Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
- Имя: Ярослав Александрович
Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
по теме: у кого есть опыт использования реле, модель которого я указал выше? (либо аналогичную по принципу, но другого производителя). Источник питания 24В: отдельный для развязки или нет? делитесь опытом, коллеги
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5637
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 601 раз
- Поблагодарили: 758 раз
Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
2 Фамилия Имя ОТчество aka spectrum48k
ТТР на длинные расстояния я бы не применял - требуются цепи грозозащиты.
ТТР на длинные расстояния я бы не применял - требуются цепи грозозащиты.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 04:46
- Имя: Сычев Сергей Валерьевич
- город/регион: г. Новокузнецк
Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
По опыту использования - при длине линии примерно 1,5 км, неэкранированнным кабелем в земле (без трубы), понимаю что варварство.... но так экономил заказчик, реле на 220 vac получало такой уровень помех, что не работало в принципе - то не включалось, то не отключалось. При переводе сигнала на 24 vdc с отдельным источником питания - все заработало в штатном режиме и работает уже 2-3 года. Сигналов было мало - 5 штук поэтому интерфейс тоже применить возможности не было.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
- Имя: Ярослав Александрович
Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
Речь идет об электромагнитном реле?Sychevsv писал(а):По опыту использования - при длине линии примерно 1,5 км, неэкранированнным кабелем в земле (без трубы), понимаю что варварство.... но так экономил заказчик, реле на 220 vac получало такой уровень помех, что не работало в принципе - то не включалось, то не отключалось. При переводе сигнала на 24 vdc с отдельным источником питания - все заработало в штатном режиме и работает уже 2-3 года. Сигналов было мало - 5 штук поэтому интерфейс тоже применить возможности не было.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 04:46
- Имя: Сычев Сергей Валерьевич
- город/регион: г. Новокузнецк
-
- здесь недавно
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
- Имя: Ярослав Александрович
Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
а все же, интересно было бы услышать от практиков, как обстоят дела в условиях длинных линий в условиях ЭМ-помех с "твердотельными оптореле"
-
- здесь недавно
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 дек 2009, 04:46
- Имя: Сычев Сергей Валерьевич
- город/регион: г. Новокузнецк
Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
Кстати вспомнилось - сталкивались с протяженными линиями на ТЭЦ - т.е. очень большое количество наводок - решением было переход на 220 VDC - 24 вольта не хватало для уверенного срабатывания.