- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигналом
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 дек 2013, 08:20
- Имя: Влад.
- Страна: РФ
- город/регион: ЮФО
- Благодарил (а): 9 раз
Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигналом
Приветствую!
Возникла следующая дилемма: до сего момента мы всегда использовали в своих системах автоматизации термометры сопротивления (Pt100 преимущественно). Но сейчас задумались о переходе на датчики с унифицированным сигналом (4..20мА). Не смотря на то, что они дороже, в общем итоге затрат с ними меньше (занимают меньше каналов в некоторых ПЛК, достаточно двухпроводной линии, меньше влияние сопротивления линии и т.д.). Но, как я уже сказал, до этого с ними работать не приходилось, поэтому есть сомнения в надежности, точности, подводных камнях...
Поэтому вопрос к тем, кто такой опыт имеет: стоит ли связываться или продолжить работу с ТСП?
Возникла следующая дилемма: до сего момента мы всегда использовали в своих системах автоматизации термометры сопротивления (Pt100 преимущественно). Но сейчас задумались о переходе на датчики с унифицированным сигналом (4..20мА). Не смотря на то, что они дороже, в общем итоге затрат с ними меньше (занимают меньше каналов в некоторых ПЛК, достаточно двухпроводной линии, меньше влияние сопротивления линии и т.д.). Но, как я уже сказал, до этого с ними работать не приходилось, поэтому есть сомнения в надежности, точности, подводных камнях...
Поэтому вопрос к тем, кто такой опыт имеет: стоит ли связываться или продолжить работу с ТСП?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
С точки зрения эксплуатации однозначно стОит переходить на датчики с унифицированным токовым сигналом. Особенно на датчики с двупроводной схемой подключения. Тут и выигрыш в надёжности линий связи (2 провода вместо 3), и унификация оборудования, и увеличение дальности.
Незначительное удорожание полевых приборов с лихвой компенсируется удешевлением каналов AI и снижением совокупной стоимости владения за счёт унификации.
Незначительное удорожание полевых приборов с лихвой компенсируется удешевлением каналов AI и снижением совокупной стоимости владения за счёт унификации.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Я бы рассмотрел "фоторужье - и охота и зверей убивать не надо". В существующие ТСП, при наличии возможности (стандартные головки) воткнуть таблетки-преобразователи.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Все зависит от сферы применения. Например, на пищевке - однозначно нет. Потому как сам датчик часто находится в достаточно скотских условиях, например стоит на трубе, которую периодически парят, и температура в клеммной коробке будет далеко за 100 градусов. При этом еще и мерзкими моечными растворами поливают, что не каждая нержавейка выдержит. Поэтому датчики желательно с заделанным кабелем в исполнении IP67. Кроме того, в процессе эксплуатации с сименсовской периферией ET200S выяснилось, что измерительный канал не боится однократного замыкания на корпус, что то же несомненный плюс.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Люди не модернизируют чужой "колхоз", а разрабатывают свою систему. Это раз.Barsik писал(а):Все зависит от сферы применения. Например, на пищевке - однозначно нет. Потому как сам датчик часто находится в достаточно скотских условиях....
Вряд ли условия в пищевке намного суровее, чем, скажем, на установке по производству и регенерации серной кислоты. Это два.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Boris-Britva писал(а): Не смотря на то, что они дороже, в общем итоге затрат с ними меньше (занимают меньше каналов в некоторых ПЛК, достаточно двухпроводной линии, меньше влияние сопротивления линии и т.д.).
Думаю, стОит. По сути-то, это ведь тот же ТС с таблеткой, как предлагал Никита. Причем таблетку для ЗИП можно у того же производителя заказать отдельно, хоть в каталогах об этом и не всегда пишут. Более того, у Метрана того же эти таблетки унифицированы вплоть до того, что такие же используются и для преобразования термоЭДС в унифицированный сигнал. То есть, с помощью программы и калибратора их можно по месту откалибровать под нужные характеристики ТС и диапазон измерений. Что иногда тоже удобно.Поэтому вопрос к тем, кто такой опыт имеет: стоит ли связываться или продолжить работу с ТСП?
Как более бюджетный вариант, существуют выносные преобразователи сигнала от ТС в унифицированный токовый, в том числе и во взрывозащищенном исполнении, и с соответствующим климатическим исполнением. Преобразователь располагать на стойке в поле. Некоторые производители, к слову, отказались от серийного производства вариантов "ТС с таблеткой" в пользу выносного преобразователя сразу в комплекте с ТС. Утверждают, что дешевле и понятнее в обслуживании.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Может оно и так, но практика показывает, что чем меньше всего расположено на самом процессе, а не в электрошкафах, тем лучше.Вряд ли условия в пищевке намного суровее, чем, скажем, на установке по производству и регенерации серной кислоты.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Если знать свой техпроцесс, то проблем не будет с унифицированной термометрией. Голову не перегревайте выше 80 градусов Цельсия, грамотно монтируйте кабельные вводы и выбирайте IP согласно своих условий. В современных изделиях в преоразователи встроен свой датчик температуры, который демонстрирует Вам его собственную температуру. Эту информацию можно посмотреть в системе верхнего уровня или HART-коммуникатором.
-
- освоился
- Сообщения: 277
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 28 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Это не только практика показывает, но и теория говорит об этом же. Суммарная надежность комплектного устройства всегда будет ниже надежности самого безнадежного элемента комплекта.практика показывает, что чем меньше всего расположено на самом процессе, а не в электрошкафах, тем лучше
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Ага. Только в данном случае, во-первых добавляются новые элементы, со своей надежностью, во-вторых надежность платиновой проволочины выше чем электронного преобразователя.vodav писал(а):Это не только практика показывает, но и теория говорит об этом же. Суммарная надежность комплектного устройства всегда будет ниже надежности самого безнадежного элемента комплекта.практика показывает, что чем меньше всего расположено на самом процессе, а не в электрошкафах, тем лучше
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 02 дек 2013, 08:20
- Имя: Влад.
- Страна: РФ
- город/регион: ЮФО
- Благодарил (а): 9 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Спасибо за ответы.
Собственно, почему возник вопрос: работает тут со мной один товарищ, работает сильно дольше и утверждает, что как то уже пробовали "таблетки" для преобразования сигнала в унифицированный. И суть в том, что они за пару месяцев все сдохли, оттуда и недоверие. Таблетки были от "Эталона" (г. Волгодонск), при этом к самим датчикам от них претензий никогда не было.
Поэтому, хочу спросить, чьи термометры с унифицированным сигналом или "таблетки" лучше брать, чтобы все было нормально? Условия уличные, измеряется температура нефти и нефтепродуктов до 400С, требуется взрывозащищенное исполнение.
Собственно, почему возник вопрос: работает тут со мной один товарищ, работает сильно дольше и утверждает, что как то уже пробовали "таблетки" для преобразования сигнала в унифицированный. И суть в том, что они за пару месяцев все сдохли, оттуда и недоверие. Таблетки были от "Эталона" (г. Волгодонск), при этом к самим датчикам от них претензий никогда не было.
Поэтому, хочу спросить, чьи термометры с унифицированным сигналом или "таблетки" лучше брать, чтобы все было нормально? Условия уличные, измеряется температура нефти и нефтепродуктов до 400С, требуется взрывозащищенное исполнение.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
От добра добра не ищут. С бестаблеточным измерением у Вас наверняка проблем нет. А тут сразу возникают проблемы выбора производителя, сертификатов на взрывозащиту, термостабильности, помехоустойчивости.Boris-Britva писал(а): Условия уличные, измеряется температура нефти и нефтепродуктов до 400С, требуется взрывозащищенное исполнение.
Лично я купил себе несколько таблеток в Китае, но пока только для опытов и на случай, когда без термометра не обойтись, а входного преобразователя для него не предусмотрено.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Знакомые на НПЗ используют преобразователи с уже смонтированными таблетками Метран, замечаний нет, ни чего не горит.
Предложение поставить таблетки из Китая я бы сразу отверг, т.к. нужна вся разрешительная документация и поверка.
Таблетка встраивается в саму голову датчика, поэтому первый вопрос к его исполнению. Есть варианты выносного исполнения таблетки, такие видел у Emerson.
Предложение поставить таблетки из Китая я бы сразу отверг, т.к. нужна вся разрешительная документация и поверка.
Таблетка встраивается в саму голову датчика, поэтому первый вопрос к его исполнению. Есть варианты выносного исполнения таблетки, такие видел у Emerson.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Хочу вставить одно замечание/вопрос: если стоит термометр со встроенной "таблеткой" и приходит время поверки/калибровки данного измерительного канала, то в случае, если канал не подвергается сквозной поверке/калибровке (с помощью эталонного термостата), а числится в Описании типа как канал измерений величин сопротивления или постоянного тока, соответствующих действующей температуре, то возникнет необходимость в разборке головы датчика с целью отключения "таблетки" и подачи соответствующего эталонного сигнала непосредственно на её вход или вместо таблетки на линию связи (в случае имитации токового сигнала). Лично я не использую датчики ТП или ТСП со встроенными нормализаторами и хочу спросить у практиков: как Вы решаете описанную выше ситуацию при условии, что измерительная система включена в Госреестр СИ и подвергается обязательной периодической поверке?
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Нашим КИПам приглянулись JUMO dTRANS T01/Т01Т за надёжность.
Вообще-то взрывобезопасность и бюджетность нигде и никогда не пересекаются.
Оставшуюся часть канала измерения (линию, барьер искробезопасности, AI) проверяют с помощью калибратора, компьютера и HART-коммуникатора/модема.
Вообще-то взрывобезопасность и бюджетность нигде и никогда не пересекаются.
Вынимают из кармана измеритель температуры (естес-сно вместе с "таблеткой") и отправляют в лабораторию, а на позицию ставят подменный повереный прибор. А что, есть другой способ?dtv писал(а):как Вы решаете описанную выше ситуацию при условии, что измерительная система включена в Госреестр СИ и подвергается обязательной периодической поверке
Оставшуюся часть канала измерения (линию, барьер искробезопасности, AI) проверяют с помощью калибратора, компьютера и HART-коммуникатора/модема.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Датчики со встроенной "таблеткой" сдавали в ЦСМ, если датчик "выпадал" за погрешность, его отдельно калибровали. Обычно таблетки идут с HARTом, поэтому не составляет проблемм его перекалибровать даже самому (при наличии у вас HART коммуникатора и "термобани").dtv писал(а):Хочу вставить одно замечание/вопрос: если стоит термометр со встроенной "таблеткой" и приходит время поверки/калибровки данного измерительного канала, то в случае, если канал не подвергается сквозной поверке/калибровке (с помощью эталонного термостата), а числится в Описании типа как канал измерений величин сопротивления или постоянного тока, соответствующих действующей температуре, то возникнет необходимость в разборке головы датчика с целью отключения "таблетки" и подачи соответствующего эталонного сигнала непосредственно на её вход или вместо таблетки на линию связи (в случае имитации токового сигнала). Лично я не использую датчики ТП или ТСП со встроенными нормализаторами и хочу спросить у практиков: как Вы решаете описанную выше ситуацию при условии, что измерительная система включена в Госреестр СИ и подвергается обязательной периодической поверке?
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Проблема качества преобразователей сигналов термосопротивлений и термопар в токовый сигнал существует.Boris-Britva писал(а): Поэтому, хочу спросить, чьи термометры с унифицированным сигналом или "таблетки" лучше брать, чтобы все было нормально? Условия уличные, измеряется температура нефти и нефтепродуктов до 400С, требуется взрывозащищенное исполнение.
Из качественных- Метран, серия 2700. Таблетки к ним, кажется, 270М называются. Вроде как продаются и отдельно, и в составе датчика.
Слышал только хорошее о продукции СКБ "Термоприбор", город Королев. Именно термопреобразователи с унифицированным выходом во взрывозащищенном исполнении часто просили заложить в проект.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Для поверки/калибровки датчика с таблеткой в стандартном исполнении (с головой) необходимо эту голову разобрать и каким-то образом прицепить калибратор в выходным клеммам датчика (без контакта с таблеткой). На мой взгляд, это гораздо затратней по времени, чем отсоединить разъём от датчика и подключить к контактам разъёма калибратор. У меня, обычно, та операция занимает не более 1 минуты. Датчики П-77.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Dtv, а на датчиках давления Вы тоже отдельно калибруете/поверяете мембрану, а отдельно- электронный блок?)) Как по мне, ситуация та же.
Более того, некоторые не очень сознательные производители, которые штатно комплектуют свои ТС таблетками, иногда даже явно не указывает НСХ самого термосопротивления. Сам считаю это глупостью, но формально они имеют на это право.
Более того, некоторые не очень сознательные производители, которые штатно комплектуют свои ТС таблетками, иногда даже явно не указывает НСХ самого термосопротивления. Сам считаю это глупостью, но формально они имеют на это право.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Не надо утрировать. Датчик давления и его электронный блок (для 98% этих датчиков) это устройство в едином корпусе и его вскрытие, как минимум, зачастую лишает Вас гарантии. Датчики ТП и ТСП имеют конструкцию и методы их использования, позволяющие разрывать действующий элемент и нормирующий преобразователь в пространстве.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Коллеги!
Прошу Вас не забывать разницы между поверкой и калибровкой.
Зачем разбирать спарку ТЕ+ТТ для калибровки, если измеритель в сборе прошёл поверку?
Прошу Вас не забывать разницы между поверкой и калибровкой.
Зачем разбирать спарку ТЕ+ТТ для калибровки, если измеритель в сборе прошёл поверку?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
- Имя: Дозморов Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Северск
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
В свое время видел проблему когда на термопару насаживали таблетку, сие творение быстро дохло, нашли решение начали использовать более тонкие термопары и начали скручивать термопару в колечко, после забывали где термопара стоит.Boris-Britva писал(а): Собственно, почему возник вопрос: работает тут со мной один товарищ, работает сильно дольше и утверждает, что как то уже пробовали "таблетки" для преобразования сигнала в унифицированный. И суть в том, что они за пару месяцев все сдохли, оттуда и недоверие. Таблетки были от "Эталона" (г. Волгодонск), при этом к самим датчикам от них претензий никогда не было.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Кольцо было выполнено в головке с целью снижения температуры проволоки ТХА ?doza писал(а):В свое время видел проблему когда на термопару насаживали таблетку, сие творение быстро дохло, нашли решение начали использовать более тонкие термопары и начали скручивать термопару в колечко, после забывали где термопара стоит.Boris-Britva писал(а): Собственно, почему возник вопрос: работает тут со мной один товарищ, работает сильно дольше и утверждает, что как то уже пробовали "таблетки" для преобразования сигнала в унифицированный. И суть в том, что они за пару месяцев все сдохли, оттуда и недоверие. Таблетки были от "Эталона" (г. Волгодонск), при этом к самим датчикам от них претензий никогда не было.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
Помимо этого на термопарах в поле часто устанавливают выносной нормирующий преобразователь (иногда с ЖКИ) в отдельном корпусе. У Honeywell это обычная практика.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Термометры сопротивления vs датчики с унифицрованым сигн
В целом у многих производителей есть два исполнения нормирующих преобразователей - в головку датчик обычно (DIN B) и на DIN-рейку. Т.е. все остальное это уже решение проектировщика, заказчика или инжиниринговой компании как они будут строить систему.