Помогите выбрать индикатор
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 июл 2014, 09:11
- Имя: Мальцев Александр Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Помогите выбрать индикатор
Доброго времени суток!
Нужен индикатор процесса с входным сигналом 4-20 мА
прибор будет встроен в щит управления, щит будет установлен на улице. Условия эксплуатации от -35 до +40, желательно защита передней панели не ниже IP66
Может кто чего подскажет?
Нужен индикатор процесса с входным сигналом 4-20 мА
прибор будет встроен в щит управления, щит будет установлен на улице. Условия эксплуатации от -35 до +40, желательно защита передней панели не ниже IP66
Может кто чего подскажет?
-
- администратор
- Сообщения: 17481
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Помогите выбрать индикатор
Стрелочный прибор с подсветкой подойдёт? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 июл 2014, 09:11
- Имя: Мальцев Александр Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
-
- администратор
- Сообщения: 17481
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Помогите выбрать индикатор
Не вопрос.
Без подсветки: серии DQ, максимально возможное IP54 (с лица), температура -25...60°C (рабочая), -25...65°C (хранение). Вход любой постоянного тока (в т.ч. 4-20 мА), шкалу можно сделать любую. Может быть даже в наличии. http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/amper.htm
С подсветкой: серии XL, максимально возможное IP66 (с лица), температура -25...70°C (рабочая), -40...80°C (хранение). Вход постоянного тока аналоговый, (в т.ч. 4-20 мА), или цифровой CAN, шкала делается на заказ всегда. Дорого и долго. Зато красиво. Есть готовый корпус настенного крепления IP66 (со всех сторон) с диммером. http://www.dvk-electro.ru/10shipboard/instruments.htm
Ещё вариант: BRW-2, прибор серии XL в корпусе с регулятором яркости подсветки и сальниками. Степень защиты IP66 со всех сторон.
Без подсветки: серии DQ, максимально возможное IP54 (с лица), температура -25...60°C (рабочая), -25...65°C (хранение). Вход любой постоянного тока (в т.ч. 4-20 мА), шкалу можно сделать любую. Может быть даже в наличии. http://www.dvk-electro.ru/01panelInstr/amper.htm
С подсветкой: серии XL, максимально возможное IP66 (с лица), температура -25...70°C (рабочая), -40...80°C (хранение). Вход постоянного тока аналоговый, (в т.ч. 4-20 мА), или цифровой CAN, шкала делается на заказ всегда. Дорого и долго. Зато красиво. Есть готовый корпус настенного крепления IP66 (со всех сторон) с диммером. http://www.dvk-electro.ru/10shipboard/instruments.htm
Ещё вариант: BRW-2, прибор серии XL в корпусе с регулятором яркости подсветки и сальниками. Степень защиты IP66 со всех сторон.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 17481
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Re: Помогите выбрать индикатор
На температуры ниже не найдёте, нужен подогрев в любом случае. Причем в случае применения чего-то а-ля панель с дисплеем, нужно подогревать сам дисплей - такие панели стОят даже дороже XLей. Простой прибор подогревается простым резистором.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1040
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Помогите выбрать индикатор
Брали ящик IP65 с прозрачной лицевой панелью, внутри термостат и нужное количество резисторов 10кОм 5Вт для обогрева. Кабели заводили через сальники IP65. Ящик ставить в защищённое от прямых солнечных лучей место, светодиоды использовать только сверхяркие.Curzone писал(а):Нужен индикатор процесса с входным сигналом 4-20 мА прибор будет встроен в щит управления, щит будет установлен на улице. Условия эксплуатации от -35 до +40, желательно защита передней панели не ниже IP66
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 12 мар 2014, 16:43
- Имя: Сергей
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Помогите выбрать индикатор
ОВЕН что-то подобное предлагает, но IP65.Curzone писал(а):Нужен индикатор процесса с входным сигналом 4-20 мА
прибор будет встроен в щит управления, щит будет установлен на улице. Условия эксплуатации от -35 до +40, желательно защита передней панели не ниже IP66
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Помогите выбрать индикатор
У этого индикатора во всех рекламным материалах, доступных на сайте производителя, степень защиты указана как IP54. IP65 указано только в руководстве пользователя, что может быть ошибкой. Да и способ сборки корпуса через защёлки мало похож на гарантирующий IP65.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Поблагодарили: 4 раза
- Забанен: Бессрочно
Re: Помогите выбрать индикатор
Кроме того крайне сомнительна его работоспособность вообще при указанных температурах. Если еще вдобавок исправлены ошибки в интерфейсе модуля.