ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
- Имя: Кирилл
- Страна: Россия
ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
Поделитесь отзывами кому уже довелось работать с такими частотными преобразователями, интересует надежность, удобство конфигурирования, копирования конфигурации, управление по Modbus.
Из описания не понял - протокол обмена Modbus или нет ? Еще удивил вес частотников малой мощности. Судя по таблице, кочующей от продавца к продавцу, ПЧ на 0,4...1,5 кВт от 3...4,5 кг :D
Из описания не понял - протокол обмена Modbus или нет ? Еще удивил вес частотников малой мощности. Судя по таблице, кочующей от продавца к продавцу, ПЧ на 0,4...1,5 кВт от 3...4,5 кг :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
- Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
- Страна: Россия
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
ситуация анекдотическая, AND модератор форума ПЧ Prostar пишет про распрпостраняемую его компанией http://prostar.su продукцию:Михайло писал(а):Modbus - это опция.
http://www.matrix-forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=162
Как-то пытался по такому "описанию" настроить пч prostar через Modbus и бросил это делозаголовок сообщения: Re: PRS2, обмен по RS485
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 11:26
Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 124
Здравствуйте! Вот информация от инженеров:
По устройству плавного пуска. Мы не рекомендуем использовать там RS485. Там использован Китайский протокол, данных на который у нас нет.
Если нужен беспроблемный сетевой обмен, используйте Altivar:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
- Имя: Кирилл
- Страна: Россия
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
нужны отзывы от практиков Prostar 6000 6100 - стоит ли связываться ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
- Имя: Кирилл
- Страна: Россия
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
спрошу по-другому:
какие ПЧ эконом-класса 0,5-2,2 кВт с Modbus (RS485 или Ethernet) порекомендуете ?
какие ПЧ эконом-класса 0,5-2,2 кВт с Modbus (RS485 или Ethernet) порекомендуете ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
Наверное стоит обратить внимание на китайскую Delta Electronics. Сейчас Alexander подтянется, отпишется...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
- Имя: Кирилл
- Страна: Россия
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
Будет интересно узнать про пч Delta Electronics и реальные возможности его ModbusМихайло писал(а):Наверное стоит обратить внимание на китайскую Delta Electronics. Сейчас Alexander подтянется, отпишется...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
- Имя: Кирилл
- Страна: Россия
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
получил подтверждение, что в Prostar не модбас, а не пойми что ...
попробовал управлять ПЧ Дельта по сети - оказалось удобно, но с выбегом еще не разобрался что это есть - останов без торможения или торможение без останова ?
попробовал управлять ПЧ Дельта по сети - оказалось удобно, но с выбегом еще не разобрался что это есть - останов без торможения или торможение без останова ?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
kirsol писал(а):останов без торможения или торможение без останова ?
Останов на выбеге - это когда нагрузка сама останавливает вращение (хотя возможно и не остановит, если это подвешенный груз или подобная нагрузка).
При останове на выбеге преобразователь частоты, точно также как пускатель, отключается и тем самым отправляет нагрузку в свободное плавание.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
- Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
- Страна: Россия
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
Некоторые ПЧ умеют "подхватывать" продолжающий вращение двигатель. Или знают динамические характеристики двигателя с нагрузкой или мониторят напряжение генераируемое двигателем ?Михайло писал(а):Останов на выбеге - это когда нагрузка сама останавливает вращение (хотя возможно и не остановит, если это подвешенный груз или подобная нагрузка).
При останове на выбеге преобразователь частоты, точно также как пускатель, отключается и тем самым отправляет нагрузку в свободное плавание.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
мониторят частоту f напряжения двигателя. На это, кстати, требуется некоторое время, поэтому подхват никогда не получается идеальным. Обычно есть настройки, чтобы как-то регулировать процесс поиска частоты (делать поиск быстрее или делать более плавный подхват и т.п.).
Это никак не связано с торможением на выбеге. Это противоположный процесс.
Это никак не связано с торможением на выбеге. Это противоположный процесс.
-
- администратор
- Сообщения: 17585
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
Например Omron-Hitachi (под лейблом Omron сидит Hitachi, или Yuasa). ПЧ как ПЧ, всё есть. Чистокровный Omron куда как дороже.kirsol писал(а):спрошу по-другому:
какие ПЧ эконом-класса 0,5-2,2 кВт с Modbus (RS485 или Ethernet) порекомендуете ?
А нагрузка поплавала себе и решила не останавливаться - это и есть торможение без останова. В простонародье называется "гололёд".Михайло писал(а):kirsol писал(а):останов без торможения или торможение без останова ?
Останов на выбеге - это когда нагрузка сама останавливает вращение (хотя возможно и не остановит, если это подвешенный груз или подобная нагрузка).
При останове на выбеге преобразователь частоты, точно также как пускатель, отключается и тем самым отправляет нагрузку в свободное плавание.
Хотел бы я посмотреть: как, а главное - зачем - ПЧ выполняет торможение во время работы (без останова привода) :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
- Имя: Кирилл
- Страна: Россия
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
TEB писал(а): 1. Например Omron-Hitachi (под лейблом Omron сидит Hitachi, или Yuasa). ПЧ как ПЧ, всё есть. Чистокровный Omron куда как дороже.
2. Хотел бы я посмотреть: как, а главное - зачем - ПЧ выполняет торможение во время работы (без останова привода) :)
1. Можно ли ссылку на модели ?
2. Для понижения скорости может выполнить торможение, и кстати вполне возможно двигатель временно войдет в генераторный режим.
-
- администратор
- Сообщения: 17585
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 825 раз
- Поблагодарили: 1653 раза
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
Модель не вспомню. Ориентируйтесь по цене, у них разные серии. Вы ж подешевле просили. :)
А с торможением согласен, такое возможно конечно.
А с торможением согласен, такое возможно конечно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 дек 2015, 03:29
- Имя: Бабич Алексей Владимирович
- Страна: Россия
Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100
Про управление по Modbus на ПЧ Prostar 6000 ничего не видел. В описаниях нигде не нашел, но слушается этих команд.
01 10 20 00 00 02 04 00 12 13 88 CRC16 FWD 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 22 13 88 CRC16 REV 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 01 00 00 CRC16 STOP 00.00
01 03 20 01 00 01 CRC16 Запросить частоту
01 03 02 13 88 CRC16 Ответ #1388 = 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 12 13 88 CRC16 FWD 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 22 13 88 CRC16 REV 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 01 00 00 CRC16 STOP 00.00
01 03 20 01 00 01 CRC16 Запросить частоту
01 03 02 13 88 CRC16 Ответ #1388 = 50.00