Имеем экономичный датчик Rosemount 3051
Выход 1-5 В
Сопротивление контура выходного сигнала не менее 100 кОм.
Правильно ли я понимаю, что ввиду большого сопротивления контура выходного сигнала (это измерительный канал?) влияние сопротивления кабеля (до датчика) на погрешность измерений столь мала, что можно это влияние не учитывать?
https://www.dropbox.com/s/pvji8pgqewm72 ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1ui412afzt6j ... _.pdf?dl=0
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 09 окт 2014, 11:35
- Имя: Зеленин Эдурад
-
- администратор
- Сообщения: 17579
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В
Да, правильно. Не учитывать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 окт 2014, 06:54
- Имя: AngelovAnton
- город/регион: AngelovAnton
Re: Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В
только 100 ком не сопротивление выходного контура прибора, а наименьшее сопротивление внешней нагрузки (измерительного входа ПЛК и т.д.)edegree писал(а):Имеем экономичный датчик Rosemount 3051
Выход 1-5 В
Сопротивление контура выходного сигнала не менее 100 кОм.
Правильно ли я понимаю, что ввиду большого сопротивления контура выходного сигнала (это измерительный канал?) влияние сопротивления кабеля (до датчика) на погрешность измерений столь мала, что можно это влияние не учитывать?
https://www.dropbox.com/s/pvji8pgqewm72 ... 1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1ui412afzt6j ... _.pdf?dl=0
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Учет влияния длины кабеля при передаче сигнала 1-5 В
...которое вместе с кабелем и УСО(барьеры, делители, коммутаторы и т.п.) образуют тот самый выходной контур для рибора, не так ли? ;)AngelovAnton писал(а):только 100 ком не сопротивление выходного контура прибора, а наименьшее сопротивление внешней нагрузки (измерительного входа ПЛК и т.д.)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)