подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 апр 2014, 00:35
- Имя: Билал
- Страна: Россия
подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать манометр с выходным дискретным сигналом. Можно одновременно и показывающий с выходным дискретным сигналом. Измеряемая среда от 60 до 100 макс. град. цел. ,измеряемая среда-гидротермальная вода,диапазон измерений от 0 до 10, от 0 до 15.... 20...25 можно. Требуется для установки ультрафильтрации гидротермальной воды с подключением на контроллер,встроенный в преобразователь частоты ВЕСПЕР 8300 и последующего контроля и регулирования с компьютера. Заранее спасибо.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3575
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 271 раз
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Можно поставить преобразователь давления и подключить к нему любой показывающий прибор с релейным выходом (например, Овен ТРМ1).
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Несколько вариантов:
http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_1005.php
http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_2005.php
http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_1005.php
http://www.elemer.ru/production/ekm/ekm_2005.php
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:49
- Имя: Евгений
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
от 0 до 10 чего, простите?bilal писал(а):диапазон измерений от 0 до 10, от 0 до 15.... 20...25 можно.
Данфосовские реле KPI (слепыши), ЭКМ, ДМ-2005(2010) от Манотоми.
http://www.manotom-tmz.ru/media/Novie/2005SG2010.pdf
Ну и правильное отборное устройство на горячую среду поставить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 23 сен 2013, 23:46
- Имя: Кононенко Максим Васильевич
- Страна: Украина
- город/регион: СНГ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 апр 2014, 00:35
- Имя: Билал
- Страна: Россия
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
От 0 до 10 и чуть выше бар.,давление имеется в виду,я непонятно написал,сам не заметилperfect_gentleman писал(а):от 0 до 10 чего, простите?bilal писал(а):диапазон измерений от 0 до 10, от 0 до 15.... 20...25 можно.
Данфосовские реле KPI (слепыши), ЭКМ, ДМ-2005(2010) от Манотоми.
http://www.manotom-tmz.ru/media/Novie/2005SG2010.pdf
Ну и правильное отборное устройство на горячую среду поставить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 апр 2014, 00:35
- Имя: Билал
- Страна: Россия
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Думаю именно этот ЭКМ мне и подходит. Мне там нужно определенное значение давления поддерживать на выходе из системы фильтрации гидротермальной жидкости. Можно же такой манометр подключить к ПЛК ,встроенный в преобразователь частоты и в соответствии с показаниями прибора регулировать клапан ? И потом уже наблюдать за всем этим процессом с компьютера,так ,как мне необходимо автоматизировать эту установкуApostol писал(а):Обычный ЭКМ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 апр 2014, 00:35
- Имя: Билал
- Страна: Россия
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Вот думаю как раз по вашим советам,может ЭКМ подойдетGrafik писал(а):А чем ЭКМ не устраивает?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 апр 2014, 00:35
- Имя: Билал
- Страна: Россия
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
отправил бы фотку этой маленькой установки,где четко все видно ,только не знаю можно ли тут отправить фото
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Почти все решения, которые Вам подсказали на этой ветке, не предполагают выдачи и обработки аналоговых сигналов. Подключить-то можно, только частоту сможете менять исключительно ступенчато с ограниченным количеством ступеней (не более двух при подключении одного такого ЭКМ). Имеет ли оно в Вашем случае смысл?bilal писал(а):Думаю именно этот ЭКМ мне и подходит. Мне там нужно определенное значение давления поддерживать на выходе из системы фильтрации гидротермальной жидкости. Можно же такой манометр подключить к ПЛК ,встроенный в преобразователь частоты и в соответствии с показаниями прибора регулировать клапан ? И потом уже наблюдать за всем этим процессом с компьютера,так ,как мне необходимо автоматизировать эту установкуApostol писал(а):Обычный ЭКМ?
Перечитал еще раз Ваш пост- зачем Вам контроллером, встроенным в ПЧ, регулировать КЛАПАН? Я Вас правильно понял, что речь все-таки о насосе?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 апр 2014, 00:35
- Имя: Билал
- Страна: Россия
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
да вы правы ,у меня там насос стоит центробежный МХН-805, для регулирования давления,путем изменения скорости вращения двигателя насоса используется частотник,что вы уже поняли кажется. Значит у меня будет возможность менять положение регулирующего элемента в нескольких фиксированных положениях, или точнее 2 или 3 положения ,верно?perfect_gentleman писал(а):Почти все решения, которые Вам подсказали на этой ветке, не предполагают выдачи и обработки аналоговых сигналов. Подключить-то можно, только частоту сможете менять исключительно ступенчато с ограниченным количеством ступеней (не более двух при подключении одного такого ЭКМ). Имеет ли оно в Вашем случае смысл?bilal писал(а):Думаю именно этот ЭКМ мне и подходит. Мне там нужно определенное значение давления поддерживать на выходе из системы фильтрации гидротермальной жидкости. Можно же такой манометр подключить к ПЛК ,встроенный в преобразователь частоты и в соответствии с показаниями прибора регулировать клапан ? И потом уже наблюдать за всем этим процессом с компьютера,так ,как мне необходимо автоматизировать эту установкуApostol писал(а):Обычный ЭКМ?
Перечитал еще раз Ваш пост- зачем Вам контроллером, встроенным в ПЧ, регулировать КЛАПАН? Я Вас правильно понял, что речь все-таки о насосе?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
еще точнее- два с давлением меньше нижней уставки включительно. Для увеличения числа ступеней с помощью ЭКМов- это Вам надо их батарею поставить с разными уставками давления. Зачем?
Поставьте один датчик давления с аналоговым выходом и меняйте частоту вращения, как Вам удобно. Я лично удивлюсь, если узнаю, что ПЛК преобразователя частоты не имеет аналогового входа
Поставьте один датчик давления с аналоговым выходом и меняйте частоту вращения, как Вам удобно. Я лично удивлюсь, если узнаю, что ПЛК преобразователя частоты не имеет аналогового входа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 апр 2014, 00:35
- Имя: Билал
- Страна: Россия
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
там всего 2 аналогового входа были и они заняты),вот в чем дело. Да в общем мне там пойдет и дискретный клапан и этот ЭКМperfect_gentleman писал(а):еще точнее- два с давлением меньше нижней уставки включительно. Для увеличения числа ступеней с помощью ЭКМов- это Вам надо их батарею поставить с разными уставками давления. Зачем?
Поставьте один датчик давления с аналоговым выходом и меняйте частоту вращения, как Вам удобно. Я лично удивлюсь, если узнаю, что ПЛК преобразователя частоты не имеет аналогового входа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 20:52
- Имя: Шешуков Александр Рюрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шадринск
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Фирма Овен выпускает манометры 3 в одном .Показывает дискретный выход и сигнал 4-20 ма . Смотри на сайте ОВЕН
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Недавно нашли у АГАВЫ.
Есть разные модификации: дискрет, аналог, 485, Ethernet.
Стоят копейки 2700руб.
Кто-то имел дело?
Заказали недавно, попробуем, что за зверь.
Есть разные модификации: дискрет, аналог, 485, Ethernet.
Стоят копейки 2700руб.
Кто-то имел дело?
Заказали недавно, попробуем, что за зверь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 11:29
- Имя: Бантер Евгений
- Страна: Роосия
- город/регион: ПГТ
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Для пищевого применения годится и как промывается место соединения с демонтажем или без?and909 писал(а):Недавно нашли у АГАВЫ.
http://www.kb-agava.ru/images/articles/ ... ation1.jpg
Есть разные модификации: дискрет, аналог, 485, Ethernet.
Стоят копейки 2700руб. Кто-то имел дело? Заказали недавно, попробуем, что за зверь.
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Вживую не видел, посмотрите на сайте по ссылке.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 июн 2014, 20:52
- Имя: Шешуков Александр Рюрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шадринск
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Для сильно злой пищёвки, боюсь, не подойдет.Для пищевого применения годится и как промывается место соединения с демонтажем или без?
По конструкции это обычный латунный манометр с трубкой, на конец которой закреплен магнит + датчик Холла и схема преобразования.
Присоединение М20х1,5 или 1/2".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 11:29
- Имя: Бантер Евгений
- Страна: Роосия
- город/регион: ПГТ
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
может быть даже ни для какой пищевки не подойдетand909 писал(а):Для сильно злой пищёвки, боюсь, не подойдет.Для пищевого применения годится и как промывается место соединения с демонтажем или без?
По конструкции это обычный латунный манометр с трубкой, на конец которой закреплен магнит + датчик Холла и схема преобразования.
Присоединение М20х1,5 или 1/2".
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Пойдет. На чистую воду.
Сегодня вот привезли с 485, сижу, мучаю. Вроде работает на заводских настройках.
Но что-то у них с конфигуратором не в порядке.
Закинул скриншоты и сообщения в техподдержку. Жду.
Сегодня вот привезли с 485, сижу, мучаю. Вроде работает на заводских настройках.
Но что-то у них с конфигуратором не в порядке.
Закинул скриншоты и сообщения в техподдержку. Жду.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 июн 2014, 11:29
- Имя: Бантер Евгений
- Страна: Роосия
- город/регион: ПГТ
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
можно увидеть скриншоты конфигуратора, 485 modbus или другой протокол поверх 485 ?and909 писал(а):Пойдет. На чистую воду.
Сегодня вот привезли с 485, сижу, мучаю. Вроде работает на заводских настройках.
Но что-то у них с конфигуратором не в порядке.
Закинул скриншоты и сообщения в техподдержку. Жду.