1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
kirsol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
Имя: Кирилл
Страна: Россия

ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение kirsol »

Поделитесь отзывами кому уже довелось работать с такими частотными преобразователями, интересует надежность, удобство конфигурирования, копирования конфигурации, управление по Modbus.

Из описания не понял - протокол обмена Modbus или нет ?
pr6000_rs485.pdf
Еще удивил вес частотников малой мощности. Судя по таблице, кочующей от продавца к продавцу, ПЧ на 0,4...1,5 кВт от 3...4,5 кг :D
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Михайло »

Modbus - это опция.

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Chenchukov »

Михайло писал(а):Modbus - это опция.
ситуация анекдотическая, AND модератор форума ПЧ Prostar пишет про распрпостраняемую его компанией http://prostar.su продукцию:

http://www.matrix-forum.ru/viewtopic.php?f=22&t=162
заголовок сообщения: Re: PRS2, обмен по RS485
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 11:26
Зарегистрирован: 02 ноя 2010, 17:08
Сообщений: 124
Здравствуйте! Вот информация от инженеров:
По устройству плавного пуска. Мы не рекомендуем использовать там RS485. Там использован Китайский протокол, данных на который у нас нет.
Как-то пытался по такому "описанию" настроить пч prostar через Modbus и бросил это дело
Если нужен беспроблемный сетевой обмен, используйте Altivar:
Altivar_312_ATV312HU15M2.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
kirsol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
Имя: Кирилл
Страна: Россия

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение kirsol »

нужны отзывы от практиков Prostar 6000 6100 - стоит ли связываться ?

Автор темы
kirsol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
Имя: Кирилл
Страна: Россия

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение kirsol »

спрошу по-другому:
какие ПЧ эконом-класса 0,5-2,2 кВт с Modbus (RS485 или Ethernet) порекомендуете ?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Михайло »

Наверное стоит обратить внимание на китайскую Delta Electronics. Сейчас Alexander подтянется, отпишется...

Автор темы
kirsol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
Имя: Кирилл
Страна: Россия

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение kirsol »

Михайло писал(а):Наверное стоит обратить внимание на китайскую Delta Electronics. Сейчас Alexander подтянется, отпишется...
Будет интересно узнать про пч Delta Electronics и реальные возможности его Modbus

Автор темы
kirsol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
Имя: Кирилл
Страна: Россия

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение kirsol »

получил подтверждение, что в Prostar не модбас, а не пойми что ...
попробовал управлять ПЧ Дельта по сети - оказалось удобно, но с выбегом еще не разобрался что это есть - останов без торможения или торможение без останова ?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Михайло »

kirsol писал(а):останов без торможения или торможение без останова ?
:o
Останов на выбеге - это когда нагрузка сама останавливает вращение (хотя возможно и не остановит, если это подвешенный груз или подобная нагрузка).

При останове на выбеге преобразователь частоты, точно также как пускатель, отключается и тем самым отправляет нагрузку в свободное плавание.

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Chenchukov »

Михайло писал(а):Останов на выбеге - это когда нагрузка сама останавливает вращение (хотя возможно и не остановит, если это подвешенный груз или подобная нагрузка).
При останове на выбеге преобразователь частоты, точно также как пускатель, отключается и тем самым отправляет нагрузку в свободное плавание.
Некоторые ПЧ умеют "подхватывать" продолжающий вращение двигатель. Или знают динамические характеристики двигателя с нагрузкой или мониторят напряжение генераируемое двигателем ?

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3576
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 271 раз

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Михайло »

мониторят частоту f напряжения двигателя. На это, кстати, требуется некоторое время, поэтому подхват никогда не получается идеальным. Обычно есть настройки, чтобы как-то регулировать процесс поиска частоты (делать поиск быстрее или делать более плавный подхват и т.п.).

Это никак не связано с торможением на выбеге. Это противоположный процесс.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Jackson »

kirsol писал(а):спрошу по-другому:
какие ПЧ эконом-класса 0,5-2,2 кВт с Modbus (RS485 или Ethernet) порекомендуете ?
Например Omron-Hitachi (под лейблом Omron сидит Hitachi, или Yuasa). ПЧ как ПЧ, всё есть. Чистокровный Omron куда как дороже.
Михайло писал(а):
kirsol писал(а):останов без торможения или торможение без останова ?
:o
Останов на выбеге - это когда нагрузка сама останавливает вращение (хотя возможно и не остановит, если это подвешенный груз или подобная нагрузка).

При останове на выбеге преобразователь частоты, точно также как пускатель, отключается и тем самым отправляет нагрузку в свободное плавание.
А нагрузка поплавала себе и решила не останавливаться - это и есть торможение без останова. В простонародье называется "гололёд".
Хотел бы я посмотреть: как, а главное - зачем - ПЧ выполняет торможение во время работы (без останова привода) :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
kirsol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 окт 2014, 06:55
Имя: Кирилл
Страна: Россия

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение kirsol »

TEB писал(а): 1. Например Omron-Hitachi (под лейблом Omron сидит Hitachi, или Yuasa). ПЧ как ПЧ, всё есть. Чистокровный Omron куда как дороже.
2. Хотел бы я посмотреть: как, а главное - зачем - ПЧ выполняет торможение во время работы (без останова привода) :)

1. Можно ли ссылку на модели ?
2. Для понижения скорости может выполнить торможение, и кстати вполне возможно двигатель временно войдет в генераторный режим.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17579
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Jackson »

Модель не вспомню. Ориентируйтесь по цене, у них разные серии. Вы ж подешевле просили. :)

А с торможением согласен, такое возможно конечно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alexsms
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 03:29
Имя: Бабич Алексей Владимирович
Страна: Россия

Re: ПЧ Prostar 6000 и Prostar 6100

Сообщение Alexsms »

Про управление по Modbus на ПЧ Prostar 6000 ничего не видел. В описаниях нигде не нашел, но слушается этих команд.
01 10 20 00 00 02 04 00 12 13 88 CRC16 FWD 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 22 13 88 CRC16 REV 50.00
01 10 20 00 00 02 04 00 01 00 00 CRC16 STOP 00.00

01 03 20 01 00 01 CRC16 Запросить частоту
01 03 02 13 88 CRC16 Ответ #1388 = 50.00
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»