- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Определение залипания
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 17:54
- Имя: Михаил Бостов
- Страна: RU
Определение залипания
Определение залипания контактора, какой способ оптимальный?
в первом случае возможна малая надежность, а во втором - чрезмерная сложность
1. При помощи состояния дополнительного контакта
2. Доп контакт и по наличию напряжения на выходах
в первом случае возможна малая надежность, а во втором - чрезмерная сложность
1. При помощи состояния дополнительного контакта
2. Доп контакт и по наличию напряжения на выходах
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Определение залипания
Купить импортный пускатель нового поколения с зеркальными контактами, соответствующий ГОСТ Р 50030.4.1-2012, приложение F (IEC 60947-4-1/A1, Ed. 2, Annex F)Maul писал(а):Определение залипания контактора, какой способ оптимальный?
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=10&t=227#p4526
Этот метод будет иметь надежность 100%, если не считать, что система, которая будет контролировать залипание, может тоже залипнуть )))))
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 17:54
- Имя: Михаил Бостов
- Страна: RU
Re: Определение залипания
Михайло писал(а):Купить импортный пускатель нового поколения с зеркальными контактами, соответствующий ГОСТ Р 50030.4.1-2012, приложение F (IEC 60947-4-1/A1, Ed. 2, Annex F)Maul писал(а):Определение залипания контактора, какой способ оптимальный?
http://razrab.ru/viewtopic.php?f=10&t=227#p4526
Этот метод будет иметь надежность 100%, если не считать, что система, которая будет контролировать залипание, может тоже залипнуть )))))
с зеркальными контактами придется работать с тем уровнем напряжения, которое коммутируется этими контактами
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
Re: Определение залипания
Наличие напряжения на силовом выходе контактора зависит не только от состояния самого контактора.
Поэтому необходимым и достаточным способом контроля является контроль соответствия состояния доп.контактов команде на катушку.
Поэтому необходимым и достаточным способом контроля является контроль соответствия состояния доп.контактов команде на катушку.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Определение залипания
Почему Вы так решили? Это обычные вспомогательные НЗ-контакты пускателя. Просто они конструктивно сделаны так, что при залипании силовых контактов 100% удерживаются разомкнутыми. Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.Maul писал(а):с зеркальными контактами придется работать с тем уровнем напряжения, которое коммутируется этими контактами
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 19:03
- Имя: Malalaev
- Страна: Москва
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Определение залипания
Уважаемые участники форума. В 1000-й раз прошу: задавайте вопросы полностью и корректно. А то опять начинается выяснение на страницу-две, о чём собственно речь, а потом уже и ответ не понадобится.Maul писал(а):Определение залипания контактора, какой способ оптимальный?
в первом случае возможна малая надежность, а во втором - чрезмерная сложность
1. При помощи состояния дополнительного контакта
2. Доп контакт и по наличию напряжения на выходах
Что за контактор (размер, напряжение, тип), по какой схеме включен, что за ним и что перед ним, что за объект, какова важность?.....
Почему если ВАМ, Михаил, нужен ответ то из ВАС же это всё приходится вытягивать?
Потому что вариантов ответа - уйма, от "забить и не проверять" до "заменить". В общем случае, если Вам зачем-то нужно контролировать что именно контактор и именно залип - по состоянию блок-контакта достаточно, потому что напряжение на выход и при отключенном контакторе может прилететь.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 17:54
- Имя: Михаил Бостов
- Страна: RU
Re: Определение залипания
Потому, что в ТЗ предписана проверка от залипания и я рассматриваю варианты "как проверить", а не "как забить"TEB писал(а): Что за контактор (размер, напряжение, тип), по какой схеме включен, что за ним и что перед ним, что за объект, какова важность?.....
Почему если ВАМ, Михаил, нужен ответ то из ВАС же это всё приходится вытягивать?
Потому что вариантов ответа - уйма, от "забить и не проверять" до "заменить". В общем случае, если Вам зачем-то нужно контролировать что именно контактор и именно залип - по состоянию блок-контакта достаточно, потому что напряжение на выход и при отключенном контакторе может прилететь.
Вариант предложенный Михайло считаю приемлемым.
Контактор на 380в , тепловое реле, 3 фазный асинхр двигатель 2,2 кВт
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Определение залипания
Мы-то этого не знали. Уважайте время других людей, которые отвлекаются от дел, отвечая на Ваши вопросы, при недостатке информации они делают это впустую.Maul писал(а):Потому, что в ТЗ предписана проверка.
Контактор на 380в , тепловое реле, 3 фазный асинхр двигатель 2,2 кВт
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 17:54
- Имя: Михаил Бостов
- Страна: RU
Re: Определение залипания
можно для примера ссылку на такой пускатель?Михайло писал(а): Это обычные вспомогательные НЗ-контакты пускателя. Просто они конструктивно сделаны так, что при залипании силовых контактов 100% удерживаются разомкнутыми. Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Определение залипания
Siemens: серия 3RT2 (линейка пока только до 18 кВт)
Lovato Electric: серии BG, BF
Rockwell Automation: 100S-C, 100S-D
Schneider Electric: не нашел я таких пускателей.
Нужно обязательно проверять: контакт нормально закрытый и он действительно соответствует требованиям стандарта в приложении F (должно быть прямо написано, что контакт соответствует требованиям приложения F, либо просто - контакт зеркальный или имеется специальное обозначение ). Часть контактов в контактной группе пускателя может быть зеркальные, а часть - стандартные.
Lovato Electric: серии BG, BF
Rockwell Automation: 100S-C, 100S-D
Schneider Electric: не нашел я таких пускателей.
Нужно обязательно проверять: контакт нормально закрытый и он действительно соответствует требованиям стандарта в приложении F (должно быть прямо написано, что контакт соответствует требованиям приложения F, либо просто - контакт зеркальный или имеется специальное обозначение ). Часть контактов в контактной группе пускателя может быть зеркальные, а часть - стандартные.
-
- администратор
- Сообщения: 17589
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: Определение залипания
Почему? Контакты ведь механически на том же ярме что и главные (встроенные вспом.контакты-то уж точно!). Если главные контакты сварились, то всё ярмо удерживается во втянутом виде. Разве нет?Михайло писал(а):Если взять стандартный пускатель, то при залипании Вы не получите нужный Вам сигнал.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Определение залипания
На заре карьеры, будучи наладчиком, разбирал ПМЛ (или аналог) в котором сердечник перекашивало при заварившихся силовыхЕсли главные контакты сварились, то всё ярмо удерживается во втянутом виде. Разве нет?
контактах с одной стороны, при этом доп.контакты размыкались.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Определение залипания
Все верно. Просто эти пускатели обеспечивают гарантированный минимальный зазор в НЗ-контактах 0,5 мм при залипании. Только и всего.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3577
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Определение залипания
Извините оговорил Сименс. У приставок к пускателям 3RT1 все НЗ-контакты - зеркальные. А эта линейка гораздо шире по мощности.Михайло писал(а):Siemens: серия 3RT2 (линейка пока только до 18 кВт)