Датчики температуры

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
deems111
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июл 2014, 17:28
Имя: Дмитрий

Датчики температуры

Сообщение deems111 »

Здравствуйте, форумчане!

Ситуация такова: ввиду малых размеров агрегата, "горящих" сроков сдачи проекта и высокого давления в нем (650 бар), нет возможности использовать существующие датчики температуры или гильзы для них.
Единственный выход видится в изготовлении датчиков самостоятельно. Предполагается использовать 2-х жильный КТМС (ХК), помещаемый в самодельную гильзу.
Вопрос: понятно, что температура холодного конца должна "компенсироваться". Как понял из статьи, нужно программно компенсировать температуру в зоне "холодного" спая. Каким образом это сделать?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Датчики температуры

Сообщение Никита »

Встречный вопрос - а куда Вы эту термопару собираетесь заводить? Многие приборы и контроллеры компенсируют это сами. Второй вариант - программно делать поправку на окружающую холодный спай температуру(не забывайте про коробки и компенсационные кабели). Приемлемо только при наличии программируемых устройств и датчика температуры вокруг спая. Третье - вручную разлиновать шкалу вторичника (в т.ч. можно и в программе), сделав поправку, скажем на 20°. При отклонении темпераптуры холодного спая от 20° - будет врать, но возможно приемлемо для Вашего случая.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Датчики температуры

Сообщение doza »

Для компенсации температуры, как правило применяют датчик температуры DS18B20 или DS2406
Изображение
Диапазон измеряемых температур от -55° C до +125° C.
Работа по протоколу i2c.
Имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 028Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника питания, только за счет паразитного питания однопроводной линии.
Данный девайс подключатся непосредственно к микроконтроллеру, программно температура от датчика и термопары просто складываются.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Датчики температуры

Сообщение doza »

А если серьёзно то ХК вам не пойдет (диапазон измеряемых температур -40…600ºС) и самоделки для вашего решения я Вам уже говорил не стоит, если все горит и у вас уже есть вторичник наверни-ка он дружит с 4-20, находите дилеров пром оборудования как правило у них уже есть термопары типа ХА желательно с карманом, и прикручивайте по месту таблетку. Далее простая линеаризация по характеристике таблетки.
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.

Автор темы
deems111
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19 июл 2014, 17:28
Имя: Дмитрий

Re: Датчики температуры

Сообщение deems111 »

doza, спасибо. Наверно так и сделаю с DS18B20.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: Датчики температуры

Сообщение Barsik »

А какой диапазон температур требуется? Может и бескорпусного Pt100 хватит? К примеру http://www.kipspb.ru/catalog/6522/element633771.php
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

doza
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 539
Зарегистрирован: 05 ноя 2012, 07:38
Имя: Дозморов Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Северск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Датчики температуры

Сообщение doza »

Barsik писал(а):А какой диапазон температур требуется? Может и бескорпусного Pt100 хватит? К примеру http://www.kipspb.ru/catalog/6522/element633771.php
viewtopic.php?f=20&t=5308&p=48108#p48108
температура минимум до 700 градусов (желательно чтоб датчик выдерживал 850).
Чебурашку видишь???? я тоже не вижу, а он есть.
Аватара пользователя

vodav
освоился
освоился
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
Имя: Воднев Александр Васильевич
Страна: РФ
город/регион: Томск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 26 раз

Re: Датчики температуры

Сообщение vodav »

ХК на температуре 700 долго не протянет, лучше применить платиновый сплав, либо ХА. Термосопротивления на таких температурах не работают, разрушается изоляция проволоки. Для учета компенсации холодного спая нужно просто знать его температуру, это можно определить любым доступным Вам термодатчиком, вплоть до того, что просто принять температуру спая равной какой-то константе, например 20 градусов.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Re: Датчики температуры

Сообщение rwg »

deems111 писал(а):doza, спасибо. Наверно так и сделаю с DS18B20.
А не дешевле купить ТРМ0 Овена? Там всё за Вас уже сделано.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 174 раза

Re: Датчики температуры

Сообщение Универсал »

rwg писал(а):
А не дешевле купить ТРМ0 Овена? Там всё за Вас уже сделано.[/quote]
И заодно там же
Термопары типа S (платина – 10 % родий/платина )
применяются для измерения высоких температур – до 1300 °С;
возможно кратковременное применение при 1600 °С;
возможно применение в окислительной атмосфере;
Ответить