Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
- Имя: Денис
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Здравствуйте.
Необходима ли установка и отключение пожарного насоса(-ов) при срабатывании датчика сухого хода на всасывающей линии? Особенно интересует нормативный документ, который регламентирует этот вопрос (касательно установки датчика сухого хода и при срабатывании остановки пожарного насоса).
Необходима ли установка и отключение пожарного насоса(-ов) при срабатывании датчика сухого хода на всасывающей линии? Особенно интересует нормативный документ, который регламентирует этот вопрос (касательно установки датчика сухого хода и при срабатывании остановки пожарного насоса).
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Сама логика, само назначение насоса делает защиту от сухого хода не просто ненужной, а вредной, снижающей надежность пожарной автоматики.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 окт 2014, 19:03
- Имя: Malalaev
- Страна: Москва
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
кстати это же касается УЗО и отключение по перегреву для пожарных насосовRyzhij писал(а):Сама логика, само назначение насоса делает защиту от сухого хода не просто ненужной, а вредной, снижающей надежность пожарной автоматики.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Нормативы нужны. Давно не лазил, не вспомню их названия. Узо и правда ни к чему. Но и требований нет их ставить на насосы. А вот тепловая, насколько мне помнится, на первом насосе должна работать. А вот при ее срабатывании - включаться резервный и работать уже только с электромагнитной. Надо силами форума найти этот документ и внимательно читать
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Касательно тепловой защиты пожарного насоса: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 7.3.1
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Строго по теме:
Раздел 5.10 "Насосные станции" документа "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
Раздел 5.10 "Насосные станции" документа "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
- Имя: Денис
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
То про что Вы говорите описано в СП5.13130.2009 п.5.10.3 и по поводу этого положения вопросов нет. По поводу УЗО указано в СП6.13130.2013 п.4.13 -поэтому вопрососв так же нет. Вернее они есть, но скорее к экспертизе...Никита писал(а):Нормативы нужны. Давно не лазил, не вспомню их названия. Узо и правда ни к чему. Но и требований нет их ставить на насосы. А вот тепловая, насколько мне помнится, на первом насосе должна работать. А вот при ее срабатывании - включаться резервный и работать уже только с электромагнитной. Надо силами форума найти этот документ и внимательно читать
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
- Имя: Денис
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Строго по теме говорите... Можете меня ткнуть носом, где в СП5.13130.2009 говорится про датчик сухого хода на всасе пожарного насоса (про это и был мой вопрос)?Ryzhij писал(а):Строго по теме:
Раздел 5.10 "Насосные станции" документа "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Как в анекдоте:Denis_39 писал(а): Строго по теме говорите... Можете меня ткнуть носом, где в СП5.13130.2009 говорится про датчик сухого хода на всасе пожарного насоса (про это и был мой вопрос)?
"- Тебе помочь?
- Да, пожалуйста, загляни в холодильник и составь список того, чего там нет."
Ну, не предписывает СП защиту от сухого хода.
Сигнализация об отсутствии воды на всасе пожарного насоса будет полезна, а вот блокировка - вредна!
Так понятно?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
- Имя: Денис
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов
Ryzhij писал(а): ...Ну, не предписывает СП защиту от сухого хода.
Всего лишь навсего Я наверное подкорректирую свой вопрос, чтобы как раз под СП подходил