Да, да. В дополнение приятно радуют контактные перемычки, которые просто втыкаются (не под винт!) в корпус.Ryzhij писал(а):...А форм-фактор действительно удобный. Проверено лично.
http://<цензура>/finder/tverdotelnye_rele_34.51.htm
Да, да. В дополнение приятно радуют контактные перемычки, которые просто втыкаются (не под винт!) в корпус.Ryzhij писал(а):...А форм-фактор действительно удобный. Проверено лично.
У Phoenix-Contact, например, для таких реле есть втычные гребёнки с заделанными ленточными кабелями и разъёмами, подключаемые к колодкам под модули от Siemens, Rockwell Automation и другие.VaBo писал(а):Да, да. В дополнение приятно радуют контактные перемычки, которые просто втыкаются (не под винт!) в корпус.
http://<цензура>/finder/tverdotelnye_rele_34.51.htm
модули дискретного вывода на месте коммутации никак не подойдут, нужно тянуть силовые кабели более 100 метров?Михайло писал(а):А все же вопрос непраздный: в каких случаях вы применяете интерфейсные реле (входные и выходные)? При длине проводов более 100 м? В цехе с большим количеством сварочных операций?
Есть ещё и такая штука, как удалённая периферия (RIO), а также РСУ (DCS).Egorovich писал(а):модули дискретного вывода на месте коммутации никак не подойдут, нужно тянуть силовые кабели более 100 метров?
я и имел ввиду удаленные модули Remote Output (RS485, ethernet ... )Ryzhij писал(а):Есть ещё и такая штука, как удалённая периферия (RIO), а также РСУ (DCS).Egorovich писал(а):модули дискретного вывода на месте коммутации никак не подойдут, нужно тянуть силовые кабели более 100 метров?
Принцип "один ПЛК на весь цех" уже давно не в моде ;)
Я ставлю задачу абстрактно, про 100 метров - это просто пример. Вообще хочется разобраться в вопросе чисто теоретически и все.Egorovich писал(а):модули дискретного вывода на месте коммутации никак не подойдут, нужно тянуть силовые кабели более 100 метров?
По месту.Михайло писал(а):А все же вопрос непраздный: в каких случаях вы применяете интерфейсные реле (входные и выходные)? При длине проводов более 100 м? В цехе с большим количеством сварочных операций?
Если кабель от наружной установки в здание заходит- по идее та же ситуация.Ryzhij писал(а):Теоретически - если провода за пределы одного контура в другой заземления вышли (практически из одного производственного корпуса, в смысле здания), то надо принимать меры по грозозащите, гальванической развязке и проч.
Ещё раз повторюсь, для борьбы с помехами от молнии, наводок, …, реле с RC-цепочками вам в помощь. Всегда помогало.perfect_gentleman писал(а):Если кабель от наружной установки в здание заходит- по идее та же ситуация.Ryzhij писал(а):Теоретически - если провода за пределы одного контура в другой заземления вышли (практически из одного производственного корпуса, в смысле здания), то надо принимать меры по грозозащите, гальванической развязке и проч.
Задумался вот о чем: от наружной установки идет кабель в здание, сигнал- DI, сухой контакт. Кабель чаще всего в таких случаях тянут бронированный без экрана, типа КВБбШв. Броня, согласно ПУЭ, заземляется с двух сторон- со стороны источника сигнала (чаще всего, на коробку или конструкцию по месту) и со стороны приемника. При грозе риск того, что промежуточные входные реле будут, как минимум, ложно срабатывать, высок. Если кабель идет из здания в здание, то такое тоже возможно, хотя вероятность, по идее, меньше
Я лично вижу такие способы устранения таких явлений:
1. Идеально выполненная молниезащита, чего часто-густо нет;
2. Заземление брони только со стороны приемника, что является нарушением ПУЭ;
3. Использование кабеля в броне и с экраном, броню землить в двух точках, экран- со стороны приемника.
Как с этим борются на практике?
У нас барьеры искробезопасности почти везде ввиду специфики производства, а так - цепи грозозащиты в помощь!perfect_gentleman писал(а):При грозе риск того, что промежуточные входные реле будут, как минимум, ложно срабатывать, высок. Если кабель идет из здания в здание, то такое тоже возможно, хотя вероятность, по идее, меньше
Кошерным является вариант №3. Именно так и указано в проектах солидных фирм.perfect_gentleman писал(а):Я лично вижу такие способы устранения таких явлений:
1. Идеально выполненная молниезащита, чего часто-густо нет;
2. Заземление брони только со стороны приемника, что является нарушением ПУЭ;
3. Использование кабеля в броне и с экраном, броню землить в двух точках, экран- со стороны приемника.
Как с этим борются на практике?
Ни...чего себе, всего два поста и оба за глаза хамские. Идите-ка вы, автор, поучитесь хорошим манерам.RustemT писал(а): Админу привет!