1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

как работать с FieldCare ?

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

как работать с FieldCare ?

Сообщение oper_124 »

Не получается соедениться с PROMASS 83 через FXA193.

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

Опишите порядок действий, которые Вы делаете при подключении.

AntonVSM
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 11:19
Имя: Калугин Антон
Страна: Россия
город/регион: Бугульма

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение AntonVSM »

Добрый день! такой же вопрос, есть Prosonic Flow 91W и ХАРТ-модем FXA-191, пытаюсь через FieldCare найти расходомер. Подключено физически все согласно руководства по монтажу на расходомер, в программе выбираю ХАРТ протокол и соответственно ХАРТ модем FXA-191(в вкладке конфигурации указываю порт и адреса какие надо опрашиать), нажимаю создать сеть и никаких устройств не находит прога.

Автор темы
oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение oper_124 »

cosmi4 писал(а):Опишите порядок действий, которые Вы делаете при подключении.
Ну вроде соеденился..и даже поменял что было нужно. Но как то не совсем осознал...А хочется все подробно.Интерфейс то сервисный, шнурочек коротенький а в районе прибора температура -35. Бук блин быстро замерзает...Особо не поэксперементируешь.
Установил прогу, затем библиотеки. Вот про библиотеки поподробней хотел узнать. Где их брать? На сайте у них что то не могу найти.
А соеденился так. Запустил прогу, выбрал модем, выбрал порт. Автоматом вроде в онлайне..ну и кнопка считать конфиг. Поменял параметры, нажал Enter. А вот когда завершал работу то непонял как и завершил...
Вроде как перешол в оффлайн и закрыл проект. Когда в прибор записались измененные параметры ?
Не могли бы Вы описать правильные действия при соединении и при записи параметров.

Автор темы
oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение oper_124 »

AntonVSM писал(а):Добрый день! такой же вопрос, есть Prosonic Flow 91W и ХАРТ-модем FXA-191, пытаюсь через FieldCare найти расходомер. Подключено физически все согласно руководства по монтажу на расходомер, в программе выбираю ХАРТ протокол и соответственно ХАРТ модем FXA-191(в вкладке конфигурации указываю порт и адреса какие надо опрашиать), нажимаю создать сеть и никаких устройств не находит прога.
Вроде как нужны библиотеки на сам прибор к которому коннектишся... Это предположение.

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

oper_124 писал(а):Где их брать? На сайте у них что то не могу найти.
https://portal.endress.com/webdownload/ ... wnloadGui/

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

AntonVSM писал(а):Добрый день! такой же вопрос, есть Prosonic Flow 91W и ХАРТ-модем FXA-191, пытаюсь через FieldCare найти расходомер. Подключено физически все согласно руководства по монтажу на расходомер, в программе выбираю ХАРТ протокол и соответственно ХАРТ модем FXA-191(в вкладке конфигурации указываю порт и адреса какие надо опрашиать), нажимаю создать сеть и никаких устройств не находит прога.
Добрый день!
Попробуйте сначала обновить программу и библиотеки по ссылке выше. Далее подключить HART модем последовательно с применением резистора 300 Ом ( в 191 модели его нет).
Если вы используете переходдник Com-->USB, то может быть в нём проблема (драйвер или просто не поддерживаетсяэтим модемом).

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

oper_124 писал(а):
cosmi4 писал(а):Опишите порядок действий, которые Вы делаете при подключении.
Ну вроде соеденился..и даже поменял что было нужно. Но как то не совсем осознал...А хочется все подробно.Интерфейс то сервисный, шнурочек коротенький а в районе прибора температура -35. Бук блин быстро замерзает...Особо не поэксперементируешь.
Установил прогу, затем библиотеки. Вот про библиотеки поподробней хотел узнать. Где их брать? На сайте у них что то не могу найти.
А соеденился так. Запустил прогу, выбрал модем, выбрал порт. Автоматом вроде в онлайне..ну и кнопка считать конфиг. Поменял параметры, нажал Enter. А вот когда завершал работу то непонял как и завершил...
Вроде как перешол в оффлайн и закрыл проект. Когда в прибор записались измененные параметры ?
Не могли бы Вы описать правильные действия при соединении и при записи параметров.
Для удалённой настройки из опреаторной используйте 195 модель. Отличие от193 только в возможности перепрошить расходомер. Как правило, для конечного пользователя, перепрошивка необходима только для добавления русского языка в прибор или при замене несовместимых по SW плат. Оба эти случая крайне редки в России.
C FieldCare Вы делаете всё правильно - выбрали бодем, настроили порт и нажимаете кнопку "create Network" (вроде так). Далее программа сделает все автоматически - просканирует, определит, подцепит нужную библиотеку и откроет меню прибора. Для контроля должен гореть зеленый индикатор рядом с названием библиотеки в левой части окна (в структуре сети) .После ввода какого-либо параметра, необходимо обязательно нажимать Enter. Параметр меняется сразу. Для отключения прибора от программы достаточно закрыть самупрограмму.

Автор темы
oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение oper_124 »

При попытке установить библиотеку на прибор другого производителя (SIEMENS) требует лицензию. Где ее брать ???

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5638
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Поблагодарили: 758 раз

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение Ryzhij »

У производителя этого самого прибора.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

Ryzhij писал(а):У производителя этого самого прибора.
Не получится. Необходима лицензия на программу.
В таком случае лучше использовать Packware

Автор темы
oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение oper_124 »

А кто это Packware ? С наскока не нашел..

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

Прошу прощения, неправильно написАл
PACTware

Автор темы
oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение oper_124 »

cosmi4 писал(а):Прошу прощения, неправильно написАл
PACTware
Спасибо !!!

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

oper_124 писал(а):
cosmi4 писал(а):Прошу прощения, неправильно написАл
PACTware
Спасибо !!!

Другой вопрос будет ли Pactware работать с FXA193? Мне кажется, врят ли.....

Автор темы
oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение oper_124 »

Цепляться буду через HART от siemens к радару SITRANS LR250. Не могли бы Вы подробнее описать процесс подключения файла описания прибора к программе PACTware ?

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

oper_124 писал(а):Цепляться буду через HART от siemens к радару SITRANS LR250. Не могли бы Вы подробнее описать процесс подключения файла описания прибора к программе PACTware ?
Если честно, тут для меня уже тяжеловато, так как не имею в этом опыта.
Но в целом должно быть всё легко - программа сама должна подхватывать установленные библиотеки. Как и в FieldCare. Они даже похожи между собой визуально...

Автор темы
oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение oper_124 »

При первом запуске программы PACTware она сразу сканирует диск и находит библиотеки, где то сохраняет этот список. Но если захочешь добавить прибор то не ясно как это сделать. Пойду на сайт веги... :).

a1ro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 23:06
Имя: Иванов Иван Иванович

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение a1ro »

Привет! У кого-нибудь есть на форуме Харт модем FXA 191, кроме AntonVSM?

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

a1ro писал(а):Привет! У кого-нибудь есть на форуме Харт модем FXA 191, кроме AntonVSM?
Есть. Точнее был....

a1ro
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 фев 2015, 23:06
Имя: Иванов Иван Иванович

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение a1ro »

cosmi4 писал(а):
a1ro писал(а):Привет! У кого-нибудь есть на форуме Харт модем FXA 191, кроме AntonVSM?
Есть. Точнее был....
cosmi4, очень сильно требуется распайка разъёма DB 9 относительно платы модема. Мне достался такой модем без интерфейсного шнурка. Пробовал разобраться сам по даташитам.. Но при подключении через PACTware не видит приборы.

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

a1ro писал(а):
cosmi4 писал(а):
a1ro писал(а):Привет! У кого-нибудь есть на форуме Харт модем FXA 191, кроме AntonVSM?
Есть. Точнее был....
cosmi4, очень сильно требуется распайка разъёма DB 9 относительно платы модема. Мне достался такой модем без интерфейсного шнурка. Пробовал разобраться сам по даташитам.. Но при подключении через PACTware не видит приборы.
Добрый утр!
Почту мне свою напишите, я Вам скину фото
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17584
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение Jackson »

cosmi4 писал(а):
a1ro писал(а):
cosmi4 писал(а):
a1ro писал(а):Привет! У кого-нибудь есть на форуме Харт модем FXA 191, кроме AntonVSM?
Есть. Точнее был....
cosmi4, очень сильно требуется распайка разъёма DB 9 относительно платы модема. Мне достался такой модем без интерфейсного шнурка. Пробовал разобраться сам по даташитам.. Но при подключении через PACTware не видит приборы.
Добрый утр!
Почту мне свою напишите, я Вам скину фото
Добрый ночь. А прямо сюда скинуть - жалко?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

cosmi4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
Имя: Владимир
Страна: Русссия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение cosmi4 »

TEB писал(а):
Добрый ночь. А прямо сюда скинуть - жалко?

Не, не жалко... Не совсем понял как это сделать :|
Только через ссыль на интернетовскую картинку?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17584
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1653 раза

Re: как работать с FieldCare ?

Сообщение Jackson »

Вложения разве не работают?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»