управление насосом
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2014, 14:33
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
управление насосом
насос управляется в ручном и автоматическом режиме через переключатель выбор режима.
Автоматический режим управляется через компьютрер
Схема построена так , что когда срабатывает тепловое реле н-с останавливается .Все так.
Но при возврате теплового реле н-с снова запускается , тк не снята команда на пуск с контроллера .
прошу помочь с релейно - контактной схемой для устранения этого недостатка
Автоматический режим управляется через компьютрер
Схема построена так , что когда срабатывает тепловое реле н-с останавливается .Все так.
Но при возврате теплового реле н-с снова запускается , тк не снята команда на пуск с контроллера .
прошу помочь с релейно - контактной схемой для устранения этого недостатка
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5636
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: управление насосом
Свободный дискретный вход в контроллере есть?
Обычная практика состоит в том, что для контроля блок-контакт пускателя мотора заводят на дискретный вход контроллера. Если сигнал с блок-контакта пускателя в течение одной-двух секунд после изменения состояния комады не пришёл в соответствие с командой, то регистрируется аварийная ситуация, команда на управление снимается и оператору выдаётся сигнал о неисправности.
Т.е. когда выбьет тепловое реле и отвалится контактор, то контроллер узнает об этом и снимет команду на запуск.
Также когда контроллер снимает команду с контактора, а тот не отпадает в течение 1-2 секунд, выдаётся сообщение о том, что пускатель "залип".
Так работает схема с потенциальным управлением по одному выходу. При раздельных сигналах на пуск и стоп (импульсное управление) логика контроля за состоянием пускателя примерно та же.
Обычная практика состоит в том, что для контроля блок-контакт пускателя мотора заводят на дискретный вход контроллера. Если сигнал с блок-контакта пускателя в течение одной-двух секунд после изменения состояния комады не пришёл в соответствие с командой, то регистрируется аварийная ситуация, команда на управление снимается и оператору выдаётся сигнал о неисправности.
Т.е. когда выбьет тепловое реле и отвалится контактор, то контроллер узнает об этом и снимет команду на запуск.
Также когда контроллер снимает команду с контактора, а тот не отпадает в течение 1-2 секунд, выдаётся сообщение о том, что пускатель "залип".
Так работает схема с потенциальным управлением по одному выходу. При раздельных сигналах на пуск и стоп (импульсное управление) логика контроля за состоянием пускателя примерно та же.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1465
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 45 раз
- Поблагодарили: 104 раза
Re: управление насосом
Вопрос сложно понять)) Если без изменений в ПО контроллера, то можно использовать в цепи управления контактора контакты указательного реле с бленкером (в обиходе - блинкер) без самовозврата. Катушка указательного реле в цепи защиты с тепловым реле. Как пример - РУ-21, либо импортные аналоги. Но, тогда, при взводе ручками бленкера на реле, так как на контроллере осталась команда "пуск", будет та же идиотская ситуация с "несанкционированным" пуском. Лучше доработать программу в контроллере, как рекомендует Ryzhij.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: управление насосом
Так снимайте команду на пуск. Релейно-контакторная схема превратится в пускатель с самоподхватом с коммутацией управляющего контакта - кнопка или контроллер. Управление импульсом, аналогично кнопке. Правда, потребуется еще выход для управления остановом.
Или, дополнительный вход по совету выше, или, если резерва по входам много - на многих теплухах есть пара контактов - НЗ+НО. НО можно затащить в контроллер, по срабатыванию теплухи снимать команду работы, плюс появится однозначная индикация состояния самого теплового реле.
Или, дополнительный вход по совету выше, или, если резерва по входам много - на многих теплухах есть пара контактов - НЗ+НО. НО можно затащить в контроллер, по срабатыванию теплухи снимать команду работы, плюс появится однозначная индикация состояния самого теплового реле.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17578
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: управление насосом
Чтобы помочь со схемой, надо её как минимум увидеть.
А какого чёрта верхний уровень не снял команду на запуск, видя что произошел аварийный останов?
А какого чёрта верхний уровень не снял команду на запуск, видя что произошел аварийный останов?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
- Имя: Ярослав Александрович
Re: управление насосом
средний (верхний) уровень должен получать сигнал о срабатывании теплового реле. Подозреваю, что не получает. Ошибочка?
Даже без этого, стандартная обработка системой автоматизации ситуации внезапного отключения оборудования состоит в том, что когда пропадает сигнал обратной связи, в то время как не была снята команда на включение расценивается как отказ (несоответствие ) запуска, а то есть "авария" с блокировкой работы. Если программа недоступна для изменений, то можно ввести дополнительный блок контакт теплового реле в другие цепи ПЛК, которые работают с блокировкой работы при срабатывании. В таком случае имеем ложную сигнализацию. Либо использовать блинкер и не иметь на ЧМИ причины остановки вообще.
Даже без этого, стандартная обработка системой автоматизации ситуации внезапного отключения оборудования состоит в том, что когда пропадает сигнал обратной связи, в то время как не была снята команда на включение расценивается как отказ (несоответствие ) запуска, а то есть "авария" с блокировкой работы. Если программа недоступна для изменений, то можно ввести дополнительный блок контакт теплового реле в другие цепи ПЛК, которые работают с блокировкой работы при срабатывании. В таком случае имеем ложную сигнализацию. Либо использовать блинкер и не иметь на ЧМИ причины остановки вообще.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 сен 2014, 15:36
- Имя: Sergey
Re: управление насосом
Схемы конечно нет, но можно рассуждать логически... Раз имеется режим местного управления, значит кнопкой пуск электросхема встаёт на самоподхват. Обычно на контроллере (если есть сигналы и пуск и стоп) контакт импульсного пуска сажают в параллель пусковой местной кнопке, а стоп контактом НЗ в ту же цепь для размыкания. Если же сигнал на пуск/стоп один (идет тупо двумя проводами) то ситуация немного другая. Согласен с Никитой, нужно на контроллер завести сигнал оповещающий о нарушении (либо отсутствие состояния, либо тепловая защита)который будет сбрасывать пуск, так же как виртуальная кнопка стоп, или же любая блокировка насоса, если имеется.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5636
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: управление насосом
Вот этот самый "самоподхват" весьма часто реализуют программно внутри контроллераgustus писал(а):Схемы конечно нет, но можно рассуждать логически... Раз имеется режим местного управления, значит кнопкой пуск электросхема встаёт на самоподхват. Обычно на контроллере (если есть сигналы и пуск и стоп) контакт импульсного пуска сажают в параллель пусковой местной кнопке, а стоп контактом НЗ в ту же цепь для размыкания.
Экономят на монтаже.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 17578
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: управление насосом
Сколько аварий происходило по этой причине......gustus писал(а):Схемы конечно нет, но можно рассуждать логически...
Уважаемые, тепловуха сама не должна "отлипать" при охлаждении, её надо пойти и сбросить руками - это раз. Так что разбирайтесь с тепловухой вашей, для начала.
Даже если, как вы пишете, отсутствие обратной связи по сигналу "работа" является аварией, то я повторю свой вопрос: какого чёрта с верхнего уровня летит команда на запуск? С этим тоже надо разбираться и это два.
И глобальный вопрос: неужели верхний уровень шлёт напрямую команды на приводы? Средний уровень отсутствует? Сомневаюсь в этом. И если сомнения верны то вопросы к среднему уровню.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
- Имя: Ярослав Александрович
Re: управление насосом
и все это работает замечательно, пока автоматика не намотает бригаду "механОв" на вал двигателя)))gustus писал(а): Обычно на контроллере (если есть сигналы и пуск и стоп) контакт импульсного пуска сажают в параллель пусковой местной кнопке, а стоп контактом НЗ в ту же цепь для размыкания.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 окт 2014, 18:05
- Имя: Соболев Анатолий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Каменск-Шахтинский
Re: управление насосом
Когда работают механы напряжение с установки должно быть снято. Ваш кэпspectrum48k писал(а):и все это работает замечательно, пока автоматика не намотает бригаду "механОв" на вал двигателя)))gustus писал(а): Обычно на контроллере (если есть сигналы и пуск и стоп) контакт импульсного пуска сажают в параллель пусковой местной кнопке, а стоп контактом НЗ в ту же цепь для размыкания.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5636
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: управление насосом
Не просто "снято напряжение", кэп, а разобрана схема управления.soberleo писал(а):Когда работают механы напряжение с установки должно быть снято. Ваш кэпspectrum48k писал(а):и все это работает замечательно, пока автоматика не намотает бригаду "механОв" на вал двигателя)))gustus писал(а): Обычно на контроллере (если есть сигналы и пуск и стоп) контакт импульсного пуска сажают в параллель пусковой местной кнопке, а стоп контактом НЗ в ту же цепь для размыкания.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- read only
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 30 окт 2012, 04:14
- Имя: Олд Белл
- Страна: Германия
- город/регион: Киль
- Благодарил (а): 14 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: управление насосом
был вопрос, а ответы в основе своей о доработке программы.прошу помочь с релейно - контактной схемой для устранения этого недостатка
moshkarow, скорей всего не имеет доступа к верхнему уровню.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3927
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Re: управление насосом
Так тут Евгений прав - не должно происходить подобного, пока теплуху обратно не вернешь. И судя по тому, что останавливается, НЗ теплухи в цепи катушки присутствует. А если речь о том, чтобы снимать сигнал контроллера - тут релейной схемой ничего не сделать.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 17578
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 824 раза
- Поблагодарили: 1652 раза
Re: управление насосом
Кэп, при такой реализации как описано, вероятность намотки резко возрастает.soberleo писал(а):Когда работают механы напряжение с установки должно быть снято. Ваш кэпspectrum48k писал(а):и все это работает замечательно, пока автоматика не намотает бригаду "механОв" на вал двигателя)))gustus писал(а): Обычно на контроллере (если есть сигналы и пуск и стоп) контакт импульсного пуска сажают в параллель пусковой местной кнопке, а стоп контактом НЗ в ту же цепь для размыкания.
Из одного никак не следует другого, ибо либо автор где-то ошибся в описании, либо у него там косяк на косяке и нарушено всё что можно включая здравый смысл: тепловуха с автосбросом (такое бывает), управляющему уровню вообще начхать что механизм в аварии. Какие вопросы - такие и ответы.Ka3ax писал(а):был вопрос, а ответы в основе своей о доработке программы.прошу помочь с релейно - контактной схемой для устранения этого недостатка
moshkarow, скорей всего не имеет доступа к верхнему уровню.
Напоминает это всё историю про решение задачи про Буриданова барана, задачу поставили суперкомпу и двести лет целый НИИ наблюдали за решением, и только через двести лет стало известно что в матмодель барана забыли заложить мозжечок и позвоночник - суперкомп всё это время решал совсем другую задачу: как этот баран вообще сможет куда-либо пойти, до основной задачи суперкомп так и не добрался.
Ровно как и мы все тут пыжимся найти решение.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
- Имя: Ярослав Александрович
Re: управление насосом
А тем временем автор, наверное, уже давно собрал классическую схему пуск/стоп с самоподхватом для промежуточного реле разрешения работы :). Только вместо пуска -кнопка "сброс" (НО), а вместо "стоп" - контакт теплового реле (НЗ)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2014, 14:33
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2014, 14:33
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
Re: управление насосом
примерно такspectrum48k писал(а):А тем временем автор, наверное, уже давно собрал классическую схему пуск/стоп с самоподхватом для промежуточного реле разрешения работы :). Только вместо пуска -кнопка "сброс" (НО), а вместо "стоп" - контакт теплового реле (НЗ)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 авг 2014, 14:33
- Имя: Мошкаров Андрей Анатольевич
Re: управление насосом
дополнительный контакт кнопки СТОПspectrum48k писал(а): Только вместо пуска -кнопка "сброс" (НО)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
- Имя: Ярослав Александрович
Re: управление насосом
Вы о физическом уровне, а я о рукоприкладном)moshkarow писал(а):дополнительный контакт кнопки СТОПspectrum48k писал(а): Только вместо пуска -кнопка "сброс" (НО)