Добрый день, коллеги
Есть некая установка, и на ней стоит уровнемер просоник М, меряет уровень шлама в флотационной ячейке. Там поплавок, к поплавку прикручен шток, на конце штока - алюминевая пластина, на неё и смотрит сверху оный уровнемер. Ход штока - 550 мм.
Так вот, по какой-то странной причине уровнемер показывает фигню. Т.е. при поплавке в нижнем положении он выдаёт 32% ( вместо 0 ). А самое интересное, началось это не сразу, изначально, после установки прибора всё было ок, потом стали потихоньку ячейку эксплуатировать, т.е. заработал агитатор ( двигатель 400 кВт метрах в двух от уровнемера ), ну показания и запрыгали, но прямой зависимости вранья от включения двигателя нет.
Все параметры в норме, посмотрел я огибающую ( envelope curve ) - странная какая-то она - провал, а в нём два горба, причём горбы никак не связаны с показываемым значением.
Что можно сделать для поправки ситуации?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Измеритель уровня E+H Prosonic M FMU40 показывает ерунду
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Измеритель уровня E+H Prosonic M FMU40 показывает ерунду
Могу напредполагать кучу вариантов, начиная с того, что устанавливать ультразвуковой уровнемер в флотомашине, это довольно таки опрометчивое решение.Eugene Sergejev писал(а):Что можно сделать для поправки ситуации?
Но опять же, дежурный вопрос, что говорит производитель уровнемера (техподдержка)? Если не спрашивали, то обязательно начните с этого, а уж если не поможет, то на форум...
С уважением
-
- здесь недавно
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 31 окт 2012, 14:46
- Имя: Владимир
- Страна: Русссия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Измеритель уровня E+H Prosonic M FMU40 показывает ерунду
А можно нам посмотреть???Eugene Sergejev писал(а):.... посмотрел я огибающую ( envelope curve )...
-
- освоился
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
- Имя: Сергеев Евгений Викторович
- Страна: Karjala/Suomi
- город/регион: Petroskoi/Helsinki
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Измеритель уровня E+H Prosonic M FMU40 показывает ерунду
Там должен был стоять некий супер-пупер заказной прибор, который должен был бы дофига параметров мерить, но заказ не поспел к сроку и временно наколхозили что под руку попалось.устанавливать ультразвуковой уровнемер в флотомашине, это довольно таки опрометчивое решение.
Ну так и предлагали бы, чего стесняться-то...Могу напредполагать кучу вариантов
Намекает про бубен и моржовую лопатку. Практическим путём проблема решилась установкой в process conditions режима fast чего-то там вместо add agitator, который, по заявлению техподдержки, наиболее хорошо подходил для данной установки.что говорит производитель уровнемера (техподдержка)
Сигнал, правда, стал дёргаться, как паралитик, но я это дело фильтром уже внутри PLC задавил.
Скорее всего нет, бо на телефон уж больно неразборчиво выходит, а рисовать в пейнте - времени нет.А можно нам посмотреть???
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
-
- осмотрелся
- Сообщения: 161
- Зарегистрирован: 27 мар 2009, 16:33
- Имя: Либерман Алексей Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Тула
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Измеритель уровня E+H Prosonic M FMU40 показывает ерунду
Ну если побыстрому наколхозить дешево и сердито (пока "серьезная штука" не приедет), то такая схема вполне подойдет. Кстати, интересно, а что за "супер-пупер прибор" Вам должны поставить?Там должен был стоять некий супер-пупер заказной прибор, который должен был бы дофига параметров мерить, но заказ не поспел к сроку и временно наколхозили что под руку попалось.устанавливать ультразвуковой уровнемер в флотомашине, это довольно таки опрометчивое решение.
Я имел в виду напредполагать, а не напредлагать :-). Измерение уровня подпенного слоя в флотомашине, это не тирвиальная задача, не имеющая 100% гарантированного решения. Все определяется Вашими требованиями к конечной точности измерения уровня, если Вам нужно измерять уровень пульпы под пеной с точностью 1-2мм, то вряд ли получится. Если 5мм, то можно обсудить детали.Ну так и предлагали бы, чего стесняться-то...Могу напредполагать кучу вариантов
Если устраивает схема поплавок-шток-пластина, то вообще нет проблем УЛМ-31А1 спокойно отработает. НО реальная погрешность в этом случае будет постепенно ухудшаться, т.к. поплавок будет зарастать и погружаться...
У ультразвука есть базовый недостаток - очень большая зависимость скорости распространения звука от характеристик среды над продуктом (состав, температура, давление, наличие паров и т.д.). Это не даст получить на Вашем применении хорошую точность измерения.Намекает про бубен и моржовую лопатку. Практическим путём проблема решилась установкой в process conditions режима fast чего-то там вместо add agitator, который, по заявлению техподдержки, наиболее хорошо подходил для данной установки.что говорит производитель уровнемера (техподдержка)
Сигнал, правда, стал дёргаться, как паралитик, но я это дело фильтром уже внутри PLC задавил.]
Плюс добавляются нюансы поведения и настройки импульсной системы измерения при работе в условиях переотражений в ближней зоне (насчет "дерганья" и т.д.). Если пробовать настроить Ваш ультразвуковой уровнемер, то въедливого копошения, с рассмотрением знатоками огибающей кривой и вероятного использования бубна (зависит от развитости системы настройки данного уровнемера), избежать вряд ли получится.
А может и так сойдет? ;-) Если это временное решение...
С уважением