  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ошибка Cnf частотника Altivar71

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
ma4etos
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 14:41
Имя: Шевелуев Алекандр Николаевич

ошибка Cnf частотника Altivar71

Сообщение ma4etos »

Здравствуйте! Сразу к делу...имеется частотник для приводов на конвеерную ленту altivar71, вылезла ошибка cnf, прочитав кучу летературы стало ясно, что это либо дело в коммутационной карте(fipio card), либо ошибка программная(с модуля на контроллер возможно),либо сам движок. Движок проверил на изоляцию все в порядке, поменяли карту fipio день отработала. Сейчас опять поменял эту карту, 30 минут поработало и опять, поставил в настройках частотника автоматический сброс настроек, теперь может 3 минуты поработать, затем остановиться по ошибке, сброситься, и т.д. Вопрос для тех кто сталкивался с такой проблемой, в чем все ж таки дело? Мб в самом частотнике? Програмного доступа к контроллеру у меня не имеется завод на гарантии и на сервисной службе, влезть не получится и нет возможности. Киповей который приезжал сказал что дело именно в fipio card, но я поставил уже 2ую такую карту и тот же результат...Заранее благодарен.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: ошибка Cnf частотника Altivar71

Сообщение Никита »

Если долго работало и вдруг перестало - идите к дежурному электрику и листайте журнал работ по нарядам и распоряжениям. Кто и когда копошился возле кабелей связи, прокладка рядом/наперерез новых силовых линий и т.п. Проверьте все земли и СУП. В камасутре от частотника тоже, если не изменяет память, написано в первую очередь про ЭМС.
Может оказаться и так, что рядом год лежал недействовавший кабель, а вчера вдруг установку решили включить.
И ради интереса, если есть возможность, можно посмотреть связь проявления проблемы с токами частотника. Из недавнего - связь частотника atv61 с выносной мордой очень часто терялась на малых оборотах, по мере роста нагрузки проявлялось реже, но совсем не пропадало. Кардинально решили заменой МКЭШ на FTP cat5 и устранением всех промежуточных клеммников.
Опять же - как и на чем сделана шина. Пересмотреть, если есть, все ответвительные коробки и дропы, включая их (коробок и экранов) заземление.
Ну а мож, конечно и в контроллере карта сдохла. Движок - маловероятно, его обмотки на FIPIO влияют только через поля.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "