Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Denis_39 »

Здравствуйте.

Необходима ли установка и отключение пожарного насоса(-ов) при срабатывании датчика сухого хода на всасывающей линии? Особенно интересует нормативный документ, который регламентирует этот вопрос (касательно установки датчика сухого хода и при срабатывании остановки пожарного насоса).

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Ryzhij »

Сама логика, само назначение насоса делает защиту от сухого хода не просто ненужной, а вредной, снижающей надежность пожарной автоматики.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Malalaev
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 19:03
Имя: Malalaev
Страна: Москва

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Malalaev »

Ryzhij писал(а):Сама логика, само назначение насоса делает защиту от сухого хода не просто ненужной, а вредной, снижающей надежность пожарной автоматики.
кстати это же касается УЗО и отключение по перегреву для пожарных насосов
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3919
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Никита »

Нормативы нужны. Давно не лазил, не вспомню их названия. Узо и правда ни к чему. Но и требований нет их ставить на насосы. А вот тепловая, насколько мне помнится, на первом насосе должна работать. А вот при ее срабатывании - включаться резервный и работать уже только с электромагнитной. Надо силами форума найти этот документ и внимательно читать
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3575
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Михайло »

Касательно тепловой защиты пожарного насоса: ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, п. 7.3.1

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Ryzhij »

Строго по теме:
Раздел 5.10 "Насосные станции" документа "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Denis_39 »

Никита писал(а):Нормативы нужны. Давно не лазил, не вспомню их названия. Узо и правда ни к чему. Но и требований нет их ставить на насосы. А вот тепловая, насколько мне помнится, на первом насосе должна работать. А вот при ее срабатывании - включаться резервный и работать уже только с электромагнитной. Надо силами форума найти этот документ и внимательно читать
То про что Вы говорите описано в СП5.13130.2009 п.5.10.3 и по поводу этого положения вопросов нет. По поводу УЗО указано в СП6.13130.2013 п.4.13 -поэтому вопрососв так же нет. Вернее они есть, но скорее к экспертизе...

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Denis_39 »

Ryzhij писал(а):Строго по теме:
Раздел 5.10 "Насосные станции" документа "СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"
Строго по теме говорите... Можете меня ткнуть носом, где в СП5.13130.2009 говорится про датчик сухого хода на всасе пожарного насоса (про это и был мой вопрос)?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Ryzhij »

Denis_39 писал(а): Строго по теме говорите... :ext_dont_ment: Можете меня ткнуть носом, где в СП5.13130.2009 говорится про датчик сухого хода на всасе пожарного насоса (про это и был мой вопрос)?
Как в анекдоте:
"- Тебе помочь?
- Да, пожалуйста, загляни в холодильник и составь список того, чего там нет."

Ну, не предписывает СП защиту от сухого хода.
Сигнализация об отсутствии воды на всасе пожарного насоса будет полезна, а вот блокировка - вредна!
Так понятно?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Denis_39
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 15:42
Имя: Денис
Страна: РФ
Поблагодарили: 1 раз

Re: Датчик сухого хода на всасе пожарных насосов

Сообщение Denis_39 »

Ryzhij писал(а): ...Ну, не предписывает СП защиту от сухого хода.

Всего лишь навсего :ges_clap2: Я наверное подкорректирую свой вопрос, чтобы как раз под СП подходил :lol:
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»