короче, много возни, тем более этот проект утвержден главным инженером комбината, это надо будет переутверждать...А вдруг что не так пойдет, виноват будет тот, кто внес изменение в проект, то есть я,так как никто не хочет брать на себя такую ответственность. Поэтому, думаю, проще либо этот датчик как-нибудь по-другому настроить, либо заменить другим.
Способы решения проблемы:
1. Если не дружите со сваркой, попросите у главного инженера 5000рублей, пойдите на ближайший строительный рынок и купите там греющий кабель и теплоизоляцию для труб и утеплите импульсную трубку и шкаф с датчиком.
2. Если со сваркой дружите, сделайте для датчика новую врезку по высоте поближе к уровню дна ёмкости и с бобышкой вместо импульсной трубки. Если 5000 рублей ещё при Вас, купите вместо Метрана другой датчик давления, поменьше, типа ПД-100, поставьте его в получившуюся врезку прямо на трубу и утеплите. Греться будет за счёт трубы.
3. Помните, что отличает инженера от остальных людей. Инженер находит способ сделать за 100 рублей то, на что остальные просят как минимум 10000. Судя по Вашей цитате, с инженерами у Вас напряжёнка, остались одни менеджеры.