Подключение импульсного выхода к двум регистраторам

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
voltegirev
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 15:34
Имя: Джимми Картер
Страна: РФ

Подключение импульсного выхода к двум регистраторам

Сообщение voltegirev »

Подскажите, пжл. Имеется расходомер-счетчик с импульсным выходом, подключенным к регистратору. Необходимо подключить к этому расходомеру к этому же импульсному выходу второй регистратор. Оно будет работать при параллельном подключении при достаточной мощности дополнительного питания?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3549
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 244 раза

Re: Подключение импульсного выхода к двум регистраторам

Сообщение Михайло »

Нужно проверить не только мощность источника питания, но и допустимую токовую нагрузку на выход расходомера.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Подключение импульсного выхода к двум регистраторам

Сообщение Давыдик С. »

Из практики. Берем с расходомеров импульсные сигналы (амплитуда около 14 VDC) и заводим на два вычислителя паралельно. Вычислители работа отлично, потерь импульсов из-за этого нет. Главное, что бы напряжение не проседало.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.