Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
edegree
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 11:35
Имя: Зеленин Эдурад

Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В

Сообщение edegree »

Имеем экономичный датчик Rosemount 3051
Выход 1-5 В
Сопротивление контура выходного сигнала не менее 100 кОм.
Правильно ли я понимаю, что ввиду большого сопротивления контура выходного сигнала (это измерительный канал?) влияние сопротивления кабеля (до датчика) на погрешность измерений столь мала, что можно это влияние не учитывать?
https://www.dropbox.com/s/pvji8pgqewm72 ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1ui412afzt6j ... _.pdf?dl=0

Alexander
БАН
БАН
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
Имя: Козин Александр Елисеевич
Страна: Украина
город/регион: Одесса
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 6 раз
Забанен: Бессрочно

Re: Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В

Сообщение Alexander »

Вы понимаете правильно.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17572
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1650 раз

Re: Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В

Сообщение Jackson »

Да, правильно. Не учитывать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

AngelovAnton
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
Имя: AngelovAnton
город/регион: AngelovAnton

Re: Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В

Сообщение AngelovAnton »

edegree писал(а):Имеем экономичный датчик Rosemount 3051
Выход 1-5 В
Сопротивление контура выходного сигнала не менее 100 кОм.
Правильно ли я понимаю, что ввиду большого сопротивления контура выходного сигнала (это измерительный канал?) влияние сопротивления кабеля (до датчика) на погрешность измерений столь мала, что можно это влияние не учитывать?
https://www.dropbox.com/s/pvji8pgqewm72 ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1ui412afzt6j ... _.pdf?dl=0
только 100 ком не сопротивление выходного контура прибора, а наименьшее сопротивление внешней нагрузки (измерительного входа ПЛК и т.д.)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Re: Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В

Сообщение Ryzhij »

AngelovAnton писал(а):только 100 ком не сопротивление выходного контура прибора, а наименьшее сопротивление внешней нагрузки (измерительного входа ПЛК и т.д.)
...которое вместе с кабелем и УСО(барьеры, делители, коммутаторы и т.п.) образуют тот самый выходной контур для рибора, не так ли? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)