1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Обеспечение искробезопасной электрической цепи

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Triaton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 июн 2009, 19:41
Имя: Triaton

Обеспечение искробезопасной электрической цепи

Сообщение Triaton »

Подскажите, как определить параметры (R,L,C) линии связи барьера искробезопасности с полевым датчиком? Параметры датчика имеются (инструкция, шильдик) + параметры линии связи <= параметры на барьере, ведь таково условие Exi ???
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Обеспечение искробезопасной электрической цепи

Сообщение hell_boy »

Только непонятно, зачем это надо, если по ГОСТ Р 51330.10-99 устанавливаются следующие параметры: максимальное напряжение разомкнутой электрической цепи 36 В, значение тока короткого замыкания 120 мА, допустимая мощность 0,45 Вт.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1197
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 142 раза

Re: Обеспечение искробезопасной электрической цепи

Сообщение olexsa »

hell_boy писал(а):Только непонятно, зачем это надо, если по ГОСТ Р 51330.10-99 устанавливаются следующие параметры: максимальное напряжение разомкнутой электрической цепи 36 В, значение тока короткого замыкания 120 мА, допустимая мощность 0,45 Вт.
В каком именно пункте ГОСТ Р 51330.10-99 указаны эти параметры?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Re: Обеспечение искробезопасной электрической цепи

Сообщение hell_boy »

olexsa писал(а):В каком именно пункте ГОСТ Р 51330.10-99 указаны эти параметры?
Спасибо за тонкий намек :) Действительно, нет такого пункта. Хотя, эти параметры со ссылкой на как на ГОСТ Р 51330.10-99, так и на ГОСТ 22782.5-78, присутствует в ряде изданий, начиная с 90-х годов. Существует только п.10.13 Испытания кабеля на растяжение и п.6.3.5 Требования к электрическим цепям
6.3.5 Требования к электрическим цепям
6.3.5.1 Искробезопасные и гальванически связанные с ними искроопасные цепи должны иметь гальваническое разделение от силовой, сигнальной или осветительной сетей переменного тока.
Допускается гальваническое соединение искробезопасных и связанных с ними электрических цепей через искрозащитные элементы с цепями автономных источников питания постоянного тока (аккумуляторной батареи, генератора постоянного тока, преобразователя).
6.3.5.2 Искробезопасная цепь не должна заземляться, если этого не требуют условия работы электрооборудования.
6.3.5.3 При заземлении искробезопасных цепей соединение с землей должно выполняться в одной точке.
В случае заземления цепи в двух точках необходимо учитывать возможность наведения опасного напряжения в этой цепи, и должны быть предусмотрены дополнительные меры по обеспечению ее взрывозащищенности.
6.3.5.4 Внешние искробезопасные и искроопасные цепи должны прокладываться раздельными кабелями или проводами.
6.3.5.5 Допускается совмещение в одном внешнем кабеле разных искробезопасных цепей, гальванически не связанных между собой.
6.3.5.6 Во внешней искробезопасной цепи должны учитываться емкость, индуктивность и сопротивление соединительных кабелей и проводов.
Следует понимать, что брать R,L,C для 1 метра длины надо из ТУ кабеля и умножать на длину кабеля?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
Triaton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 июн 2009, 19:41
Имя: Triaton

Re: Обеспечение искробезопасной электрической цепи

Сообщение Triaton »

Значит так..... потратил ночь на работе и нашёл. Действительно параметры кабеля должны быть указаны в документации на кабель (ни у одного из производителей на сайтах даже намёка нет). Если параметры кабеля не известны, то берутся типовые значения для длины кабеля 1км. Lc=1 мГн, С =110 нФ. Следовательно, умножаем на длину кабеля, суммируем со значением с шильдика полевого прибора и сравниваем со значением на барьере, если плученое меньше "барьерного", то взрывозащита соблюдается. Справедливо для простейшей цепи - прибор => кабель => барьер.
Жду комментариев и дополнений.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17467
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 744 раза
Поблагодарили: 1277 раз

Re: Обеспечение искробезопасной электрической цепи

Сообщение Jackson »

Если производитель не указал параметры кабеля на сайте, то их всегда можно запросить. Мне в таких запросах обычно не отказывали.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Triaton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 24 июн 2009, 19:41
Имя: Triaton

Re: Обеспечение искробезопасной электрической цепи

Сообщение Triaton »

Вот полученая информация.
По запрашиваемым характеристикам кабеля КВВГЭ 5х1,5 справочные данные:
R – электрическое сопротивление жилы постоянному току не более 12,1 Ом/км;
L ~ 0,7 мГн/км;
С – 130 пФ – емкость между 2-мя жилами.


Может кому пригодится, я думаю от производителя к производителю меняется не значительно, хотя кто знает кто чем изолирует.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»