1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите пожалуйста по CAS LCT-1420

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Помогите пожалуйста по CAS LCT-1420

Сообщение Fevrealizm »

Здравствуйте!
Помогите пожалуйста со следующим вопросом.
Есть емкость на трех опорах, под каждой стоит тензодатчик BSA-1T,
тензодатчики соединены через балансировочную коробку, дальше
на нормализатор аналогового сигнала CAS LCT-1420.

Ноль постоянно колеблется, что может быть?

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Re: Помогите пожалуйста по CAS LCT-1420

Сообщение Fevrealizm »

Т.е. при пустой емкости показания колеблются от -1,2 кг до +2,5 кг.