Есть такая машинка от Control Techiques частотный преобразователь Commander SK, настраивать его можно как с панели, так и с ПК.
Для работы с ПК необходим кабель CT comms, которого у меня нету.
вопрос в следующем - как устроен этот кабель, распайка? какой вывод за что отвечает?
может сталкивался кто, заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Cвязь с ЧП Commander SK
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Cвязь с ЧП Commander SK
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:07
- Имя: Данилов Сергей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Cвязь с ЧП Commander SK
http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Re: Cвязь с ЧП Commander SK
GrayMsk писал(а):http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.
ок, спасибо, значит там просто преобразователь на кабеле, а с какими параметрами коннектились с Мохи?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 24 апр 2014, 11:07
- Имя: Данилов Сергей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Cвязь с ЧП Commander SK
Дело давнее, эмпирически настраивали таймауты, но проблемы возникали только при работающем преобразователе.den_vish писал(а):GrayMsk писал(а):http://www.control-techniques.com/doc/1 ... ss7_ru.pdf С 12 страницы
При отсутствии родного шнурка использовали преобразователь RS-485 Moxa, но приходилось подстраивать параметры связи, с родным шнуром все работает по дефолту.
ок, спасибо, значит там просто преобразователь на кабеле, а с какими параметрами коннектились с Мохи?
-
- освоился
- Сообщения: 233
- Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
- Имя: Вишневский Денис
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 13 раз
Re: Cвязь с ЧП Commander SK
ну все, разобрался, по дефолту настройки оставляешь и нормально цепляется.
Moxa Uport 1150, на разъеме RJ45 2 и 7ой пины, обычная двухпроводка RS485.
спасибо большое.
Moxa Uport 1150, на разъеме RJ45 2 и 7ой пины, обычная двухпроводка RS485.