1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar

Altivar, Altistart, Tesys, Lexium, SoMove

Модератор: Специалисты SE

Ответить

Автор темы
bestbat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 16:05
Имя: Кайдалов Евгений

Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar

Сообщение bestbat »

Есть в наличии 10 ЧП Altivar312 располагающихся на двух рейках в шкафу.
подключаются все по MODBUS к контроллеру. К Altivar подключены RG-45.

Как правильно и надежно и с защитой от помех расключить обратную сторону кабеля? Собрать и распаять на коммутационой плате?
Или на коммутационной колодке? Какой?

Спасибо.

demalhome
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:17
Имя: Дементьев Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Kostroma
Поблагодарили: 6 раз

Re: Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar

Сообщение demalhome »

У шнайдера есть блочок для коммутации модбаса LU9 GC3. По конструктиву просто набор розеток.
Но лично я купил бы патч панель на необходимое количество портов. Поскольку все в пределах шкафа топология звезда не так критична, но резисторы по 120 ом все равно навешивать надо один на плк, второй на самый "дальний" привод
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3927
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 220 раз

Re: Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar

Сообщение Никита »

LU9GC3 - это концентратор или коммутатор? Т-образный ответвитель Modbus VW3A8306TF10 – укажите: тип разъема, схему подключения? Необходима схема подключения TSXSCA62.
В ответе есть файл с архивом, там официальные схемы от шнайдера. Ориентироваться лучше на них. Modbus у шнайдера иногда требует танцев с бубном. Плюс, буквально неделю тому, выносную морду по кабелю МКЭШ с двумя клеммниками (переход на UTP с RJ-45) запустить не смогли - периодически теряла связь. Помогла замена на нормальный FTP 5-й категории и удаление клеммников.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
bestbat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 16:05
Имя: Кайдалов Евгений

Re: Как правильно расключить шину RS-485 для Altivar

Сообщение bestbat »

Спасибо всем. Теперь хоть понятно из чего выбирать.
Ответить

Вернуться в «Приводная техника»