1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
hals
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 13:07
Имя: Галитовский Александр Александрович

ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение hals »

Добрый день. Если кто в курсе ответе пожалуйста. В документе http://www.microl.ua/index.php?option=c ... 0&catid=32 в самом конце есть фраза "Если контроллер допускает объединение одноименных полюсов аналоговых входов, то в многоканальном блоке питания нет необходимости", как определить модуль I-87019PW-G/S допускает такое объединение?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение Никита »

Вопрос сложнее чем кажется :)
Официально в модуле 8 дифференциальных каналов, т.е. общей точки не предусмотрено.
Можно ли ее организовать - зависит от схемотехники модуля, и, кстати, режима работы каналов, там вроде индивидуальная настройка сигнала для каждого. Ну и от потенциалов входных цепей, впрочем тут как раз при применении общего БП все понятно. Надо искать схему входных цепей модуля (если таковая вообще есть в свободном доступе) или трясти саппорт, если тот вменяемый.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
hals
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 13:07
Имя: Галитовский Александр Александрович

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение hals »

Необходимо подключить двух осевые инклинометры вот к этим модулям I-87019PW-G/S и I-87005W, вот сижу голову ломаю как это получше сделать. Из корпуса инклинометра торчит 6 концов: +Loop (A); -Loop (A); +Loop (B); -Loop (B); Thermistor; Thermistor; напряжение питания 18-30VDC – все что удалось на него нарыть ((
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение Никита »

Киньте, если не секретно, сцылкой на инклинометр.
По вопросу - АЦП с дифференциальным входом в общем случае работать с несимметричным сигналом может. По модулю 87019 предполагаю (лишь предполагаю, на основании имеющихся документов) что там цепочка такая: шунт (для токовой цепи)-мультиплексор-модуль ограничения входного напряжения - АЦП и дальше- цифра. Где-то еще (скорее всего перед АЦП должен быть диф.усилитель с регулируемым усилением). С точки зрения электротехники, в любой момент времени подключеной окажется лишь пара концов с одного шунта, что на работе усилителя и АЦП никак не скажется. А вот с точки зрения помех и точности - можно поиметь синфазную помеху и плавающий, в зависимости от общего тока, потенциал на общем минусе, а стало быть и изменяющиеся в зависимости от него показания дифференциального АЦП. На полуметре кабеля 150 квадрат это незаметно, а на километре 0,75 - может уже заметно влиять на показания.
Так что правильнее - использовать все-таки родную дифференциальную схему, насчет альтернативы надо и местные условия смотреть.
Это естественно все при условии что термисторы не участвуют в этом модуле и подключены к 87005. Иначе все становится еще веселее.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
hals
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 13:07
Имя: Галитовский Александр Александрович

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение hals »

to Никита
Благодарю что откликнулись.
Инклинометр SISGEO S542MA, инфы на него я очень мало нашел, если вдруг у Вас есть какие-нибудь ссылки, буду очень признателен.
Единственную схему на I-87019 которую я нашел это http://f.icp-das.ru/files/add/doc/21222 ... g_s_cr.pdf, там все примерно так как Вы описали, только почему-то они там шунта не нарисовали.
Да термистор думаю подключать строго на I-87005.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение Никита »

Судя по документу, есть джампер на токовый сигнал, а внешний резистор не нужен. Стало быть есть и шунт. В принципе, в этом можно попробовать аккуратно убедиться цешкой (лучше не девяти, а трехвольтовой).
А по инклинометру - если бы было - я б не спрашивал :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
hals
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 13:07
Имя: Галитовский Александр Александрович

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение hals »

послал рис.№3 (ссылка в первом посту)
вот чего ICP DAS ответил:
Dear Sir,
If your 4~20ma sensor is differential the picture is right.
For single-ended sensor: +24V to I-87019PW +AI, then –AI to sensor, then back to power GND.
Best Regards,
ICP DAS Service Janus

бум пробывать

Автор темы
hals
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 13:07
Имя: Галитовский Александр Александрович

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение hals »

может быть кто подскажет, готово красивое решение организации общей точки?
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение Никита »

Так ответили же - собирайте общий минус на БП.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
hals
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 май 2014, 13:07
Имя: Галитовский Александр Александрович

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение hals »

Как лучше сделать объединение одноименных потенциалов для 100 пар? Присмотрел мини клеммы phoenix contact MPT 1,5/S с перемычками, может есть более удачное решение?

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение

Сообщение ASUTP_PLC »

Объединение потенциалов на одну шинку можно сделать очень многими конструкциями клемников.

Часто просто продаются шинки с болтовым соединением. Под заданный тип клемм. Вкручивается на серединку клемника, и имеем нормалную конструкцию, где все клемники объединены.
Дальше вопрос техники, не важно сколько клемм требуется - 20 или 100. все их зацепить, объединить и ничего больше.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»