1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Cвязь с ЧП Commander SK

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
den_vish
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
Имя: Вишневский Денис
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 13 раз

Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение den_vish »

Есть такая машинка от Control Techiques частотный преобразователь Commander SK, настраивать его можно как с панели, так и с ПК.
Для работы с ПК необходим кабель CT comms, которого у меня нету.
вопрос в следующем - как устроен этот кабель, распайка? какой вывод за что отвечает?
может сталкивался кто, заранее спасибо.
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)

GrayMsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:07
Имя: Данилов Сергей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение GrayMsk »

http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.
Аватара пользователя

Автор темы
den_vish
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
Имя: Вишневский Денис
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение den_vish »

GrayMsk писал(а):http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.

ок, спасибо, значит там просто преобразователь на кабеле, а с какими параметрами коннектились с Мохи?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)

GrayMsk
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:07
Имя: Данилов Сергей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 3 раза

Re: Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение GrayMsk »

den_vish писал(а):
GrayMsk писал(а):http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.

ок, спасибо, значит там просто преобразователь на кабеле, а с какими параметрами коннектились с Мохи?
Дело давнее, эмпирически настраивали таймауты, но проблемы возникали только при работающем преобразователе.
Аватара пользователя

Автор темы
den_vish
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
Имя: Вишневский Денис
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Cвязь с ЧП Commander SK

Сообщение den_vish »

ну все, разобрался, по дефолту настройки оставляешь и нормально цепляется.
Moxa Uport 1150, на разъеме RJ45 2 и 7ой пины, обычная двухпроводка RS485.

спасибо большое.