KOPHET
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:17
Имя: Алексеев Алексей
Страна: Россия
город/регион: Калининград

DeltaV

Сообщение KOPHET »

Здравствуйте, помогите пожалуйста в написании выражения. Условия такие:
Существует колона, которая наполняется жидкостью, вверху и внизу установлены дискретные датчики сигнализаторы уровня, а также задвижка Auma, которая должна открываться при наполнении емкости и срабатывания верхнего сигнализатора уровня, и закрываться при срабатывании нижнего сигнализатора уровня. В общем при входном сигнале дискретного модуля "1" верхнего датчика - открытие задвижки, при входном сигнале дискретного модуля "1" нижнего датчика - закрытие. Заранее спасибо!
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: DeltaV

Сообщение DelSnos »

Причем тут DeltaV? И зачем писать? Рисовать надо! Для этого существует функциональная схема автоматизации.

Chenchukov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 19 май 2014, 08:48
Имя: Егор Дмитриевич Ченчуков
Страна: Россия

Re: DeltaV

Сообщение Chenchukov »

KOPHET писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста в написании выражения. Условия такие:
Существует колона, которая наполняется жидкостью, вверху и внизу установлены дискретные датчики сигнализаторы уровня, а также задвижка Auma, которая должна открываться при наполнении емкости и срабатывания верхнего сигнализатора уровня, и закрываться при срабатывании нижнего сигнализатора уровня. В общем при входном сигнале дискретного модуля "1" верхнего датчика - открытие задвижки, при входном сигнале дискретного модуля "1" нижнего датчика - закрытие. Заранее спасибо!
универсальная программа, DeltaV ни при чем

Код: Выделить всё

bool dwn_sensor, top_sensor, Auma; // связаны с ссоотв датчиками и заслонкой
// в цикле:
if(top_sensor == 1) Auma=1; else; // sens активный 1
if(dwn_sensor == 0) Auma=0; else; // sens активный 0 
Аватара пользователя

DelSnos
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
Имя: Artur
Страна: Russia
Поблагодарили: 2 раза

Re: DeltaV

Сообщение DelSnos »

Да вот пойди пойми, где условие составить надо: в языке программирования? А в каком? Или просто нужно помочь грамотно выразить мысль? :D

andrmur
освоился
освоился
Сообщения: 227
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
Имя: Мурашко Андрей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: DeltaV

Сообщение andrmur »

Не слушайте программистов! :-)

Если у вас есть полноценная Deltav, значит у вас есть и документация.
Откройте Books on-line, книгу "Функциональные блоки" и посмотрите пример к функц.блоку "Device Control Function Block" -- как раз то, что вам нужно....