Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc

Метрология, КИП и датчики
Ответить

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc

Сообщение spectrum48k »

по теме: у кого есть опыт использования реле, модель которого я указал выше? (либо аналогичную по принципу, но другого производителя). Источник питания 24В: отдельный для развязки или нет? делитесь опытом, коллеги

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc

Сообщение Ryzhij »

2 Фамилия Имя ОТчество aka spectrum48k
ТТР на длинные расстояния я бы не применял - требуются цепи грозозащиты.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sychevsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 04:46
Имя: Сычев Сергей Валерьевич
город/регион: г. Новокузнецк

Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc

Сообщение Sychevsv »

По опыту использования - при длине линии примерно 1,5 км, неэкранированнным кабелем в земле (без трубы), понимаю что варварство.... но так экономил заказчик, реле на 220 vac получало такой уровень помех, что не работало в принципе - то не включалось, то не отключалось. При переводе сигнала на 24 vdc с отдельным источником питания - все заработало в штатном режиме и работает уже 2-3 года. Сигналов было мало - 5 штук поэтому интерфейс тоже применить возможности не было.

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc

Сообщение spectrum48k »

Sychevsv писал(а):По опыту использования - при длине линии примерно 1,5 км, неэкранированнным кабелем в земле (без трубы), понимаю что варварство.... но так экономил заказчик, реле на 220 vac получало такой уровень помех, что не работало в принципе - то не включалось, то не отключалось. При переводе сигнала на 24 vdc с отдельным источником питания - все заработало в штатном режиме и работает уже 2-3 года. Сигналов было мало - 5 штук поэтому интерфейс тоже применить возможности не было.
Речь идет об электромагнитном реле?

Sychevsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 04:46
Имя: Сычев Сергей Валерьевич
город/регион: г. Новокузнецк

Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc

Сообщение Sychevsv »

Да - электромагнитные реле Omron серии MY

spectrum48k
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 24 фев 2013, 11:13
Имя: Ярослав Александрович

Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc

Сообщение spectrum48k »

а все же, интересно было бы услышать от практиков, как обстоят дела в условиях длинных линий в условиях ЭМ-помех с "твердотельными оптореле"

Sychevsv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 04:46
Имя: Сычев Сергей Валерьевич
город/регион: г. Новокузнецк

Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc

Сообщение Sychevsv »

Кстати вспомнилось - сталкивались с протяженными линиями на ТЭЦ - т.е. очень большое количество наводок - решением было переход на 220 VDC - 24 вольта не хватало для уверенного срабатывания.