1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Взрывобезопасность/ искробезопасность

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
azhabassov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 08:48
Имя: Жабасов Айдар Дюсенович
Страна: Казахстан

Взрывобезопасность/ искробезопасность

Сообщение azhabassov »

ДД!
Нас учили так, да и практикуется в РК такая схема:
если взрывоопасная зона, то обязательно использовать либо искробезопасные барьеры, либо (предпочтительней) датчики Exd исполнения и бронированный кабель.
Не могу найти документов где были описаны подобные требования. Это требовалось для нефтегазовой промышленности.

Сейчас проектируем "цех эксракции Area Classification: Class 1, Zone 2, 11A, ATEX T6"
датчики были "заложены" до меня, Exd исполнения. Кабель без брони.
Необходим ли именно бронированный кабель, как в нефтянке или же нет?

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Взрывобезопасность/ искробезопасность

Сообщение Давыдик С. »

В взрывоопасной зоне нет жесткого требования к броне, она обеспечивает только защиту от механических повреждений.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

perfect_gentleman
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 383
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 16 раз

Re: Взрывобезопасность/ искробезопасность

Сообщение perfect_gentleman »

ПУЭ, раздел 7.3, таблица 7.3.14. Возможность использования небронированного кабеля определяется категорией взрывоопасной зоны и способом прокладки. Если способ прокладки обеспечивает защиту от механических повреждений по всей протяженности кабеля во взрывоопасной зоне (труба), то в Вашем случае вполне допустимый такой способ прокладки.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Взрывобезопасность/ искробезопасность

Сообщение Давыдик С. »

По поводу прокладки кабелей хорошо разъясняется в РМ 4-6-84. Ваш случай раздел 10.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.
Ответить