Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Возникла такая задача.
Есть накатной стан (накатывает оребрение на алюминиевой трубе). После рабочих органов (валков) Труба проходит входит в трубу большего диаметра. На готовом изделии есть не оребренный участок в конце и начале заготовки. Нужно контролировать длину оребренного участка.
Какие датчики в данном случае лучше использовать?
Готовое изделие (только не гнутое) под цифрой 9.
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Определение наличия заготовки в трубе
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 сен 2014, 10:23
- Имя: Тихонов Виталий Андреевич
- Страна: Россия
- город/регион: Кострома
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3576
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: Определение наличия заготовки в трубе
1) Ну видимо ответ - мерять штангенциркулем не устроит... Значит речь об автоматизации измерения.
2) Нужно ли свидетельство об утверждении типа средства измерения?
3) Сколько денег готовы потратить на систему измерения?
4) А может лучше не контролировать размер, а обеспечивать его на накатном стане?
2) Нужно ли свидетельство об утверждении типа средства измерения?
3) Сколько денег готовы потратить на систему измерения?
4) А может лучше не контролировать размер, а обеспечивать его на накатном стане?
-
- администратор
- Сообщения: 17576
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1651 раз
Re: Определение наличия заготовки в трубе
Мне тут как раз советовали (по другому вопросу. http://www.intelmet.ru/ - собаку съели на учёте и контроле металла, дорого.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.