[Уровнемеры]Российский производитель
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
[Уровнемеры]Российский производитель
Добрый день, коллеги! Поставлена задача, установить на РВС-100 уровнемер российского производителя, по понятным причинам. Из "всего множества" я знаю только "Альбатрос","Лимако". Однако первые не производят уровнемеры на 10+ метров, а вторые не видят межфазный уровень.
Необходима пища для размышления.
Необходима пища для размышления.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2015, 12:00
- Имя: Егерев Александр Олегович
- Страна: Россия
- город/регион: Владикавказ
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Содержимое? Что измеряем?
Последний раз редактировалось cat100 02 фев 2015, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 02 фев 2015, 12:00
- Имя: Егерев Александр Олегович
- Страна: Россия
- город/регион: Владикавказ
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
http://www.nicmi.ru/products3.php
ОАО "Теплоприбор", г.Рязань ПИУП
ОАО "Теплоприбор", г.Рязань ПИУП
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
А насколько российский? Варианты типа Emerson-Метран или Endress+ЧТП не прокатят?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Благодарю!cat100 писал(а):http://www.nicmi.ru/products3.php
ОАО "Теплоприбор", г.Рязань ПИУП
Российский - это что бы наша разработка. Т.е. не представитель в России, у которого отлажено собственное производство.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Если уж полностью отечественные и на отечественной базе - могу вспомнить только ПМП-062 :D Но тоже с межфазным проблема.
А Лимаковские приборы действительно не могут распознать межфазный уровень? Это же по сути уже проблема не радара, а программиста. А в наличии специалистов в пределах досягаемости и заключается главный плюс отечественных разработок. Правда у некоторых бывает, что качество этих специалистов... Но это уже другая грустная история
А Лимаковские приборы действительно не могут распознать межфазный уровень? Это же по сути уже проблема не радара, а программиста. А в наличии специалистов в пределах досягаемости и заключается главный плюс отечественных разработок. Правда у некоторых бывает, что качество этих специалистов... Но это уже другая грустная история
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
В данном случае это проблема принципа измерения. Мы делаем только бесконтактные уровнемеры, а бесконтактным методом измерить межфазный уровень пока не возможно...Никита писал(а):А Лимаковские приборы действительно не могут распознать межфазный уровень? Это же по сути уже проблема не радара, а программиста.
Межфазный уровень, из радаров, измеряют только флексы, т.е. те радарные уровнемеры у которых распространение электромагнитной волны происходит вдоль какого-либо проводника опущенного в продукт (тороса, штыря, коаксиала), а не в эфире (свободном пространстве).
С уважением
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Да, кстати, но...это уж совсем старьё-барахло, да и срок их эксплуатации "неочень".Никита писал(а):Если уж полностью отечественные и на отечественной базе - могу вспомнить только ПМП-062 :D Но тоже с межфазным проблема.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5635
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Да в одной только Рязани таких производителей, как минимум, три:
Контакт-1
Первая приборная фабрика
Уже упомянутый Теплоприбор
Контакт-1
Первая приборная фабрика
Уже упомянутый Теплоприбор
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
- Имя: Владимир
- Страна: Русссия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 2 раза
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Ну почему же? Гамма-уровнемер, например, бесконтактный.... Правда стОит как самолёт)))Lbs писал(а): а бесконтактным методом измерить межфазный уровень пока не возможно....
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Просьба уточнить какой из "Гамм" :-) Вы имеете в виду? На просторах Российского рынка я встречал несколько вариантов оборудования называющегося Гамма. Начиная от магнитострикционных и заканчивая радиоизотопными...cosmi4 писал(а):Ну почему же? Гамма-уровнемер, например, бесконтактный.... Правда стОит как самолёт)))Lbs писал(а): а бесконтактным методом измерить межфазный уровень пока не возможно....
Может я чего не знаю... Может надо срочно дообразовываться
С уважением
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Я поэтому и заинтересовался.Lbs писал(а):Мы делаем только бесконтактные уровнемеры, а бесконтактным методом измерить межфазный уровень пока не возможно...
Вот тут http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=65342&t=65342 некий Алексей Либерман из ЗАО "Лимако" предлагает заполнить опросник и подобрать прибор, в том числе и их :)
Или это у Лимако секретно-опытные образцы?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Нее :-), там человек не знал как отучить флекс браться за второй межфазный уровень (показывать только первый), когда он близко подходит к первому и при этом возникают волнения. Как смог - помог :-). А по верхнему уровню наши УЛМ очень даже работают ;-).Никита писал(а):Я поэтому и заинтересовался.Lbs писал(а):Мы делаем только бесконтактные уровнемеры, а бесконтактным методом измерить межфазный уровень пока не возможно...
Вот тут http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=65342&t=65342 некий Алексей Либерман из ЗАО "Лимако" предлагает заполнить опросник и подобрать прибор, в том числе и их :)
Или это у Лимако секретно-опытные образцы?
Насчет контактных флексов, с возможностью межфазного измерения, у нас тоже есть пара проектов но пока они еще не дошли до промышленной реализации - есть гораздо более приоритетные проекты, не хотим на все распыляться...
С уважением
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Поплавковая у нас страна...На дворе 21 век, а "мы" все поплавками измеряем. Это я к чему? Наткнулся на Компанию "ОКБ Вектор", так вот эти ребята на зонд могут до 5 поплавков повесить :) Представляю как сие чудо монтировать, а при необходимости демонтировать :)
Ну так что? Кроме "Теплоприбора" "Первой приборной фабрики" никто в России не работает?
P.S. Топикстартер всё это время практически непрерывно "гуглит".
Ну так что? Кроме "Теплоприбора" "Первой приборной фабрики" никто в России не работает?
P.S. Топикстартер всё это время практически непрерывно "гуглит".
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Извиняюсь что влезаю в тему со своим вопросом, кто с Лимако работал, заявлено 60см мёртвой зоны сильно существенно и что делать если емкость заполняется до верху.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
А Вы Лимаку сразу и спросите, т.е. меня :-).doza писал(а):Извиняюсь что влезаю в тему со своим вопросом, кто с Лимако работал, заявлено 60см мёртвой зоны сильно существенно и что делать если емкость заполняется до верху.
В общем виде "заход" контролируемого продукта в мертвую зону не желателен и в стандартной поставке, измерение в этой зоне заблокировано - это так называемая ближняя зона радара. Если нужно измерять уровень в емкости заливаемой "под завязку", то лучше, если есть такая возможность, приподнять датчик на патрубке.
Если нет такой возможности, то можно применить недокументированную особенность, например у УЛМ-11А1 мертвую зону можно сократить в 2 раза до 30см. Но есть пара НО, во первых не во всех случаях это возможно (нужно посмотреть опросник), во вторых в "появившихся" 30см погрешность измерения не нормируется, т.е. она может остаться в пределах заявленных 3мм, а может оказаться и больше...
С уважением
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Спасибо.
Опросник это хорошо но долго и муторно, поэтому пользуясь возможностью проконсультируюсь здесь : в настоящее время стоит устаревший морально и технически уровнемер, шаг измерения 20 мм, так что погрешность в -/+ 8мм не существенна, стакан сделать можно, но внутренний диаметр 100-120 (это смотря какую трубу найдём), немного подсчитав, чтобы сигнал не касался подставки, при 100 толщины 60 высоты 9.6 градуса, при 120 толщины 60 высоты 9.6 градуса 11.5, что делает невозможным эксплуатацию УЛМ-11А1, так-как заявлена ширина измерительного луча 15 градусов, тем самым удовлетворяют только две модели,УЛМ-31А1 и УЛМ-11, последняя меня заранее по параметрам пугает предстоящей ценой.
Опросник это хорошо но долго и муторно, поэтому пользуясь возможностью проконсультируюсь здесь : в настоящее время стоит устаревший морально и технически уровнемер, шаг измерения 20 мм, так что погрешность в -/+ 8мм не существенна, стакан сделать можно, но внутренний диаметр 100-120 (это смотря какую трубу найдём), немного подсчитав, чтобы сигнал не касался подставки, при 100 толщины 60 высоты 9.6 градуса, при 120 толщины 60 высоты 9.6 градуса 11.5, что делает невозможным эксплуатацию УЛМ-11А1, так-как заявлена ширина измерительного луча 15 градусов, тем самым удовлетворяют только две модели,УЛМ-31А1 и УЛМ-11, последняя меня заранее по параметрам пугает предстоящей ценой.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Если поднимать именно на 600мм, труба должна быть минимум на Ду150. А что там за жидкость хранится?doza писал(а): немного подсчитав, чтобы сигнал не касался подставки, при 100 толщины 60 высоты 9.6 градуса, при 120 толщины 60 высоты 9.6 градуса 11.5, что делает невозможным эксплуатацию УЛМ-11А1, так-как заявлена ширина измерительного луча 15 градусов, тем самым удовлетворяют только две модели,УЛМ-31А1 и УЛМ-11, последняя меня заранее по параметрам пугает предстоящей ценой.
С уважением
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Ду150 в некоторых местах будет сложно, так-как сейчас стоят уровнемеры и у них подставка Ду120, 2015г. по заявкам уже забит думаю на 2016г., ближе к заявочной компании что ни-буть порешаю.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
А что там все же за жидкость? Есть варианты с сокращенной мертвой зоной, например у УЛМ-11А1 мертвую зону можно сокращать до 30см, но не во всех случаях это допустимо - нужны технические подробности по резервуарам.doza писал(а):Ду150 в некоторых местах будет сложно, так-как сейчас стоят уровнемеры и у них подставка Ду120, 2015г. по заявкам уже забит думаю на 2016г., ближе к заявочной компании что ни-буть порешаю.
С уважением
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Я пока только рассматриваю как возможный вариант и мёртвая зона в 60см сильно удручает, возможно будут другие заказаны и не обязательно отечественные.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Что поделаешь, у любого радара есть мертвая зона...doza писал(а):Я пока только рассматриваю как возможный вариант и мёртвая зона в 60см сильно удручает, возможно будут другие заказаны и не обязательно отечественные.
Так, что же там за продукт хранится?! Например, по нефти, маслу (тп-22, мс-8), дизельному топливу, спирту, кислотам, щелочи, воде можно смело использовать УЛМ-11А1 с мертвой зоной в 30см, а не 60см. У Вас какой продукт в емкости?
С уважением
-
- завсегдатай
- Сообщения: 539
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Кислоты, солевые растворы, сбросной конденсат.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Во, это уже лучше :-) ! Вполне комфортные продукты и очень вероятно с мертвой зоной 30см вполне сработаем. Когда будет что-то более-менее насущное, сбросьте опросник, тогда посмотрим детальнее и предметнее.doza писал(а):Кислоты, солевые растворы, сбросной конденсат.
С уважением
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: [Уровнемеры]Российский производитель
Воспользовался данным предложением...мда! Прибор выходит не дороже импортного аналога. Точнее "наш российский" дешевле endress+hauser всего на 10 т.р. Судя по всему начинка "нашего" детища всё-таки китайская .cat100 писал(а):http://www.nicmi.ru/products3.php