День добрый, коллеги! Встал, неожиданно, такой вопрос...именно встал :) .
У моего руководства появилось непреодолимое желание модернизировать существующую систему регулирования подачи газа на путевой подогреватель нефти. По сути, никакого регулирования нет - его нужно сделать:
Установить клапан на газовой линии для регуляции давления газа. Клапан "обязан" работать в автоматическом режиме по уставке давления в газовом сепараторе. На установку контроллера (SIMATIC S7-300) мне добро не дали , а работать в дистанционном/местном режиме нельзя. Вот я и задался вопросом:
Существует ли не столь дорогой контроллер, который бы управлял один процессом? И да, что не мало важно, место, занимаемое данным контроллером, должно быть незначительным...ну допустим 200х200 мм!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Автоматическое управление клапаном
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: Автоматическое управление клапаном
Датчик давления...по технологии.BigDog писал(а):FF Датчик давления или расходомер (что там у вас по технологии)+ FF привод= можно вообще без ПЛК обойтись :)
Т.е. обходясь без контроллера нужен такой датчик, который бы настраивался по месту на работу по уставкам, выдавал дискретный сигнал на привод...скорее всего через реле? Я так понимаю? А как будет происходить учёт степени открытия/закрытия клапана? По аналоговому выходу с датчика?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: Автоматическое управление клапаном
Спасибо, понял. А если использовать регулятор? Например, ТРМ12 - Н.У.Р. фирмы ОВЕН?BigDog писал(а):Обычный датчик. Но с опцией FF.
Привод клапана тоже на FF должен быть.
Российского правда не найдете, тот же Метран все еще на 4-20 заточен до сих пор.
Но решение с FF- самое элегантное будет.
По цене КИП 4-20 и FF одинаково стоят, но придется еще немного разориться на коммуникатор.
Другой вопрос, если сигналы нужно выводить наружу, но тут уж без ПЛК никак.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: Автоматическое управление клапаном
Вот я и спрашиваю. ОВЕН первым пришёл в голову (и то, только потому, что он часто фигурирует на этом форуме в темах) и я нашёл этот гаджет..."погуглив". Вполне возможно есть и другие?!BigDog писал(а):А он что, уже взрывобезопасным стал?
Можно его конечно из зоны вытащить, но тогда весь смысл ваших ограничений пропадает.
Вариант с FF, конечно, интересен, но в связи с нынешней мировой обстановкой, приобретать приборы иностранных фирм за валюту - крайне не выгодно. Из-за этого даже приобретение Кроноского расходомера пришлось отложить...но это уже лирика :D .
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Автоматическое управление клапаном
А где написано, что нужна взрывозащита? Зона, где имеется открытое пламя, взрывоопасным обычно не считается. Например, в любой котельной взрывоопасным считается только ГРУ, и то не всегда. А ещё бывают барьеры искрозащиты, которые позволят поставить ТРМ в нескольких мерах от взрывоопасного объекта.BigDog писал(а):А он что, уже взрывобезопасным стал?ТРМ12 - Н.У.Р. фирмы ОВЕН?
Можно его конечно из зоны вытащить, но тогда весь смысл ваших ограничений пропадает.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 981
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Автоматическое управление клапаном
Экоресурс очень хвалят службы эксплуатации. Редкое сочетание новых технологий и понятного для "умудренного опытом, годами и сединой" персонала.
А какой у вас подогреватель? Есть ли сейчас аварийная отсечка газа? Предусмотрены ли резервные пути сброса газа с сепаратора?
Есть несколько тонкостей. Опишите поподробней что и как работает сейчас.
А какой у вас подогреватель? Есть ли сейчас аварийная отсечка газа? Предусмотрены ли резервные пути сброса газа с сепаратора?
Есть несколько тонкостей. Опишите поподробней что и как работает сейчас.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
- Имя: Иванников Денис Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Самара
Re: Автоматическое управление клапаном
ПП-0.63, отсечка газа от печи разумеется есть, а с сепаратора сброс конденсата предусмотрен. Собственно всё. Осталось в эту схему лишь подключить клапан.Бондарев Михаил писал(а):Экоресурс очень хвалят службы эксплуатации. Редкое сочетание новых технологий и понятного для "умудренного опытом, годами и сединой" персонала.
А какой у вас подогреватель? Есть ли сейчас аварийная отсечка газа? Предусмотрены ли резервные пути сброса газа с сепаратора?
Есть несколько тонкостей. Опишите поподробней что и как работает сейчас.
P.S. Датчик давления и сигнализаторы на ГС, разумеется, тоже смонтированы.