Здравствуйте!
Есть проблема связи этих устройств. Шлюз не видит расходомер.
Если подключить к шлюзу датчик другой датчик (в моем случае - Метран 150), то шлюз успешно находит датчик и передает данные по профибасу на контроллер. Если подключить ситранс, то шлюз долго ищет и не находит расходомер. HART коммуникатор успешно видит оба датчика. В чем может быть причина?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Связь с расходомером SITRANS FX300 через шлюз GW-7557 (hart)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 18:06
- Имя: Михаил Федосейский
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 сен 2014, 18:06
- Имя: Михаил Федосейский
Re: Связь с расходомером SITRANS FX300 через шлюз GW-7557 (h
Вопрос снят. Датчик отвечает, но связь очень не стабильная. В среднем доходит только 10% ответов. В чем может быть проблема? ток в цепи в норме - при текущем расходе порядка 10 мА. длинна линии порядка 70 м. по пути 2 коробки