1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC

Закрыто

Автор темы
alximed
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 08:59
Имя: Битюков Алексей Николаевич

Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC

Сообщение alximed »

Чп новый, не работал. Был привезен из предприятия, но как был подключен,
мы не знаем. Документация в настройках есть, а вот как подключить незнаю. Есть фото чп.Чп на двигатель 75кв.Вопрос, если я для проверки подключу двигатель 15кв он заработает или нет? Если есть, у кого такой чп я могу к вам приехать и посмотреть, как он подключен. К выходным опишу коды ошибок, забыл на работе.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

evgent1985
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:49
Имя: Евгений

Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC

Сообщение evgent1985 »

Погуглил за вас:
http://proautomatika.ru/documentation/m ... 61a250.pdf страница 80.
У данфосса с документацией все отлично - находится влет.
Причем как на русском, так и на английском языках.
Если не сможете разобраться сами с инструкцией - фирм которые работают с данфосом чуть больше чем дохрена :)

Ну или можете попытать счастья и попросить помощи нахаляву тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
:D

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC

Сообщение ASUTP_PLC »

Был когда-то опыт с Данфосом древним. Он от современных реально отличается маловразумительной структурой параметров.

Хотя VLT 6000 это классика. Если в нем структурированное меню есть, поставьте необходимые параметры на двигатель в первую очередь.
Нижними кнопками уже можно будет запустить двигатель.

На 15 кW двигателе конечно заработает. Из личного опыта нельзя запустить движок в пару киловатт на частотнике в 300 kW, тогда частотник даже не увидит что к нему что-то зацепили.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3899
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 187 раз

Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC

Сообщение Никита »

Сколько простоял-то без напряжения? Мож электролиты уже формовки требуют... Не взорвался бы :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC

Сообщение ASUTP_PLC »

Никита писал(а):Сколько простоял-то без напряжения? Мож электролиты уже формовки требуют... Не взорвался бы :)
Была такая практика. Хотя все шкафы протестировали, монтаж пришлось дробить на несколько этапов.
И один шкаф с частотником зиму простоял в холодном помещении.

Потом поставили на пару дней, он отогрелся. Начали работы, как коснулось запуска частотника - хлопнули емкости,
хлопнули выпрямители, вообщем фейерверк. Так что это не пустой звук.

Наверное было бы правильно брать трансформатор и подключать частотник на пониженное напряжение. (этак вольт на 110),
чтоб хлопышей не было. Напоминает то как раньше радиолюбители раньше на радиолампах схемы формовали электролитические емкости.
Похожие процессы были.
Закрыто

Вернуться в «Danfoss»